Radek55@ - 04-04-12, 18:09
Temat postu: Kontrolka faz
ochronnik przepięć, różnicówka i eski gdzie powinienem prawidłowo podłaczyć kontrolki faz. Przed różnicówką?
elplum - 04-04-12, 18:55

ja podłączam za fr-em.











Pozdrawiam

Jack - 05-04-12, 07:05

Witam
Cytat kolegi Radek55@:
Cytat:
gdzie powinienem prawidłowo podłaczyć kontrolki faz

Wskaźnik obecności faz ma sygnalizować brak obecności zasilania do rozdzielnicy głównej budynku, czyli wypada zamontować przed FR. Wyłączenie rozłącznika jest działaniem świadomym i nie jest związane z brakiem zasilania ze złącza, tylko z pracami konserwacyjnymi lub stanem bezpieczeństwa. Jeżeli wskaźnik kontroli faz zamontujemy za FR jest to optyczna sygnalizacja braku obecności zasilania w obwodach odbiorczych. Co jest ważniejsze według kolegi, chyba najpierw bezpieczeństwo, czyli montujemy za FR. I tego należy się trzymać. Zasilanie do rozdzielnicy zawsze można świadomie odłączyć w złączu budynku a brak fazy i tak będzie sygnalizowany jeżeli wskaźnik znajdzie się za FR i przed RCD.
A czy u kolegi Radka RCD pełni rolę FR ( głównego wyłącznka prądu ) ?

Cytat kolegi elplum:
Cytat:
ja podłączam za fr-em.

Dobra metoda. Tuz za FR przed RCD.

Marek9 - 05-04-12, 09:31

Dlatego za FR, żeby mieć wskaźnik i wyłączenia zasilania.
marek

Radek55@ - 05-04-12, 14:14

FR-a niema
mar_cik - 05-04-12, 20:36

Radek55@ napisał/a:
FR-a niema

To czym wyłączamy napięcie na rozdzielnicy?

Radek55@ - 06-04-12, 16:41

FR-a niema są bezpieczniki topikowe zaplombąwane
marcin_l85 - 07-04-12, 18:22

Radek55@ napisał/a:
FR-a niema są bezpieczniki topikowe zaplombąwane


kolegom chodzi o wyłącznik główny rozdzielnicy a nie zabezpieczenie zalicznikowe

Radek55@ - 09-04-12, 10:51

główny wyłącznik to różnicówka pozdrawiam
marcin_l85 - 09-04-12, 12:02

tak sobie myslę ze dając lampki przed zabezpieczeniem głównym to wtedy ono przestaje być głównym. Jakby nie było np. FR ma nam wyłączyć całą rozdzielnicę spod napięcia dla celów usunięcia awarii, konserwacji itp. W przypadku braku fazy i tak się to zauważy gdy coś nam nie zadziała, nikt przecież nie ma w domu dyżurów przy kontrolkach faz:)) A w razie naprawy to elektryk w ciągu kilku sekund i tak stwierdzi czy jest napięcie na WLZ czy nie ma. Ogólnie te lampki to taki bajer dla inwestorów.

mój głos: za zabezpieczeniem głównym, żeby można było go tak nazywać:)))

P.S. Aczkolwiek argument kolegi Jack, że przy konserwacji mamy wgląd na obecność napięcia na zasilaniu rozdzielnicy w której pracujemy jest najmocniejszy. Nie mniej jesdnak ja przy swoim pozostane:))

mar_cik - 09-04-12, 12:16

Radek55@ napisał/a:
główny wyłącznik to różnicówka

To już nawet śmieszne nie jest. Lata lecą a polski elektryk nadal partaczy.

marcin_l85 - 09-04-12, 12:21

mar_cik napisał/a:
Radek55@ napisał/a:
główny wyłącznik to różnicówka

To już nawet śmieszne nie jest. Lata lecą a polski elektryk nadal partaczy.


Nawet jak da ten nieszczęsny FR to za nim będzie RCD 4P na całość więc jeden ...

Tak trudno pojąć, że RCD 2P do obwodów 1F a RCD 4P do 3F. No trudno... "i ci Pan zrobisz , jak Pan nic nie zrobisz".

e-sparks - 09-04-12, 14:48

mar_cik napisał/a:
Radek55@ napisał/a:
główny wyłącznik to różnicówka

To już nawet śmieszne nie jest. Lata lecą a polski elektryk nadal partaczy.
Co jest śmiesznego w różnicówce "robiącej" za wyłącznik główny?

Jakiś zakaz, nakaz, zalecenie czy jak?

Bardzo proszę o uzasadnienie tezy : "RCD nie może być wyłącznikiem głównym"

marcin_l85 - 09-04-12, 17:42

Stosując RCD jako wyłącznik główny szlak bierze dzielenie obwodów, gdyż i tak przy awarii wyłączone zostanie wszystko...

Na pewno nie należy brać wszystkiego do jednego wora. Ja ogólnie zraziłem sie do tych rozwiązań widząc rozdzielnice mieszkaniowe np. jednofazowy RCD 25A/0,03A i z tego zasilonych 15 S-ek. ](*,) ](*,)

e-sparks - 09-04-12, 18:43

marcin_l85 napisał/a:
Stosując RCD jako wyłącznik główny szlak bierze dzielenie obwodów, gdyż i tak przy awarii wyłączone zostanie wszystko...
A słyszał ktoś kiedyś coś o RCD selektywnym, albo chociaż o takim z prądem różnicowym wyraźnie innym niż 30mA???

A jaką rolę pełni w instalacji RCD 300mA? I czy wtedy jest sens stosować wyłącznik główny?

Ja ze względów dla mnie oczywistych zakładam, że i wyłącznik główny (np. FR), i RCD (jako wyłącznik główny) ma obciążalność styków trochę większą niż 25 amper. A nawet większą niż 40 amper.

Czekam na dalsze uzasadnienie tego: "RCD nie może być wyłącznikiem głównym"