Witam

Co oznaczaja strefy pożarowe ZL I, ZL II , ........
Chodzi o to kto może przebywać , jak długo i co można instalować a czego nie .

dkmak - 22-03-07, 16:03

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY


z dnia 12 kwietnia 2002 r.


w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

§ 209

1) ZL I - zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
2) ZL II - przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych,
3) ZL III - użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II,
4) ZL IV - mieszkalne,
5) ZL V - zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II.

special thanks for www.google.pl [-o< 8-[

omistar - 22-03-07, 16:36

Kryteria zaliczania budynków i stref pożarowych do kategorii ZL zostały poważnie zmodyfikowane.
W chwili obecnej klasyfikacja ta wygląda następująco:
ZL I — budynki lub strefy zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
ZL II — budynki lub strefy przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych,
ZL III — budynki lub strefy użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II,
ZL IV — budynki lub strefy mieszkalne,
ZL V — budynki lub strefy zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II.
Inaczej niż dotychczas, strefy pożarowe mające przeznaczenie np. mieszkalne i biurowe będą musiały być zaliczone do kilku kategorii zagrożenia ludzi, a oznaczenie będzie wyglądało tak: ZL IV i III. Będą wtedy musiały być spełnione wymagania określone dla każdej z tych kategorii. Trzeba tez zaznaczyć, że budynek można w całości zakwalifikować do jednej kategorii ZL, tylko wtedy, gdy stanowi jedną strefę pożarową lub gdy składa się z kilku stref pożarowych tej samej kategorii. W innych przypadkach w opisie będzie musiała znaleźć się informacja, że w skład budynku wchodzą np. dwie strefy pożarowe ZL V i dwie strefy pożarowe ZI I.