Pomiary w elektroenergetyce - Pomiar rezystancji izolacji obwodow oswietleniowych

Taran - 18-10-09, 16:32
Temat postu: Pomiar rezystancji izolacji obwodow oswietleniowych
Witam wszystkich,
mam pytanie odnosnie wykonania pomiarow rezystancji izolacji w obwodach oswietlenia hali przemyslowej, w ktorej do pomiarow nie da sie odlaczyc zrodel swiatla. Jak wykonac taki pomiar i czy wogole jest to mozliwe? Bardzo prosze o pomoc w rozwiazaniu problemu.
I jeszcze jedno jak w obwodzie jest na stale jakis naped podlaczony (mowa juz o obwodach nie oswietleniowych), to jak wykonac pomiar rezystancji izolacji, bo przeciez odlaczyc sie nie da?

siekierowy - 19-10-09, 06:48

Co się dało podłączyć, musi się dać odłączyć.
e-sparks - 19-10-09, 17:12

Taran napisał/a:
Jak wykonac taki pomiar i czy wogole jest to mozliwe?
L zwarte z N i pomiar do ziemi (PE). Metoda opisana w aktualnej normie.
Pozdrawiam, Wiesław

Taran - 19-10-09, 19:36

Problem w tym, ze obwod jest stary i ma tylko L i N a PE nie wystepuje.
otlov - 20-10-09, 06:42

Kolego e-sparks podaj nazwę i numer normy.
e-sparks - 20-10-09, 08:26

otlov napisał/a:
Kolego e-sparks podaj nazwę i numer normy.
PH-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie
Status obowiązująca.

Zdziwiony?

Przeczytaj punkt 61.3.3 Rezystancja izolacji instalacji elektrycznej.

Nieznajomość obowiązujących aktów prawnych, czy ignorancja, Kolego otlov ?

Pozdrawiam, Wiesław

Marek9 - 20-10-09, 08:29

e-sparks napisał/a:
Taran napisał/a:
Jak wykonac taki pomiar i czy wogole jest to mozliwe?
L zwarte z N i pomiar do ziemi (PE). Metoda opisana w aktualnej normie.
Pozdrawiam, Wiesław

Taran napisał/a:
Problem w tym, ze obwód jest stary i ma tylko L i N a PE nie wystepuje.
Dziwne teksy głosisz, bo ja przypuszczam, że w ogóle nie ma takich instalacji jak piszesz. Zwłaszcza na hali. Pewnie jest TN-C. To, że w obwodzie oswietleniowyn są 2 przewody to nie oznacza,ze jeen z nich jest "N". Pewnie "stare zero", a to duża różnica.
Kolega Wieslaw ma rację. PE podał jako punkt odniesienia,czyli przewód znajdujacy sie na potencjale ziemi. Chyba jako elektryk potrafisz znaleźć inny przewód na potencjale ziemi, zwłaszcza, że w hali takich przewodów, ew elementów, jest dużo.
marek

Taran - 20-10-09, 11:42

Marek9 napisał/a:
Dziwne teksy głosisz, bo ja przypuszczam, że w ogóle nie ma takich instalacji jak piszesz. Zwłaszcza na hali. Pewnie jest TN-C. To, że w obwodzie oswietleniowyn są 2 przewody to nie oznacza,ze jeen z nich jest "N". Pewnie "stare zero", a to duża różnica.
Kolega Wieslaw ma rację. PE podał jako punkt odniesienia,czyli przewód znajdujacy sie na potencjale ziemi. Chyba jako elektryk potrafisz znaleźć inny przewód na potencjale ziemi, zwłaszcza, że w hali takich przewodów, ew elementów, jest dużo.
marek


OK. To jest jasne (wybaczcie infantylnosc ale mam jeszcze malo praktyki), ale mam zmierzyc rezystancje izolacji przewodu wiec chyba dalej nie rozumiem:
zaluzmy, ze masz racje i jest to "stare zero", to jak zewre faze z tym zerem i zmierze wzgledem potencjalu ziemi, to co mi to da? Przeciez nie bedzie, to rezystancja przewodu.

siekierowy - 20-10-09, 12:03

Taran napisał/a:

OK. To jest jasne (wybaczcie infantylnosc ale mam jeszcze malo praktyki), ale mam zmierzyc rezystancje izolacji przewodu wiec chyba dalej nie rozumiem:
zaluzmy, ze masz racje i jest to "stare zero", to jak zewre faze z tym zerem i zmierze wzgledem potencjalu ziemi, to co mi to da? Przeciez nie bedzie, to rezystancja przewodu.


