Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne - Maksymalne obciążenie przewodu

scoobydooo - 13-05-09, 20:17
Temat postu: Maksymalne obciążenie przewodu
Witam, ile Watów można przepuścić maksymalnie przez przewód 1,5mm zeby nie sfajczyć instalacji?
Klaudiusz - 13-05-09, 20:23

Jaki to przewod (typ, producent)?
1 czy 3 fazowy?
Jaka jest izolacja przewodu (PVC, XLPE, guma silikonowa)?
Jaka jest konstrukcja przewodu (czy to nie jest przypadkiem przewod zbrojony)?
Jakie jest ulozenie przewodu (wolno w powietrzu, w scianie, w glebie, w wodzie)?
Czy sa inne pracujace przewody ulozone rownolegle i w jakiej odleglosci?
Jaka ma byc dlugosc tego przewodu?

...
Mam dalej wymieniac?

Pzdr
KL

scoobydooo - 13-05-09, 20:40

heheh, dzieki za skromne pytania :) ))
przewod jest PCV i pisze na nim mniej wiecej:
EK Elektrokabel TUREK YDYp 2x1,5 Żo 450/750V MCPI

przewod ma isc w scianie pod tynkiem, powiedzmy ze mialby zasilic 3 pokoje we wszystko: gniazdka, lampki, czajnik, piekarnik...

januszcm - 13-05-09, 21:50

=; =; aż tyle przez 1.5 mm chyba troszkę wiele chcesz zasilić kolego ... jak na mój gust to max długotrwałe obciązenie 1,5 to coś w okolicy 12-16A z tym że zabezpeczenie jakie można dać to max B10A.... tyle teoria.
A jako że teoria z praktyką nie zawsze się lubią i idą w tym samym kierunku to raczej bym takiego rozwiązania nie proponował :-k :-k :-k

Praktyka oraz wiedza techniczna wraz z normami podpowiadają iż każde urządzenie o poborze mocy powyżej 2kW powinno mieć osobny obwód.


Obwody zasilania gnizad powinno się instalować na kablu 2,5mm, natomiast obwody oświetlenia na 1,5 mm. Zabezpiecznie powinno być nie więcej jak

B10A w przypadku 1,5mm
B16A w przypadku 2,5mm


Można zabezpieczenia założyć mniejsze, w tym przypadku dobiera się zabezpieczenia do odbiorników ale nigdy nie większe!!!


zasilenie 3 pokoi na jednym obwodzie nie jest dobrym pomysłem, czyżby "oszczędności" a może syndrom szkocko-krakowski wchodzi w rachubę???

Proponuję policzyć jaką mocą to chce kolega obdarować te pokoje ????? Bo z tego co napisałeś kolego wynika że potrzeba będzie po 2-3 obwody na pokój raczej a nie na całość jeden .....

fryziu - 14-05-09, 07:15

Kolego scoobydooo,
Cytat:
EK Elektrokabel TUREK YDYp 2x1,5 Żo 450/750V MCPI


Żyła żo to żyła ochronna a kolega pisze że to 2x1,5.
Lepiej kolega wyjdzie jak kolega da zarobić elektrykowi z prawdziwego zdarzenia a kolega zajmie się w tym czasie tym z czego się utrzymuje.

scoobydooo - 14-05-09, 16:32

HEHE :) problemos w tym ze mam taka instalacje w domu z lat 80', idzie tylko faza i zero bez uziomu a wymiana instalacji w calym domu to wiecie jak wyglada, caly dom jest podpiety na 3 S'ach B16 w haotyczny sposob i kiedy idzie piekarnik lub pralka i dodatkowo czajnik to wybija B16, chcialbym wymienic go chociaz na 20 lub wiekszy tylko niewiem ile wlasnie wytrzyma przewod zeby sie nie zafajczyl. Wymiana instalacji bylaby bardzo kosztowna i czasochlonna, musze wymyslic cos z tego co niestety mam...
scoobydooo - 14-05-09, 17:10

wiem ze z norma mam zle i osobiscie zamontowalbym osobne obwody ale mam jak mam stad wiec pytanie o obciazenie maksymalne (w miare bezpieczne) a z przerobka instalacji to raczej niemozliwe na dzien dzisiejszy bo musialbym przekopac caly dom (czyzby zmienilo sie cos w instalacjach sprzed 20 lat oprocz napiecia z 220 na 230V?)
Artur8 - 14-05-09, 19:39

