Pomiary w elektroenergetyce - Zbiorczy protokół badań odbiorczych instalacji elektrycznych

odi1979 - 03-06-09, 11:45
Temat postu: Zbiorczy protokół badań odbiorczych instalacji elektrycznych
Witam kolegów
Mam pytanie dotyczące zbiorczego protokołu z badań instalacji elektrycznych. Jak coś takiego ma wyglądać? Inspektor zażądał ode mnie takiego protokołu oprócz wszystkich pozostałych standardowych protokołów.

novx - 03-06-09, 21:04

Może ten Koledze pomoże stworzyć protokół zbiorczy jako wzór przedstawiając Inspektorowi do zatwierdzenia.
Jeśli nie to niech określi jaki ma być.



http://kam-el.w.interia.pl/dokumenty/ppop.pdf

odi1979 - 04-06-09, 06:08

dzięki
też znalazłem coś podobnego, myślę, że będzie ok

scat - 04-06-09, 10:14

odi1979 napisał/a:
dzięki
też znalazłem coś podobnego, myślę, że będzie ok
będzie OK jak dopisze się obwody zabezpieczone RCD oraz działanie dla 0,5 prądu różnicowego i 1x prądu różnicowego.
Od grudnia obowiązuje norma PN-HD-60364.6 2008 wartość rezystancji izolacji dopuszczalna wynosi 1 Mom. Jest w tej normie również wzór protokołu. W przedstawionym protokole jest zły wzór Ik=Zs/Uo powinno być odwrotnie poza tym za dużo niepotrzebnych rzeczy, rubryka wyłącznik powinna być zatytułowana typ zabezpieczenia np S301 B16A w rubryce typ podano charakterystykę. Widać protokół pochodzi z programu przeznaczony do zauroczenia czytającego, jest dużo, z błędami i nie na temat. Poza tym brak planu rozmieszczenia badanych urządzeń. oraz protokołów z pomiaru natężenia oświetlenia.

odi1979 - 04-06-09, 12:27

kolego nie mogę znaleźć takiej normy, a czy mógłbyś napisać mi czy zmieniło się coś odnośnie pomiarów natężenia oświetlenia? Czy te pomiary stały się obowiązkowe we wszystkich obiektach?
Jack - 04-06-09, 16:58

Witam
Cytat kolegi odi1979:
Cytat:
Mam pytanie dotyczące zbiorczego protokołu z badań instalacji elektrycznych. Jak coś takiego ma wyglądać?

To nie jest zbiorczy protokół tylko protokół odbiorczy badań instalacji elektrycznej.
To o czym była mowa wcześniej to szczegółowe wyniki pomiarów.

Wzór takiego protokołu składającego się z trzech części:
1. Protokół ogólny
2. Tabela oględzin
3. Tabela pomiarów
Przykład zamieszczony poniżej w załączniku.
Znajduje się na stronie SEP:
http://www.sep.com.pl
Opracowania - Fryderyk Łask
http://www.sep.com.pl/opr...omiarow2007.zip

Należy tylko przeprowadzić aktualizację norm.

scat - 04-06-09, 22:39

Jack napisał/a:
Opracowania - Fryderyk Łask
Łasak gwoli ścisłości.
1979 napisał/a:
kolego nie mogę znaleźć takiej norm
a o jaka normę chodzi bo ta PN-HD-60364.6.2008 kosztuje ponad 100 zł :) i tam są najnowsze dokumenty z badań wszelakiego rodzaju.
odi1979 - 05-06-09, 09:10

dzięki
nick - 05-06-09, 09:52

mam pytanie jako laik odnośnie http://kam-el.w.interia.pl/dokumenty/ppop.pdf
1. czy badanie parametrów RCD wykonujemy z każdego punktu odbiorczego czy tylko raz dla danego RCD?
2. co z pomiarem ciągłości PE ?