Przecież masz mierzyć rezystancję izolacji, a nie przewodu.

Marek9 - 20-10-09, 12:45

Przypuszczam kolego,że niewiesz co robisz i w jakim celu. I na jakiej sieci.
Co masz zrobić, to oznacza co chcesz sprawdzić.
Jeżeli tego nie wiesz, to polemika nie ma sensu. Nawet może solidnie zaszkodzić.
To co ja pisalem, to poziom odniesienia, czyli jak zastapić to nieszczęsne PE o ktorym pisal kolega Wiesaw.
marek

e-sparks - 20-10-09, 13:02

Taran napisał/a:
Problem w tym, ze obwod jest stary i ma tylko L i N a PE nie wystepuje
Jeśli obwód jest, jak piszesz stary i masz tam zerowanie, to w obwodzie występuje L i PEN, jeśli zerowania brak w całym obwodzie, wtedy L i N. Nie rozumiem pojęcia "stare zero", zapewne chodzi o to, że ma już np. 30 lat, wtedy jest naprawdę stare.
Do pomiaru musisz odpiąć od rozdzielni obydwie żyły robocze i je zewrzeć poza rozdzielnią, wtedy pomiar do PE. PE nie oznacza przewodu na potencjale ziemi, tylko dosłownie uziemienie ochronne. Jeśli lampy są metalowe i zerowane, wiszą na metalowych łańcuszkach, lub inaczej połaczone z metalową konstrukcją, to masz chłopie problem. Dobrze wykonana robota wymaga w tym przypadku rozłączania każdej lampy i pomiarów każdego odcinka przewodu i lampy oddzielnie, albo rozłaczenia "zerowania" w każdej lampie na czas pomiarów. To, czy lampy są w jakikolwiek uziemione, można sprawdzić (porada niebezpieczna !!!!, więc uważaj!!!) odpinając na moment przewód zerowy; jeśli nie zgasną, jest połaczenie z ziemią, jak zgasną, wracamy do pomiaru pomiędzy zwartymi L i N a zaciskiem PE, albo PEN w rozdzielni. Oczywiście wymagany pomiar każdej lampy.

Nie oczekuj też, że ktoś Ci zaproponuje jakiś skrót, albo olanie ważnego pomiaru.
Pozdrawiam, Wiesław

Taran - 21-10-09, 06:31

Dzieki...
Marek9 - 21-10-09, 10:10

e-sparks napisał/a:
Nie rozumiem pojęcia "stare zero", zapewne chodzi o to, że ma już np. 30 lat, wtedy jest naprawdę stare.

W Polsce instalacje są ze starych czsów, kiedy w latach 70-tych bylo "zerowanie". Nawet takie określenie istnieje w przepisach z lat 90-95. sam bylem zdziwiony, bo podobno rozporządzenie nadal obowiązuje. A norma nie jest obowiązująca.
Przepisy nie są dla wszyskich jednoznaczne.
ZE wszędzie na przyłączu takich instalacji mają TN-C . Akle w przypadku insytalacji starych, wielu elektrków nie wie co to jest TN-C, natomiast pojecie "zerowania" znają.
Chociaż jest to jedno i to samo co PEN.
marek

First - 15-02-10, 20:18

A co jeśli zmierzę osobno L do PE oraz N do PE ?
r10oliv - 30-04-12, 11:44

A jak wysokim napięciem?
=D>
-----
First napisał/a:
A co jeśli zmierzę osobno L do PE oraz N do PE ?