Witam
Napisałeś ze są 3 zabezpieczenia typu S podłączone w chaotyczny sposób.
Więc jeśli chodzi ci o to ze jest wiele przewodów w rozdzielni zaproś fachowca i być może da się podzielić na kilka obwodów czyli dołożyć chociaż jeszcze jednego ''esa''co nie jest pewne ale warto sprawdzić.
Co będzie lepszym zastosowaniem w użytkowaniu jak i bezpieczeństwie ale mam namyśli fachowca niezajmującego się wszystkim TACY NIE POMAGAJĄ PO PROSTU SĄ NIEBEZPIECZNI !!!

scoobydooo - 14-05-09, 20:00

Ten HAOS to mam na mysli ze w domu sa 3 pietra i 1 "es" jest podzielony jakos po zydowsku ze pol jednego pietra i pol drugiego jest na jednego "esa" i tak samo jest z innymi. No ja Bym podzielil 3 "esy" ze 1 "es" na kazde pietro chociaz, ale tu mam bydlo zupelnie beznadziejne tak ze ladu nie idzie dojsc. Na jedny pietrze mam kuchnie i sami wiecie ze sa ta urzadzenia pozerajace energie, na zywca moge przekopywac sie z nowa instalka ale chcialbym tego uniknac i wymusic maksa na przewodzie choc wiem ze bedzie i tak wywalalo ja sie wlaczy zbyt wiele (normalka) ale czy moge podlaczyc mocniejszego "esa" na tym przewodzie 1,5.
andC2006 - 14-05-09, 20:04

Witam .



Scoobydooo ja bym na twoim miejscu wezwał elektryka , jak się kształcisz na elektryka to byś mógł mięć troszkę praktyki. Nawet nawiązać znajomości i soboty praktykować . Tylko musisz trafić na elektryka z zamiłowania . Jak nie jesteś przyszłym elektrykiem to, tą
prace byś zlecił fachowcowi .

Stare instalacje to nie wypał który może niespodziewanie wysłać na tamten świat .
Jeszcze watowane bezpieczniki to do tego nic dodać nic ująć .


Pozdrawiam !!!

joon - 14-05-09, 23:25

Hmmm, instalacja ma 20 lat i ma już esy, już to mi się za bardzo nie zgadza. No i jeżeli kolega ma zamiar wymienić przewody to rozumiem że w ścianach są peszle i nie będzie żadnych problemów z wymianą tych przewodów? A jeżeli są peszle to po co stosować YDY, jak można pojedyncze DY? I dlaczego 1,5mm^2? Kolego, różnica w cenie między 1,5 a 2,5 w hurcie naprawdę jest niewielka, a metody podzielenia wszystkiego na obwody gdzie oświetlenie i gniazda są w tym samym obwodzie jest bezsensowna i niedorzeczna, tak samo jak wymiana instalacji bez jej modernizacji na system np. TN-S, czy też w ostateczności TN-C-S... Więc zaproś jednak elektryka z prawdziwego zdarzenia który wie co robi i robi to bezpiecznie i przestań udawać że masz jakiekolwiek pojęcie o elektryce. Bo z tego co wywnioskowałem to twoja wiedza zatrzymała się na etapie żaróweczki oraz bateryjki....
scoobydooo - 16-05-09, 08:09

Instalacja byla swego czasu czesciowo modernizowana przez ELEKTRYKA i stad ESY wiec kolego JOON gratuluje braku wyobrazni i nigdzie nie pisalem ze sie na tym dobrze znam wiec co mam udawac... FACHOWE podejscie to "wymien instalacje", dobrze ze nie wymieniam komputera jak myszka mi padnie. Pozdro i koncze ten temat bo zadnej konkretnej odpowiedzi na to pytanie sie chyba nie doczekam.
scoobydooo - 16-05-09, 08:24

