Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne - Normy czy katalog producenta kabli ?

sylwester - 27-10-18, 20:15
Temat postu: Normy czy katalog producenta kabli ?
Na innym forum nikt nie potrafił mi odpowiedzieć dlatego spróbuję tutaj.
Skąd koledzy bierzecie przy projektowaniu obciążalność kabli czy z katalogów producenta czy z normy ?
Czy dane z katalogu producenta kabli ( zwykle producent kabli dopuszcza wyższą obciążalność ) są na tyle wiarygodne, że będą nas chroniły przed odpowiedzialnością tak jak wartości obciążenia dobrane z norm ?

Lololaden - 30-07-19, 07:58

Witam
Myślę, że producent podaje wartości dla "warunków idealnych" czyli przewód oddalony od koryt, innych przewodów. Takich warunków niestety nie jesteśmy w stanie spełnić w rozdzielnicach. Dlatego uważam, że przekroje powinno się dobierać zgodnie z normą i tu pojawia się problem, który nurtuje również mnie od dłuższego czasu, a mianowicie zgodnie z którą koordynacją dobierać przewody luźno rzucone w korytko w rozdzielnicy.
Norma 61439 w aneksie H podaje tabelę (której dane pochodzą z normy 60364).