Jakub 111 - 03-09-07, 21:01
Temat postu: Zabezpieczenie wlz
Witam wszystkich na Forum.

Ostatnio zastanowiła mnie taka oto sytuacja:
Rozdzielnica główna zasilana jest wlz-tem z zabezpieczeniem zalicznikowym w złączu kablowym. Czy prawidłowe jest poprowadzenie wlz z rozdzielnicy głównej do rozdzielnic na piętrze i w piwnicy, pozbawione jakigokolwiek dodatkowego zabezpieczenia? Wszystkie wlz mają ten sam przekrój.
Mnie zdrowy rozsądek nakazywałby zabezpieczenie kolejnych wlz w rozdzielnicy głównej.
A jaka jest Wasza opinia?

pozdrawiam
Jakub

irekub - 04-09-07, 07:46

Jakub 111 napisał/a:
Rozdzielnica główna zasilana jest wlz-tem z zabezpieczeniem zalicznikowym w złączu kablowym.

Dobrze kolega zinterpretował to co napisał? Cośik mi tu nie pasi.......
Jakub 111 napisał/a:
Czy prawidłowe jest poprowadzenie wlz z rozdzielnicy głównej do rozdzielnic na piętrze i w piwnicy, pozbawione jakigokolwiek dodatkowego zabezpieczenia?

Mamy rozumieć ,że w ZK jest licznik a lokatorzy rozliczają wg. jakiegoś ryczałtu?

drakasz - 04-09-07, 12:12

Jakub 111 napisał/a:
Rozdzielnica główna zasilana jest wlz-tem z zabezpieczeniem zalicznikowym w złączu kablowym


Zalicznikowe ? A nie przypadkiem przedlicznikowe ?

Jakub 111 napisał/a:
Wszystkie wlz mają ten sam przekrój.
Mnie zdrowy rozsądek nakazywałby zabezpieczenie kolejnych wlz w rozdzielnicy głównej.


Jeśli wszystkie WLZ mają ten sam przekrój i spełniają warunki zwarciowe na okńcu i mają odpowiednie Idd, to mogą być zabezpieczone wspólnym zabezpieczeniem. Analogicznie często wykonuje się (wykonywało się) w budynkach iluś-piętrowych piony zasilające wspólne dla iluś tam tablic.

Czy jest to ekonomiczny wariant to rzecz do policzenia, ale w przypadku dodatkowych stopni zabezpieczeń na osobne WLZ-y może kolega nie wyjść ze stopniowaniem i selektywnością. Wszystko zależy od tego co jest wstawione przed licznikiem.

Jakub 111 - 04-09-07, 20:46

No tak, może faktycznie za mało danych: Budynek jednorodzinny, zabezp. przedlicznikowe 50A (plombowane BM), za licznikiem S303 32A. Sytuacja zastana, pomiarów nie robiłem.

Być może jestem trochę przewrażliwiony i wszystko bym zabezpieczał, ale miałem wizję wwiercania się w wlz przy wieszaniu np. obrazka.Tym bardziej, że właściciel budynku nie ma pojęcia którędy on biegnie (wlz nie obrazek).
No ale po przemyśleniu, faktycznie odpowiednio dobrane zabezpieczenie w ZK załatwia sprawę.
drakasz napisał/a:

Jeśli wszystkie WLZ mają ten sam przekrój i spełniają warunki zwarciowe na okńcu i mają odpowiednie Idd, to mogą być zabezpieczone wspólnym zabezpieczeniem. Analogicznie często wykonuje się (wykonywało się) w budynkach iluś-piętrowych piony zasilające wspólne dla iluś tam tablic.

i o tę informację mi chodziło :)