Instalacje odgromowe, przeciwprzepięciowe, ekwipotencjalizacja itp. - duża rezystancja uziomu

lewuseek - 06-06-08, 15:34
Temat postu: duża rezystancja uziomu
dzien dobry
moj klopot jest taki: pomierzona rezystancja uziomu (bednarka od złącza do słupa ok 35m) wynosila 47 Ohm, po wbiciu 9 galmarow zjechala tylko do 27,musze zatem zejsc jeszcze 17 Ohmow, nie mam zbytnio miejsca na to zeby odbic gdzies w bok gdyz teren ulozenia kabla to teren prywatny i nie moge ryc ziemi
pytanie: gdzie znajda jakies wartosci poprawnej rezystancj w zaleznosci od parametrow rezywnosci gruntu (wymyslilem pomiar rezystywnosci, bo pomysly mi sie koncza ,a termin sie zbliza)...czy ja w ogole dobrze kombinuje?

Jack - 06-06-08, 16:03

Witam
Cytat kolegi lewuseek:
Cytat:
pytanie: gdzie znajda jakies wartosci poprawnej rezystancj w zaleznosci od parametrow rezywnosci gruntu (wymyslilem pomiar rezystywnosci, bo pomysly mi sie koncza ,a termin sie zbliza)...czy ja w ogole dobrze kombinuje?

Dobrze kolega kombinuje.
W normie:
PN-86/E-05003/01
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Wymagania ogólne

Podane są zasady określania wskaźnika zagrożenia piorunowego, średnie i największe wartości rezystywności różnych rodzajów gruntów oraz obliczanie rezystancji uziemień.

siekierowy - 06-06-08, 16:42

Witam.

Polecam stronę http://www.spinpol.com.pl/ (katalog Instalacje odgromowe 2008) i program gromEkspert. Duuuużo wiadomości i informacji.

Adam1974 - 07-06-08, 06:46

witam kolegów ,jeszcze istnieje takie urządzenie jak georadar które nie jest używany ,ale może się bardzo przydać ,w Polsce nie jest stosowane przez elektryków ,w tedy nie wbijamy galmarów tam gdzie nie ma szans uzyskania dobrej rezystancji,(z tego co wiem georadar mierzy rodzaj gruntu i przeszkody do 20 metrów ),z góry przepraszam za błędy ortograficzne
drakasz - 07-06-08, 12:56

lewuseek napisał/a:
dzien dobry
moj klopot jest taki: pomierzona rezystancja uziomu (bednarka od złącza do słupa ok 35m) wynosila 47 Ohm, po wbiciu 9 galmarow zjechala tylko do 27,musze zatem zejsc jeszcze 17 Ohmow, nie mam zbytnio miejsca na to zeby odbic gdzies w bok gdyz teren ulozenia kabla to teren prywatny i nie moge ryc ziemi
pytanie: gdzie znajda jakies wartosci poprawnej rezystancj w zaleznosci od parametrow rezywnosci gruntu (wymyslilem pomiar rezystywnosci, bo pomysly mi sie koncza ,a termin sie zbliza)...czy ja w ogole dobrze kombinuje?


Niech kolega jeszcze wyjaśni nam do czego to być uziom. Czy nie przypadkiem jest to uziom do słupa, wtedy można trochę inaczej podejść o tematu. Też by się przydała informacja jak głęboko kolega te pręty wbił i co to za grunt.
Co do wbijania prętów to nie ma żadnego sensu wbijać kolejnych obok już wbitych - tym bardziej im większa rezystywność gruntu. Wyjściem jest albo odejście z kolejnymi prętami by zwiększyć powierzchnię uziomu, albo bicie dłuższych prętów (albo jeno i drugie).
Są też dostępne preparaty zwiększające przewodność gruntu (najtańszy z nich to sól, a jeden w postaci płynnej pominę ;p ), ale to rozwiązania krótkoterminowe i niekoniecznie obojętne dla środowiska.

PS. Mieliśmy już przypadki, że trzeba było robić odrębne pozwolenia na budowę na... uziom. Ale dotyczyło to stacyjnych, jak grunt był tragiczny, a wymagania wysokie.

Prorektor - 07-06-08, 14:26

Witam.
Cytat:
Są też dostępne preparaty zwiększające przewodność gruntu (najtańszy z nich to sól, a jeden w postaci płynnej pominę ;p ), ale to rozwiązania krótkoterminowe i niekoniecznie obojętne dla środowiska.

