Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne - Silnik 11kw

mkcitro - 08-01-09, 22:51

trudno musi zostac ....musial bym zerwac elewacje z budynku wyrwac go jakos spod kostki brukowej w wykopac z ziemi ? a jakie moga byc objawy ze cos jest nie tak?
Kaprys - 08-01-09, 22:57

mkcitro napisał/a:
kabel 5*2.5 drut kawalek w ziemi i ok 3m w tynku?

Kilka metrów to już warto zainwestować w 4mm2. Oszczędzić można sobie na 5 żyle (N do silnika niepotrzebny).
2,5 nadawałby się ostatecznie do kuchenki elektrycznej a nie do silnika. 11kW to moc mechaniczna na wale maszyny a nie pobierana z sieci. Do tego rozruchy - prąd co najmniej kilka razy większy. Jak dasz 2,5mm pod tynkiem to będziesz miał ciepłą ścianę.

mkcitro - 08-01-09, 23:01

ale ja tego silnika nie bede wlanczal na codzien tylko czasami. (ale chyba sie nie stopi lub co gorsza zapali ?)
siekierowy - 08-01-09, 23:01

Witam.
mkcitro napisał/a:
trudno musi zostac ....musial bym zerwac elewacje z budynku wyrwac go jakos spod kostki brukowej w wykopac z ziemi ? a jakie moga byc objawy ze cos jest nie tak?


To sa sprawy z wyższej techniki jazdy.
Dla zabezpieczenia takiego silnika mogą być użyte zabezpieczenia o takiej wielkości, że impedancja pomierzonej pętla zwarcia nie spełni warunku samoczynnego wyłączenia zasilania, a więc podanie napięcia na silnik będzie zabronione!!! To wyjdzie dopiero przy pomiarach.

mkcitro - 08-01-09, 23:02

a moze wiesz ile czasu moze pracowac na takim kablu zeby sie nic nie stalo ?
mkcitro - 08-01-09, 23:05

faktycznie wyzsza szkola jazdy ,bo ja nic z tego nie rozumie
jarecki56 - 08-01-09, 23:20

Temperatura przewodów nie powinna przekraczać 70 st Celsjusza, ale zmierzyć to można właściwie tylko pirometrem. Jeżeli praca kompresora będzie cykliczna, to przewód ten ma duże szansę wytrzymać.
Jeżeli zaś chodzi o uwagi kolegi siekierowy odnośnie sprawdzenia spełnienia warunku samoczynnego wyłączenia zasilania, to jest to zadanie do elektryka, który będzie dostosowywał instalację do nowych warunków zasilania. Wydaje mi się to zupełnie oczywiste. Owemu elektrykowi należy również pozostawić ocenę pracy urządzenia i instalacji.

harry5 - 09-01-09, 10:25

Fajna sprężarka i parametry dość konkretne . Nie piszesz nic o sterowaniu .Czy sterowanie jest w komplecie czy nie ? O ile jest to jakiekolwiek przeróbki w nim spowodują utratę gwarancji [o ile jest ] .
O ile nie zależy ci na gwarancji a sterowanie samej sprężarki masz zamiar wykonać sam [z pomocą wykwalifikowanego elektryka ] to zabezpieczenie 25A spokojnie powinno wystarczyć .Wiąże się to jednak z pewnymi kosztami -rozruch za pomoćą softstartu lub bardziej wypasionego falownika .Ponadto ,o ile nie ma w tej sprężarce zaworu odpręzającego między spręzarką a zbiornikiem to zamontrowanie go dodatkowo zmiejszyłoby znacznie prąd rozruchu .
Co do przewodu zasilającego to jednak 2,5 jest trochę mały .Proponuję przebudowę instalacji na 4 a nawet na 6
Musisz przeliczyć czy koszt zainstalowania urządzenia rozruchowego i zaworu odpręzającego bardziej ci się opłaca niż zmiana przydziału mocy w ZE.

Pozdrawiam