Witamy :)

Instalacje odgromowe, przeciwprzepięciowe, ekwipotencjalizacja itp. - przepięciówka w stacjach transformatorowych

b@ba - 11-06-07, 08:57
Temat postu: przepięciówka w stacjach transformatorowych
witam.
dlaczego w stacjach transformatorowych stosujemy tylko 3szt ochronników przepięciowych wpiętych na zaciski wyjściowe trafa i zwód uziemienia?
wszak w stacji mamy osobno uziemiony pkt N trafa i osobno obudowę trafa (kadź) - PE?
czy 4 ochronnik pomiędzy N i PE nie byłby wskazany?

drakasz - 12-06-07, 00:39

W stacjach trafo rozróżnienie na PE i N jest czysto symboliczne (bo sieć i tak pracuje w układzie TN-C). Wiem że niektórzy producenci tak właśnie oznaczają szyny, ale jest to o tyle bezcelowe, że są one se sobą na miejscu połączone.
Połączenie komory transformatora z uziomem należy traktować jako "uziemienie", a nie jako połączenie ochronne PE będące elementem sieci TN-S. Uziemienie to ma za zadanie przenieść prądy zwarciowe SN w przypadku przebicia z uzwojeń SN do obudowy (prądy te są ograniczane w sieci SN dławikiem lub rezystorem w GPZ) i zapobiec przeniesieniu się przepięcia na PEN strony n.n. (uziemienie stacji powinno zapewnić właściwy prąd zwarcia doziemnego po stronie SN, co w rzeczywistości daje uziomy na poziomie najczęściej 1 - 5 Ohm).
Zastosowanie ochronnika pomiędzy przyłączeniem kadzi a PEN dalszej sieci rozdzielczej mogłoby niechcący wpuścić dodatkowe przepięcia w sieć n.n.

Nie wiem jak u kolegów, ale we Wrocławiu po stronie n.n. w stacjach trafo ochronniki są rzadkością (za wyjątkiem stacji napowietrznych, gdzie każda wiązka kabli jest chroniona, ale to już za rozdzielnicą n.n., nie na zaciskach trafo), i ochrona jest realizowana (i też nie zawsze) przez ochronniki montowane w polach liniowych SN (jedno pole na stację).
Przy ochronnikach przepięciowych n.n. należy pamiętać, że wymagają one najczęściej dobezpieczenia (bezpiecznikami 160 - 250A) i ich zawieszenia bezpośrednio na trafach większej mocy może je tylko zniszczyć i doprowadzić do pracy zwarciowej i w konsekwencji wyłączenia po stronie SN.

b@ba - 12-06-07, 14:40

drakasz napisał/a:
W stacjach trafo rozróżnienie na PE i N jest czysto symboliczne (bo sieć i tak pracuje w układzie TN-C). Wiem że niektórzy producenci tak właśnie oznaczają szyny, ale jest to o tyle bezcelowe, że są one se sobą na miejscu połączone.....


chyba uziemienie robocze i ochronne wykonuje się jako osobne?

drakasz napisał/a:
...Zastosowanie ochronnika pomiędzy przyłączeniem kadzi a PEN dalszej sieci rozdzielczej mogłoby niechcący wpuścić dodatkowe przepięcia w sieć n.n. ...


tego nie rozumiem - przecież przyłączenie kadzi a PEN dalszej sieci rozdzielczej jest połączone jak twierdzę osobno do uziomu, a wg kol. jest połączone na słupie stacji, to jak może się przenieść przepięcie do PENa sieci. przypominam, że w najgorszym przypadku PEN sieci zaczyna się z RS - rozdzielnicy stacji, również uziemionej osobno.


drakasz napisał/a:
...Nie wiem jak u kolegów, ale we Wrocławiu po stronie n.n. w stacjach trafo ochronniki są rzadkością (za wyjątkiem stacji napowietrznych, gdzie każda wiązka kabli jest chroniona, ale to już za rozdzielnicą n.n., nie na zaciskach trafo), i ochrona jest realizowana (i też nie zawsze) przez ochronniki montowane w polach liniowych SN (jedno pole na stację)....


tego też nie rozumiem. przecież ten ogranicznik ma chronić trafo. nawet ma inne napięcie (0,28) niż ogranicznik chroniący sieć (0.66 dla AsXS)

drakasz - 12-06-07, 16:34

b@ba napisał/a:

chyba uziemienie robocze i ochronne wykonuje się jako osobne?

