Pomiary w elektroenergetyce - Pomiar rezystancji izolacji kabli sterowniczych

kenny011 - 22-01-07, 22:09
Temat postu: Pomiar rezystancji izolacji kabli sterowniczych
Witam wszystkich...mam pytanie jak wykonuje się pomiar kabli sterowniczych np. 40*1,5
i jak powinien wydl±dać protokół tego pomiaru?

¦P KSKRAK_Krystyn - 12-02-07, 23:16

Witam Kolegę „kenny011” oraz Koleżanki i Kolegów na FORUM.
kenny011 napisał/a:
pomiar kabli sterowniczych np. 40*1,5
Może więcej danych Kolega napisze.
Ogólne zasady s± w naszym programie do pomiarów.

kenny011 - 05-11-07, 20:12

Witam kolegę KSKRAK_Krystyn oraz pozostałych forumowiczów dokladnie interesuje mnie czy pomiar rezystancji izokacji wykonuje sie tak samo jak w przypadku kabli 5cio żyłowych tj. pomiędzy wszystkimi żyłami, czy jest jakas inna zasada która moze byc akceptowana.
Jack - 05-11-07, 20:48

Witam
Cytat kolegi kenny011:
Cytat:
czy pomiar rezystancji izokacji wykonuje sie tak samo jak w przypadku kabli 5cio żyłowych tj. pomiędzy wszystkimi żyłami, czy jest jakas inna zasada która moze byc akceptowana.

¦P kolega Krystyn nie może już odpowidzieć na kolegi pytanie.

Pomiar rezystancji izolacji kabli sterowniczych wykonujemy tak samo jak innych kabli i zalecana jest metoda każdy z każdym.
Kable sterownicze mog± byc na napięcie 50 V i 250 V.
Przed badaniem należy rozpoznać napięcie znamionowe kabla w celu dobrania odpowiedniego napięcia pomiarowego.
1. Do 50 V - stosujemy napięcie pomiarowe 250 V
2. Do 250 V - stosujemy napięcie pomiarowe 1000 V

irekub - 06-11-07, 19:16

kenny011 napisał/a:
Wysłany: 22-01-07, 22:09 Pomiar rezystancji izolacji kabli sterowniczych

Ale¶ sobie kolego o nas przypomniał! Wstyd! :neutral: