pfp76 - 26-10-09, 20:11
Temat postu: Podłączenie suszarki
Witam.Mam pytanie:jako nie elektryk wykonalem podlaczenie suszarki do bielizny {dwie fazy 20amp.}.Wyglada to tak: do skrzynki bezpiecznikowej podciagnolem trzyzylowy kabel,potem gniazdo-to wiadomo ,nastepnie w skrzynce przewody fazowe do podwojnego bezpiecznika i uziemienie do listwy {przykrecone sa do niej wszystkie ziemie i wszystkie neutralne}. poniewaz w trakcie zabraklo mi przewodu dolozylem kawalek takiego samego na skretke .pytania sa takie Czy robic dodatkowe uziemienie {dziura w posadzce pret w glebe i podlaczenie do bolca?,obudowy suszarki ?.Nastepnie : na jakiej dlugosci skrecac przewody .tego dosztukowanego kabla? i tak w ogole czy to jest dobrze?
siekierowy - 26-10-09, 20:15

Życie Ci niemiłe, czy to pułapka na teściową? Za to się idzie do paki!!!
Zawołaj elektryka, aby to podłączył.

pfp76 - 26-10-09, 20:26

jakie popelnilem bledy?prosze o szczegoly
pfp76 - 27-10-09, 02:00

No i w dalszym ciagu niewiem o co chodzi , kolega (przepraszam za poufaosc} siekierowy napisal krotka powiesc kryminalna zamiast udzielic pomocy nr.209. Ok, jeszcze raz: post pisze z usa przewod zastosowalem zgodnie ze standartami (nr 10, chodz sprzedawca sugerowal 12 ,czyli dalem jeszcze grobszy przekroj} polaczenie na ryja to tutej tez standard bo to polaczenie najpewniejsze, jako laik niewiem po prostu o tym czy nie zajda jakies interakcje w temacie uziemienia . Nie chce zabierac nikomu chleba i wiem ze wiedza kosztuje-ale taki maly kawaleczek tez?Tesciwa pozdrawia Pana Siekierowego.Pozdrawiam wszystkich elektrykow i jesli ktorys z panow mimowszystko chcilby mi cos doradzic to serdecznie z gory dziekuje.
siekierowy - 27-10-09, 06:36

pfp76 napisał/a:
No i w dalszym ciagu niewiem o co chodzi , kolega (przepraszam za poufaosc} siekierowy napisal krotka powiesc kryminalna zamiast udzielic pomocy nr.209. Ok, jeszcze raz: post pisze z usa przewod zastosowalem zgodnie ze standartami (nr 10, chodz sprzedawca sugerowal 12 ,czyli dalem jeszcze grobszy przekroj} polaczenie na ryja to tutej tez standard bo to polaczenie najpewniejsze, jako laik niewiem po prostu o tym czy nie zajda jakies interakcje w temacie uziemienia . Nie chce zabierac nikomu chleba i wiem ze wiedza kosztuje-ale taki maly kawaleczek tez?Tesciwa pozdrawia Pana Siekierowego.Pozdrawiam wszystkich elektrykow i jesli ktorys z panow mimowszystko chcilby mi cos doradzic to serdecznie z gory dziekuje.


Wreszcie zaczynasz mowić ludzkim jezykiem.
Skoro to w USA to opisz wszystko dokładnie, podaj dane techniczne sprzętu, które wyczytasz z papierów i wtedy oczekuj reakcji. Nikt nie jest wróżką, aby wróżyć o co chodzi.

Marek9 - 27-10-09, 08:51

Elektryk musi miec pewność co do tego co robi. na forum, mozna wyjasnic tylko pewne niejasności. Po to sa uprawnienia.

Na forum nie da rady przeprowadzic kursu szkoly elektrycznej.
Kurs szkoły elektrycznej to jeszcze za malo - potrzebna jest praktyka - ktorej forum ci nie da.

