Oświetlenie i źródła światła - Pomoc w ponownym podłączeniu wyłączników schodowych

slawcza - 09-01-15, 23:03
Temat postu: Pomoc w ponownym podłączeniu wyłączników schodowych
Witam.
Miałem w starej instalacji podłączone wyłączniki schodowe ale zachciało mi się wymieniać na nowe. Podłączyłem i nie działają tak jak powinny. Rozłączyłem puszki i poległem. Według mnie brakuje żyły do korespondencji. Dodam, że przez wyłącznik z lewej strony rysunku było odcinane zero a faza była podłączona do żarówek na stałe. Może ktoś podpowie jak to połączyć na załączonej instalacji?

odnośnik do rysunku:
http://obrazki.elektroda...._1420828589.jpg

upin - 09-01-15, 23:47

To nawet elektroda nie pomogła? :D Po co ruszałeś puszki? Teraz zaproś elektryka, podłączy, zrobi pomiary i fakturę wystawi.
Chyba, że masz w nosie wartość swojego domu i żywot swoich bliskich. Decyzja należy do Ciebie.

kozi966 - 10-01-15, 13:08

Elektroda nie pomogła, bo pomóc nie mogła.
Tam trzeba przeciągnąć nowe przewody.
A kolega usilnie nie rozumie, że nie wolno zrobić tego tak jak było.

slawcza - 10-01-15, 18:54

ale jak to było?
slawcza - 10-01-15, 19:48

dołożyłem jedną żyłę jako korespondencyjny między puszkami i działa.Ale i tak tamto podłączenie nie da mi spokoju i będę próbował na stole.
Anonymous - 11-01-15, 10:37

Połączenie tego układu jest jak najbardziej możliwe, choć czegoś takiego w życiu jeszcze nie widziałem. Zalecałbym wezwanie elektryka żeby wszystko połączył tak jak trzeba, co będzie się, niestety, wiązało z kuciem ścian.
Niżej pozwoliłem sobie narysować schemat połączeń tak aby wszystko działało.
PS Drobna korekta do rysunku. Przewód "N" do żarówek (niebieski) powinien przechodzić przez puszkę powyżej, co nie zmienia układu połączeń a przybliża schemat do rysunku autora wątku. ](*,)

Anonymous - 11-01-15, 10:47

Układ jest sterowany "zerem" co wprowadza pewne zagrożenie (ciągła obecność napięcia na oprawce żarówki). :idea:
Poniżej bardziej profesjonalna wersja poprzedniego schematu. :mrgreen:

kozi966 - 11-01-15, 12:08

Pewne zagrożenie?
Od kiedy to "steruje" się przewodem neutralnym?
Od kiedy to przewód zielono-żółty może być wykorzystany jako neutralny?

Gratuluje, że pokazujesz jak to ma działać i nie patrzysz na aspekt bezpieczeństwa.
Naczelną zasadą elektryka jest: wpierw chronić, potem zasilać.

Anonymous - 11-01-15, 18:58

kozi966 napisał/a:
Pewne zagrożenie?
Od kiedy to "steruje" się przewodem neutralnym?
Od kiedy to przewód zielono-żółty może być wykorzystany jako neutralny?

Autor tematu drogi kolego nic nie wspomina o kolorach. To po pierwsze, a po drugie nie znam przepisów które zabraniają sterowania przewoden neutralnym. \:D/

kkas12 - 11-01-15, 21:08

Cytat:
...nie znam przepisów które zabraniają sterowania przewoden neutralnym. \:D/
Więc najpierw należy je poznać by głupot nie pisać.

PN HD 60364 6
Cytat:
61.2 Oględziny
---
61.2.3 Oględziny powinny obejmować co najmniej następujące sprawdzenia, jeśli mają one zastosowanie:
---
h) przyłączenie łączników jednobiegunowych do przewodów fazowych (patrz Część 5-53, p. 536);

Więc nie ośmieszaj się człowieku, gdyż wymóg przerywania przewodu fazowego istnieje od zawsze.
A kolory są też widoczne.

kozi966 - 11-01-15, 21:35

arkan napisał/a:
Autor tematu drogi kolego nic nie wspomina o kolorach. To po pierwsze, a po drugie nie znam przepisów które zabraniają sterowania przewoden neutralnym. \:D/


Wystarczy, że ja wspomniałem. Myślisz, że sobie sam to wymyśliłem, ten rysunek z opisem? Nie, to jest rysunek od autora tematu.

Poza tym, świadomie wprowadzasz zagrożenie w postaci rozłączania przewodu neutralnego.
Skutkuje to tym, że obecne jest napięcie na stykach w oprawie oświetleniowej.
Sam to wspominasz:

Cytat:
co wprowadza pewne zagrożenie (ciągła obecność napięcia na oprawce żarówki).


Co więcej:
Cytat:
PN-IEC 60364-5-53
530.2 W przewodach neutralnych obwodów wielofazowych nie powinny być instalowane urządzenia jednobiegunowe, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w 537.2.4.

W przewodach neutralnych obwodów jednofazowych nie powinny być instalowane urządzenia jednobiegunowe (...)

Anonymous - 13-01-15, 17:39

arkan napisał/a:
Układ jest sterowany "zerem" co wprowadza pewne zagrożenie (ciągła obecność napięcia na oprawce żarówki). :idea:

=D>
Po takich pseudo elektrykach daltonistach co mają za nic normy i przepisy już nie raz wszedłem na minę [-(

jupwit - 22-01-15, 21:44

witam
jestem nowy na foru więc nie byłem wstanie przeszukać całego
chodzi mi o kąkretne przepisy mówiące o wymaganym dostepie do puszek łączeniowych.
Mam klijenta który sam umieścił chermetyczne puszki łączeniowe w suficie nad wełną mineralną bez możliwości dostępu.
Sam nie wpadłbym na to aby do jakiegoś połączeniea nie mieć dojścia ale ludzie są dziwni.

e-sparks - 23-01-15, 08:20

jupwit napisał/a:
chodzi mi o kąkretne przepisy mówiące o wymaganym dostepie do puszek łączeniowych.
Mam klijenta który sam umieścił chermetyczne puszki łączeniowe w suficie nad wełną mineralną bez możliwości dostępu.
Nie ma kąkretnych, ani niekonkretnych przepisów dotyczących dostępu do puszek chermetycznych czy hermetycznych. Klijenci i klienci czasami są dziwni, za to osobniki kaleczące swój język ojczysty są tak samo niechlujne w pracy jak w pisaniu.