Oświetlenie i źródła światła - oświetlenie sklepu - sala sprzedaży

janek_n - 27-08-07, 08:35
Temat postu: oświetlenie sklepu - sala sprzedaży
Norma PN-EN 12464-1 mówi ogólnie, że dla sklepów w strefie sprzedaży 300 lx, w strefie kasy 500 lx, ale jest zastrzeżenie, że "wymagania dotyczące natężenia oświetlenia i UGR zależą od rodzaju sklepu".
Gdzie szukać tych rodzajów i wymagań ?
Czy np. wymagania w sklepie meblowym różnią się od wymagań dla sklepu komputerowego ?
Czy w sklepie meblowym - hala z wystawionymi meblami jest strefą sprzedaży ?
Tam się nie sprzedaje tylko ogląda.
Może należy ją potraktować jako magazyn ?

ŚP KSKRAK_Krystyn - 08-09-07, 11:11

Witam Kolegę ‘janek_n’ oraz Koleżanki i Kolegów na FORUM.
Kiedyś dyskutowałem na podobny temat z osobą (m.in. z KT) znającą ten temat jak również z BHP’owcem.
janek_n napisał/a:
Gdzie szukać tych rodzajów i wymagań ?
Raczej tego się nigdzie nie znajdzie w żadnej normie.
janek_n napisał/a:
Czy np. wymagania w sklepie meblowym różnią się od wymagań dla sklepu komputerowego ?
Czy w sklepie meblowym - hala z wystawionymi meblami jest strefą sprzedaży ?
Takie pomieszczenia lub jego części zalicza się do ekspozycji. W tym przypadku natężenie może być b. różne zależnie od eksponatu.
Do strefy sprzedaży zaliczamy punkty informacyjne, wypisywania faktur, itp. gdzie pracownicy sklepu pracują przy swoim stanowisku pracy.
Natomiast do strefy kasy zaliczmy pomieszczenia lub jego części jest dokonywany obrót pieniężny.

janek_n - 08-09-07, 22:07

Dziękuję p. Krystynowi, że podjął temat omijany przez większość znanych mi pomiarowców.
Ta opinia jest bardzo ciekawa, ale chyba trochę zbyt dowolna.

Sklep to nie muzeum, gdzie mamy do czynienia z eksponatami (np. wrażliwymi na światło). Tam norma mówi wprost, że oświetlenie może być praktycznie dowolne.

Ale w sklepie ?
Norma nie mówi o żadnej strefie ekspozycji, lecz tylko o strefie sprzedaży, strefie kasy i stole do pakowania.
Myślę, że strefa sprzedaży to właśnie cały sklep z wyjątkiem kasy i stołu do pakowania oraz (co oczywiste) stanowisk pracy sprzedawców (tu wymagania jak w biurze) . Po to chyba wymagania dot. strefy sprzedaży są mniejsze.

Takie są moje przemyślenia. Jestem bardzo ciekawy innych opinii.
Jakoś nie wierzę, ze nikt z kolegów nie wykonuje pomiarów oświetlenia w sklepach.

ŚP KSKRAK_Krystyn - 09-09-07, 10:21

Witam Kolegę ‘janek_n’ oraz Koleżanki i Kolegów na FORUM.
janek_n napisał/a:
Sklep to nie muzeum, gdzie mamy do czynienia z eksponatami (np. wrażliwymi na światło). Tam norma mówi wprost, że oświetlenie może być praktycznie dowolne.
Z muzeum, to się zgadzam. Podobna sytuacja jest również w restauracjach gdzie przyciemnia się światło w celu nastroju.
Pisząc ‘eksponatami’ miałem na myśli różne towary handlowe stanowiące ekspozycję i mogą to być np. pomieszczenia sypialni z kinkietami oświetlającymi łoże małżeńskie, meble kuchenne z własnym oświetleniem, rzutniki obrazów na ścianę, monitory ciekłokrystaliczne, palmtopy itp. W w/w przypadkach oświetlenie zewnętrzne jest celowo dość małe.
janek_n napisał/a:
Norma nie mówi o żadnej strefie ekspozycji, lecz tylko o strefie sprzedaży, strefie kasy i stole do pakowania.
Myślę że właśnie z w/w powodów norma nic nie mówi.
janek_n napisał/a:
Takie są moje przemyślenia. Jestem bardzo ciekawy innych opinii.
Ja w takich strefach przyjmuję 100 lx, tak jak dla stref komunikacyjnych i korytarzy, jednak z pewnymi wyjątkami np. jw.
janek_n - 09-09-07, 19:18

Te 100 lx jak dla korytarzy - to bardzo ciekawy pomysł. Dzięki.
To idzie właśnie w kierunku o którym pisałem na początku - aby potraktować sklep z meblami np. jak magazyn. Oczywiście z wyjątkami (stanowiska pracy).
Co Pan o tym myśli p. Krystynie ?

I jeszcze jedna myśl na końcu: te 100 lx czy nawet 300 lx o wcale nie jest dużo.
W hipermarketach mamy po 800 lx, a nawet 1000 lx, aby towar był lepiej wyeksponowany i zachęcał do kupienia.