Więc wszelkie rady laikom ktorzy coś tam pdłączyli, to gwoździe do trumnuy ich rodziny.
Pytanie jeszcze o jakośc tych pdlączeń, bo w życiu widzialem rożne sytuacje.
Jak się wie nawet co doczego, to trzeba wjeszcze wiedzieć czym i jak podlączyć - ato jest praktyka.
Dlatego wszelkie rady udzielane laikom w takim zakresie jak oczekujesz uważam za bardzo szkodliwe.
marek

pfp76 - 27-10-09, 13:51

Panie Marku , juz piszac ten post ,spodziewalem sie takiej odpowiedzi i chyba szczerze mowiac, sam bym tak zareagowal ,jednakze to Wy jestescie swietni plywacy a na koncu pomostu stoi facet ktory nie umie plywac ,ale uparl sie ze sprobuje. nikt nie zdazy do niego dobiec zeby go powstrztmac jedyne co mozna zrobic to krzyknac do niego jak ma sie zachowac w wodzie (mniej-wiecej)Jestem duzym chlopcem i wiem ze udzielanie rad idiocie(w sensie stricto} typu wez to wetknij tu a z tego zdejmij izolacje ipolacz z tamtym moze obciazyc sumienie nauczycila.Ale garsc uwag w temacie bez sugerowania wykonania pracy?Teraz troche do smichu : konia z zrzedem temu kto znajdzie moc urzadzenia na wyrobie amerykanskim (tzn. sprzedawanym w ameryce a produkowanym Bog wie gdzie) Najczesciej spotykana informacja to uzyj "brejkena" takiego to , a takiego, jest to tyle racjonalne ze ameryka to kraj standartow {uproszczajac} i np. przegladajac suszarki do bielizny stwierdzilem ze wszystkie maja 20 amp. ite nowe i te z przed lat 10 {2-wire 20amp.,3wire23amp}.Jest jeszcze informacja ile mozna zaoszczedzic przez rok uzywajac tego konkretnago modelu (czesto jedyna} oczywista zaoszczedzic nie KW/godz. lecz dolarow I - tak ze wszystkim kupujac kran facet ci zadaje pytanie : W jkim mieszkasz domu?( mobo-home czy block-home },wiadomo standard kuchenka elektryczna ma miec bezpiecznik 50 bo to standard ,kupujesz przewod elektryczny patrzysz na tyl opakowania a tam jest podame do jakich sprzetow go uzyc-wiadomo standard. itd. Zawolac elektryka -w zeszlym roku fachowiec podlaczal mi a/c central przy urzadzeniu uzyl bazpiecznika 40 ,a w skrzynce 30-ja niewiem moze to dobrze ale ten w srzynce sie grzal i go sadzilo , wiec je zamienilem miejscami i jest ok. zreszta polaczenia po nim tez poprawialem.Dobra rozpisalem sie -koncze .Pozdrawiam. ELEKTRYCY WSZYSTKICH NAPIEC LACZCIE SIE
tegas - 28-10-09, 18:29

Nie wiem jak jest w Ameryce ale Twoja suszarka jest jedno czy trojfazowa a moze dwufazowa??
2 wire to jest L i N czy L1 i L2?
Z takiego polaczenia wynika ze podlaczyles 2 fazy i N,wiec o co chodzi?
przewodow nie powinno sie sztukowac choc widzialem jak fabrycznie zyly byly laczone jednak nie polecam takich operacji
jezeli juz uparles sie na takie rozwiazanie to proponuje na odleglosci okolo 15 cm okorowac kable nastepnie skrocic zyly tak aby kazde polaczenie wychodzilo w innej odleglosci ,kazda pare zyl skrecamy i izolujemy specjalna tasma izolacyjna kauczukowa lub koszulka termiczna
niestety takie rozwiazanie przy 20 A moze powodowac grzanie sie styku polaczenia i proponowalbym zrobic to na gniezdzie rozgaleznym
a tak naprawde to wypisujesz duzo a za malo faktow