Zależy. Najczęściej jest wspólne, są tylko "baty" wyprowadzone osobno dla uziemienia roboczego i ochronnego. Rozdzielone uziomy wykonuje się, jeśli nie można uzyskać właściwej rezystancji w miejscu - wtedy uziom roboczy SN (bo on stawia te skrajne wymagania) wyprowadza się poza stację.
b@ba napisał/a:

drakasz napisał/a:
...Zastosowanie ochronnika pomiędzy przyłączeniem kadzi a PEN dalszej sieci rozdzielczej mogłoby niechcący wpuścić dodatkowe przepięcia w sieć n.n. ...

tego nie rozumiem - przecież przyłączenie kadzi a PEN dalszej sieci rozdzielczej jest połączone jak twierdzę osobno do uziomu, a wg kol. jest połączone na słupie stacji, to jak może się przenieść przepięcie do PENa sieci. przypominam, że w najgorszym przypadku PEN sieci zaczyna się z RS - rozdzielnicy stacji, również uziemionej osobno.


Może wyjaśnie inaczej kwestie połączeń uziomów. W przypadku zakłóceń przepięciowych połączenie uziomowe zachowuję się jak dławik (indukcyjność przewodów i połączeń). Dla zakłóceń impedancja takiego uziomowego połączenia jest znacząco większa niż dla "zwykłego" prądu. Dlatego też ochronnikowe połączenie uziemienia kadzi z przewodem PEN systemu n.n. część zakłóceń ze strony S.N. może przenieść do sieci n.n. (choć formalnie te iskierniki by zwierały ze sobą może z 10 mb bednarki). Bez ochronnika w tym układzie przepięcie najpierw trafi do ziemi, a to co nie zostanie stłumione w uziomie i tłumienności przewodów wejdzie w sieć n.n.
Mniemam że właśnie to "ochronnikowe połączenie" uziemienia kadzi i PEN sieci było przdmiotem pytania ?

b@ba napisał/a:

tego też nie rozumiem. przecież ten ogranicznik ma chronić trafo. nawet ma inne napięcie (0,28) niż ogranicznik chroniący sieć (0.66 dla AsXS)

Inwestor płaci - inwestor wymaga (albo nie) :(

b@ba - 12-06-07, 17:13

drakasz napisał/a:
b@ba napisał/a:

chyba uziemienie robocze i ochronne wykonuje się jako osobne?

Zależy. Najczęściej jest wspólne, są tylko "baty" wyprowadzone osobno dla uziemienia roboczego i ochronnego. Rozdzielone uziomy wykonuje się, jeśli nie można uzyskać właściwej rezystancji w miejscu - wtedy uziom roboczy SN (bo on stawia te skrajne wymagania) wyprowadza się poza stację....


teraz odniosę się tylko do tego zapisu.
wg mojej wiedzy przy rozdzielaniu uziomów uziom roboczy SN zlokalizowany jest zawsze przy stacji, bo dotyczy transformatora.
wynosi się na normową odległość uziom sieci nn, bo tylko ten można technicznie oddalić od trafa.
pozdrawiam

b@ba - 12-06-07, 18:50

drakasz napisał/a:
b@ba napisał/a:

chyba uziemienie robocze i ochronne wykonuje się jako osobne?

Zależy. Najczęściej jest wspólne, są tylko "baty" wyprowadzone osobno dla uziemienia roboczego i ochronnego. ...


powyżej nieprecyzyjnie napisałem: oczywiście chodzi mi o to, że taśmy od pkt zerowego trafa i kadzi prowadzi się osobno po słupie stacji. sorry.
a skoro prowadzi się osobno, to moje pytanie o ochronniki odnosi się o brak połączenia poprzez 4 ochronnik górnych konców tych taśm.