Takie porady kol. drakasz czy to ma być tymczasowy pic w rodzaju: trzymaj Franek ścianę a ja lecę po wypłatę (woła murarz do murarza). To już pachnie oszustwem a nie fachowym wykonaniem uziomu. [-X

drakasz - 07-06-08, 15:11

To było o mnie, kolego Prorektor, czy tak ogólnie rzucone ? Bo ze składni postu wnioskuję że to przytyk do mnie... A jak do mnie, to proszę kolego przeczytaj uważnie, a nawet bardzo uważnie (ze zrozumieniem), mój post, a później komentuj. I najlepiej dodać jeszcze coś twórczego co pytającemu się pomoże znaleźć właściwa odpowiedź. O takiej "oszukańczej" wersji zresztą zastrzegłem:
drakasz napisał/a:
ale to rozwiązania krótkoterminowe i niekoniecznie obojętne dla środowiska.


Prorektor napisał/a:
To już pachnie oszustwem a nie fachowym wykonaniem uziomu.

Kula w płot. Zależy co to za uziom i do czego ma być. Jeśli robimy to na stałe, to i owszem, będzie to kancik, ale właśnie takie "lewe" uziomy często wykonuje się dla tymczasowych źródeł zaslania, agregatów.

fussy - 07-06-08, 22:36

Witam

Kolega Prorektor ma rację - stosowanie soli i polewanie wodą to oszukiwanie nie tyle samego siebie co Inwestora. Oczywiście kolega drakasz też tego oczywiście nie popiera :-) .
Przypomniało mi się jak kolega kiedyś sypał sól i pomiary były ok, za tydzień znowu było źle.

Wątek podsypywania solą proponuję zakończyć.

pzdr
-DAREK-

EDI - 07-06-08, 23:35

Witam!
Kolega (fussy) napisał/a:
Wątek podsypywania solą proponuję zakończyć.

Są jeszcze żelki, które oglądałem na Targach... .
P.S.
Proponuje lekturę: http://www.atmor.pl/referat.htm

Jack - 08-06-08, 08:05

Witam kolegę EDI po urlopie w Egipcie.
Cytat:
Są jeszcze żelki, które oglądałem na Targach... .

Na targach w Egipcie....? A czy skorpiony nie wyżerają tych żelków ?

A tak bardziej poważnie.
Czy chodzi o substancję zmniejszającą rezystancję gruntu – AM 2005
Trochę wiadomości jest tutaj:
http://www.bezpol.pl/data/katalogi/kat6.htm#73
rozdział 6.3.

Tylko ciekawe co jaki czas należy uzupełniać środek ? I czy jest to tylko rozwiązanie tymczasowe do przewoźnych agregatów prądotwórczych. O tym nic nie jest napisane.
Moim zdaniem jest to tylko półśrodek i bez stałej kontroli nie zda egzaminu.

Jarek79 - 08-06-08, 08:46

Witam
Jack napisał/a:

Tylko ciekawe co jaki czas należy uzupełniać środek ? I

Z materiałów jakie ta firma przedstawia wynika, że środek ten nie ulega wypłukiwaniu z gruntu. Oczywiście każdy niepewny uziom należy co jakiś czas sprawdzić.

EDI - 08-06-08, 08:50

Witam!
Podałem lekturę, gwoli przypomnienia, że jest taka technika:
Cytat:
5. Metody zmniejszania wypadkowej rezystancji uziemienia

P.S.
Na Targii jeżdżę do B.B., W-wy i Poznania. ;-)
Kolejna lektura i technika: http://www.galmar.pl/index_poznan_pl.php?menu=529

lewuseek - 08-06-08, 15:53

to ja jeszcze raz napisze o co mi chodzi:
stoi sobie slup nn i od tego slupa zrobiono zejscie kablowe do zlacza ZK+P, w planach jest jeszcze montaz GXO ...no i chodzi mi o rezystancje bednarki laczacej szyne zlacza z uziomem slupa (jest ona ulozona nad kablem jakies 0,6m w ziemi) o dlugosci ok 35m, grunt jest piaszczysty, odejscia zrobione w miare mozliwosci nic nie daja (i dzieki za pomysly z sikaniem, ale raczej sobie odpuszcze :mrgreen: za mlody i za zielony jestem zeby tak krecic)

drakasz - 09-06-08, 09:00

więc jak się domyślam i sam uziom słupa jest do bani....

W takiej sytuacji tylko głębokość bicia zostaje... ale przy kiepskim gruncie i tak może być problem.

cerberus - 11-06-08, 00:33

drakasz napisał/a:

Niech kolega jeszcze wyjaśni nam do czego to być uziom. Czy nie przypadkiem jest to uziom do słupa, wtedy można trochę inaczej podejść o tematu. Też by się przydała informacja jak głęboko kolega te pręty wbił i co to za grunt.
.

Skąd wynika te 17 Ω. Przeciw wyladowaniom podobno 30Ω wystarczy.
Możz te 27Ω jest o.k. i kolega niepotrzebnie się trudzi.
No i co to za obiekt - wieża strażnicza ?
Cerberus