pfp76 - 29-10-09, 01:43

Kolego Tegas ,dziekuje za wpis . Suszarka jest 2-fazowa (2 razy 115V 60Hz.}Polaczenie zrobilem w ten sposob , ze okorowalem zyly na dlugosci ok. 3 cm. , nastepnie skrecilem je ze soba i uzylem specjalnej skretki ( to pewnie rozwiazanie znane takze w Polsce, wyglada to jak powiedzmy pionek od chinczyka-rodzaj plastikowego stozka z stozkowa sprezynka w srodku i to cos zakreca sie na zrobionego ryja , tzyma ja cholerka i dodatkow zaciska wykonane polaczenie)Interesuje mnie czy robic dodatkowe uziemienie przy urzadzeniu ,dodam jeszcze ze przewod ma dlugosc ok 15 m i jest to nr. 10 - niestety nie znam przelicznika (ciekawostka: im wiekszy przekroj tym mniejsza liczba oznakowania , czyli 10 ma wiekszy przekroj od 12,- 12 od 13 itd. Wiem skad to sie bierze , ale nie chce sie rozpisywac.}I mala korekta :zyly okorowalem na tyle ze skretka ma ok 3cm..Z gory dziekuje za nastepne sugestie (bardzo chetnie krytyke-jako najlepsze zrodlo wiedzy)Pozdrawiam Wszystkich elektrykow (lacznie z tym , ktory w Polsce zalozyl mi gniazdo w lazience , centralnie nad wanna na wysokosci 20 cm.Zycze trwalych polaczen z klientami i niskiej impedancji przy platnosciach z ich strony . w razie czego to powiedzcie im ze PRAD to morderca pracujacy dla mafi (elektrykow}I tyle.
michcio - 29-10-09, 16:10

To nie jest 2 fazy, tylko 240V z końców uzwojeń trafo na słupie.

Przewód AWG 10 stosowany jest dla prądu 30 A, więc w zupełności wystarcza.

W rozdzielnicy mam nadzieję, że zamontowałeś odpowiedni bezpiecznik (breaker) - pewnie podwójny 20A. Trzeci przewód do szyny uziemienia (GND/Ground).

Ja bym proponował podłączyć ją do instalacji przez odpowiednie gniazdo suszarki, choć to chyba nie jest konieczne.

PS: Te kapturki to chyba wirenut-y.

Pisałeś jeszcze o tym jak Ci elektryk podłączył a/c. Skoro przełożyłeś bezpiecznik 40A do skrzynki, to aby na pewno przewód jest wystarczający na 40A (coś około 8) ?

tegas - 29-10-09, 21:27

To nie jest 2 fazy, tylko 240V z końców uzwojeń trafo na słupie.???
a nie widziałeś nigdy lampy co swieci a nie ma N????
MÓWIĄC DWIE FAZY CHODZI MI O L1,L2-normalna sprawa na statkach w systemie IT
Nie masz zerowania a wszystko pracuje
Zastosowales oryginalne skretki ok ale mi chodzilo o sztukowanie kabla tak aby polaczone ze sobą tworzyły całosc
szkoda że zly premier zniszczył stocznie bo zrobiłbym zdjecia jak to wygląda

pfp76 - 30-10-09, 00:52

SZ.Panowie ,nie chcial bym, aby moje metne zapewnie wyjasnienia byly przyczyna waszego sporu . Z mojej wiedzy wynika co nastepuje: 90 procent lini na prowincjach usa to linie napowietrzne , przewaznie przy kazdym domu,nomoze przy 2 gora 3 wisi na slupie transformator ( to taka bania do ktorej od czasu, do czasu wchodzi wiewiorka ,nastepnie slychac jeebuudu i niema pradu przez 1godz.-tyle czsu potrzeba ekipie na dojazd i wymiane trafa.}I dalej do transfprmatora dochodzi 230 i wychodzi z niego wiewiorka...uups to jest chcialem powiedziec wychodzi 115 V ,dwa razy po 115 i N. kupujac urzadzenie na 230 sa dwie opcje uzycia przewodu - na 3 bolce- 2 razy po 115 i ziemia , oraz na 4bolce -dwa razy po 115 , neutralny i ziemia. ja uzylem przewodu i gniazda na 3 bolce, czyli wedlug mnie dwie(?) fazy po 115 i ziemia.Oczywista standardowe napiecie to 115V tak wiec uzylem gniazda 30 amp. a przewod podciagniety jest pod sama tablice i podpiety pod podwojny bezpiecznik 20 amp. gzechem jest zapewne to ze pod ten sam bezpiecznik jest podpiety scienny a/c ( drugi, to nie ten co pisalem wczesniej, ktory ma maksymalnie 15 amp.Tu ciekawostka- ma on dwa razy po 115 V i tyle,dwa kabelki i szlus tzn. wtyczka jest z bolcem uz. i gniazdko jest z dziurka na bolec a w puszce dwa kabelki i wszystko.czy zamienic bezpiecznik na 30 amp.Zewnetrzny A/C ma bezpiecznik osobny.Dziekuje za odzew i pozdrawiam.