Dzieki za posty ale znalazlem odpowiedz w zupelnie innym temacie gdzie kolega napisal o max obciazeniu 2,5-3KW

pozdrawiam

joon - 16-05-09, 21:10

scoobydooo napisał/a:
Instalacja byla swego czasu czesciowo modernizowana przez ELEKTRYKA i stad ESY wiec kolego JOON gratuluje braku wyobrazni i nigdzie nie pisalem ze sie na tym dobrze znam wiec co mam udawac... FACHOWE podejscie to "wymien instalacje", dobrze ze nie wymieniam komputera jak myszka mi padnie. Pozdro i koncze ten temat bo zadnej konkretnej odpowiedzi na to pytanie sie chyba nie doczekam.

To widzę że tobie jej nie brakuje jak posiadasz YDYżo 2x1,5 mm^2....

PS. Instalacja elektryczna decyduje o bezpieczeństwie domowników, jeśli chcesz pójść całkowicie na łatwizne to niczego nie zmieniaj, po co. Tylko najpierw przemyśl parę spraw.
Mimo że przez dwadzieścia lat prąd płynie tak samo i (cytując Ciebie: niewiele się zapewne zmieniło) pomyśl o urządzeniach które były używane te 20 lat temu i te które używane są teraz, przelicz ich moce dostępność częstotliwość używania, warunki ich bezpiecznej pracy, może wtedy wpadniesz na wnioski które zmobilizują Cie do wymiany instalacji a nie tylko do modernizacji polegającej na wymianie wkładek topikowych na eSy...

hkordecz - 19-05-09, 00:47

Witam
Osobiście przychylam się do wypowiedzi Artur8
Więc jeśli chodzi ci o to ze jest wiele przewodów w rozdzielni zaproś fachowca i być może da się podzielić na kilka obwodów czyli dołożyć chociaż jeszcze jednego ''esa''co nie jest pewne ale warto sprawdzić.
Sam osobiście robiłem kilka takich przeróbek i zaraz przybliże dokładniej jak można to zrobić
tylko pierwsza sprawa jest taka:
Zrozum zabezpieczenia są m.in po to by nie dopuścić do przegrzania przewodu a w konsekwencji tego do pożaru, fizyki niestety nie oszukasz i gdy dasz na przewód 1,5mm2 zabezpieczenie 20A to pożar masz gotowy.
W niektórych przypadkach można 1,5mm2 zabezpieczy wyłącznikiem nadmiarowym 16A lecz twój przypadek - instalacja podtynkowa się do tego nie nadaje
Pozostaje Ci zabezpieczenie wyłącznikiem 10A lub ewentualnie bezpiecznikiem gG 10A
Co do modernizacji:
1. nie wystarczy po prostu dołożyć "esa"
2. najprawdopodobniej instalacja rozprowadzona jest tak, że z rozdzielnicy wychodzi tylko kilka przewodów które potem rozgałęziają się w puszkach na cały dom, zazwyczaj te puszki są stosunkowo blisko tablicy rozdzielczej
3. Należy znaleź te puszki, doprowadzić do nich dodatkowe przewody 1,5mm2, każdy osobno zabzpieczyć wyłącznikiem nadmiarowym B10, nie większym!!!
4. w puszkach porozdzielać "umiejętnie" obwody, część z nich zostawić połączone z istniejącymi przewodami zasilającymi, a część połączyć z tymi "nowodoprowadzonymi"
5. Nie rób tego sam tylko wezwij elektryka z prawdziwego zdarzenia, wbrew pozorom pracy nie jest aż tak dużo, ale nie jest to proste dla człowieka zielonego w temacie elektryki!!!! Jeżeli instalacja jest stara możesz napotkać wiele niespodzianek - np niekonsekwencja w kolorach przewodów, a tu o pomyłke nie trudno a w jej wyniku powstanie np zwarcie, lub może doprowadzić do wyprowadzenia fazy na kołek ochronny(jeśli gniazdka są z kołkami i są one zmostkowane) w gniazdku a wtedy nieszczęście gotowe - wież mi nie raz przy pomiarach spotkałem się z takimi rzeczami i tylko cud sprawił że nikt nie został porażony
Pozdrawiam