Oświetlenie i źródła światła - Czy mogę podłączyć?Witam

school - 13-10-15, 19:06
Temat postu: Czy mogę podłączyć?Witam
Witam serdecznie,
Mam jedno krótkie i konkretne pytanie: czy pod przewód oświetlenia 3x0,75 mm mogę bezpiecznie podłączyć grzejnik podczerwini 350 Wat ? Z góry serdeczne dziękuję za pomocną odpowiedź.

e-sparks - 14-10-15, 08:23

Możesz, o ile przewód nie będzie miał 100 metrów długości.
school - 17-10-15, 15:47

Dziękuję bardzo za pomoc.Pozdrawiam,
tatanka - 18-10-15, 10:55

e-sparks napisał/a:
Możesz, o ile przewód nie będzie miał 100 metrów długości.

Dlaczego :?:
On nie potrzebuje zasilać silnika czy świecić.
Po mojemu może mieć nawet 500m, będzie miał grzałkę liniową :mrgreen:

e-sparks - 18-10-15, 13:41

tatanka napisał/a:
laczego :?:

Przy założeniu około 2 amperów prądu płynącego w takim przewodzie (2x0,75mm²=1mm średnicy) spadek napięcia na 500 metrach przewodu to tylko 90 woltów.
Na 100 metrach to 18 woltów.
Obliczenia dla 1000 metrów i dla 200 metrów żyły 0,75mm² bez uwzględniania jakichkolwiek współczynników.
http://www.pulsar.pl/pl/p...g=PL&m1=10&m2=1

tatanka - 18-10-15, 14:56

Nie zrozumiałeś tego co napisałem.