odi1979 - 05-06-09, 10:02

różnicówkę mierzymy tylko raz, a jeśli chodzi o ciągłość to:
"Norma wymaga, aby próbę ciągłości przewodów wykonywać przy użyciu źródła prądu stałego lub przemiennego o niskim napięciu 4 do 24 V w stanie bezobciążeniowym (U1) i po obciążeniu prądem co najmniej 0,2 A (U2). Prąd stosowany podczas próby powinien być tak mały, aby nie powodował niebezpieczeństwa powstania pożaru lub wybuchu. Do wykonania tego sprawdzenia można użyć specjalnie przystosowanej latarki elektrycznej z baterią o napięciu 4,5 V i żarówką 3,7V/0,3A. Sprawdzenie może być również wykonane przy użyciu mostka lub omomierza z wbu-dowanym źródłem napięcia pomiarowego lub przeprowadzone metodą techniczną."

nick - 05-06-09, 10:13

wynika z tego ze w/w protokole brak badania ciagłości PE a badanie RCD wykonano niepotrzebnie z każdego punktu odbiorczego ( 6 obwodów odbiorczych )
pytam bo ostatnio pomiarowiec twierdził ze RCD bada sie z każdego punktu odbiorczego i że to kosztuje.

odi1979 - 05-06-09, 10:23

jeśli chodzi o ciągłość PE to możesz w protokole pętli zwarcia zawrzeć info, że ciągłość przewodów została zachowana, a jeśli pomiarowiec chce mierzyć różnicówkę z każdego punktu, który zabezpiecza tzn. że chce więcej zarobić a i tak pewnie zmierzy tylko jeden
kkas12 - 05-06-09, 10:35

Witam!

Badanie wyłącznika różnicowoprądowego przeprowadza się w miejscu jego zamontowania czyli w rozdzielni. Powtarzanie tej czynności jest świadomą lub nie próbą wyłudzenia.
Zaś w gnieździe czy w przypadku stacjonarnych odbiorników wykonanych w I klasie ochronności należy sprawdzić spełnienie warunku SWZ dla zabezpieczeń nadmiarowych.
Umieszczenie w protokole z badania SWZ informacji o zachowaniu ciągłości przewodów ochronnych powinno wyczerpać temat takiego sprawdzenia.

scat - 05-06-09, 17:24

dla RCD sporządza się osobny protokól, ktory powinien zawierać:
1. Zleceniodawca
2.Obiekt
3.Miejsce zainstalowania
4.Data badania
5 przyrządy pomiarowe:
6. Dane wyłącznika
- producent
- typ
- napięcie znamionowe
- częstotliwość znam.
- znamionowy prąd obciążenia
- znamionowy prąd różnicowy

7. Wynik oględzin włącznika jest
8. Po naciśnięciu przycisku TEST wyłącznik
9.Wyłącznik wyłączył przy prądzie:
1
2
3
10.Obwody zabezpieczone wyłącznikiem
11.Ciągłoość przewodów ochronnych
12. Orzeczenie:
- wyłącznik nie wyłączył przy prądzie do 50% wartości prądu różnicowego a zadziałał
Od 50 -100 % wartości prądu różnicowego
13.Data następnego badania:
badanie przeprowadził:

i jest załącznikiem do protokołu sprawdzenia SWZ

e-sparks - 05-06-09, 19:23

Witam Kolegów.
Proszę o podanie takiej informacji:
jakie (czego) badanie w przypadku RCD jest wymagane przez normę PN-HD-60364.6.2008 ? Najlepiej cytat z normy.
Proszę o opinię o sprawdzonym RCD który zadziałał przy prądzie 27mA, ale czas zadziałania przy 30mA wyniósł 270msek, natomiast przy 150mA 115msek. Jaka ma być opinia: sprawny, czy niesprawny? Oczywiście zgodnie z normą PN-HD-60364.6.2008
Pozdrawiam, Wiesław