Pomiary w elektroenergetyce - Okresowa kontrola instalacji elektrycznej - wzór protokołu

grzegorz62 - 15-11-09, 22:05
Temat postu: Okresowa kontrola instalacji elektrycznej - wzór protokołu
Witam
Wg. prawa budowlanego co roku należy należy sprawdzić stan techniczny sprawności inst. elektrycznej a co pięć lat badania pełne instalacji elektrycznej.
Zgłosił się do mnie właściciel obiektu w którym kiedyś wykonałem inst. elektryczną z prośbą o wykonanie badań po 5-latach eksploatacji( wiadomo pomiary ochrony p.poraż uziemienia, inst. odgromowej itd).
Czy ktoś z kolegów już wykonywał takie pomiary, chodzi mi w jakiej formie te pomiary mają być wypisane protokoły- protokoły z pomiarów to wiadomo, osobny protokół o stanie technicznym? czy wpis do jakieś książki!!!!!!!!!! posiadam uprawnienia D czy to wystarczy?
Jeżeli osobny protokół to gdzie szukać.
Dzięki za pomoc

Członek zwyczajny - 15-11-09, 22:21

Witam


PN-HD 60364-6:2008
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie

Zawiera szczegółową listę do oględzin oraz wzór protokołu.

Pozdrawiam

januszcm - 16-11-09, 06:20

wzór protokołu(-ów) możesz również sobie wykonać i wydrukować w wersji DEMO popularnych programów jak choćby SONEL PE 4.
irekub - 16-11-09, 10:37

Wyjdźmy z jednego punktu:
Czym jest okresowa kontrola?Przeglądem.A co obejmuje zakres czynności przeglądowych?projekt(jak jest),DTR-ka(jak jest),instrukcja(jak jest) ,inwennturka zainstalowanego osprzętu/instalacji(jakieś doróbki)itd., itp.A reszta wg wytycznych z dokumentów.A jak ich nie ma ,to wg wiedzy technicznej.I albo się podjąć zlecenia i przyklepać na własne ryzyko, albo odpuścić.

aveolek - 17-11-09, 18:34

Według mnie powinno się to wykonać w ten sposób:
1 dokonać pomiarów instalacji elektrycznej
2 sprawdzić instalacje piorunochronną (czyli zwody jak wyglądają połączenia) plus pomiary instalacji odgromowej (jak występuje na danym obiekcie)
3 sporządzić protokół z pomiarów podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia serii E i D
4 Wszystkie protokoły wraz z ewentualnymi zaleceniami (i terminem usunięcia usterek) wpiąć do książki obiektu jeżeli taka istnieje a jeżeli nie przekazać protokoły z pomiarów właścicielowi obiektu
Jeżeli się mylę to proszę mnie poprawić lub skasować mojego posta :mrgreen:

e-sparks - 17-11-09, 18:52

aveolek napisał/a:
Jeżeli się mylę to proszę mnie poprawić
mylisz się: przed pomiarami musisz dokonać oględzin. Same pomiary to ta mniejsza część pracy do wykonania.
Pozdrawiam, Wiesław

aveolek - 17-11-09, 19:14

Tak masz rację że oględziny to podstawa więc pominąłem je w swoim opisie :mrgreen:
e-sparks - 17-11-09, 19:48

aveolek napisał/a:
oględziny to podstawa więc pominąłem je
obyś nie pomijał na obiekcie.....
scat - 18-11-09, 13:56

aveolek napisał/a:
oględziny to podstawa
dotyczy części naziemnej i podziemnej w tym celu należy odkopać 10 % uziomów (zwodów umieszczonych w ziemi) wybranych losowo
grzegorz62 - 22-11-09, 21:09

Dziękuję koledzy za naprowadzenie na PN jutro mam spotkanie z kierownikiem budowy w sprawie przeglądu instalacji elektrycznych ( 5-letni ).
Co wyniknie z tego spotkania zobaczymy może coś na ten temat napiszę.
Dowiedziałem się że urząd miasta poważnie bierze się za kontrole 5-letnie i walą kary.
=D>

strzelec - 26-11-09, 18:21

Uprawnienia D, które posiada kolega grzegorz62 to chyba nie na eksploatację i pomiary urządzeń eklektroenergetycznych.
Osoba z uprawnieniami dozoru powinna doskonale sie orientować w zakresach prac oraz w sposobie ich udokumentowania. Ja bym się wstydził takie pytania stawiać na forum, nie zaglądając wcześniej do przepisów, książek i innej literatury. Chyba uprawnienia D doczegoś zobowiązują. To kolega pownien opiniować dokumenty z prac pomiarowych i przeglądów okresowych a nie zadawać pytania jak to się robi. Po prosu wstyd.

jack_top - 08-01-10, 10:02
Temat postu: Re: Okresowa kontrola instalacji elektrycznej - wzór protoko
Witam wszystkich.
Z początku chciałbym powiedzieć że jestem zupełnym nowicjuszem "elektrycznym" (choć po technikum elektrycznym :-) ), szukałem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie ale chciałbym poznać jednoznaczną odpowiedź w wersji dla laika (jeśli takowa istnieje oczywiście). Dzięki.


grzegorz62 napisał/a:
Witam
Wg. prawa budowlanego co roku należy należy sprawdzić stan techniczny sprawności inst. elektrycznej a co pięć lat badania pełne instalacji elektrycznej.
Zgłosił się do mnie właściciel obiektu w którym kiedyś wykonałem inst. elektryczną z prośbą o wykonanie badań po 5-latach eksploatacji( wiadomo pomiary ochrony p.poraż uziemienia, inst. odgromowej itd).


Otóż jestem lokatorem we wspólnocie, która nawiedziła mnie pismem nakazującym wykonanie w mieszkaniu właśnie ww. przeglądu po 5ciu latach od wybudowania budynku.

Cytują prawo budowlane (art. 62) wskazując że budynek ma być objęty kontrolą instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Przyszedł do mnie Pan z odpowiednimi uprawnieniami, prowadzący zakład z 35letnim doświadczeniem w branży (ze strony www) i wykonał pomiary- z tego co wiem jakieś w gniazdkach elektrycznych oraz przy płycie grzewczej w kuchni. Sporządził protokół który złożyłem we wspólnocie (stąd nie podam dokładnie co zmierzył).

Okazało się że te pomiary to za mało (to wg. zarządu wspólnoty). Ponoć mają być jeszcze wykonane badania wyłącznika nadprądowego oraz rezystancji izolacji.


Ponieważ jak wspomniałem nie wiem co rzeczywiście powinno być zbadane (a wątki o nadmiernej ilości pomiarów, za które klient musi zapłacić czasem na tym forum się pojawiają) mam do Was pytanie. Jakie dokładnie pomiary w moim lokalu powinny być przeprowadzone?

Dodam tylko że oprócz gniazdek (wszystkie z bolcami) mam w mieszkaniu właśnie kuchenkę elektryczną (z płytą grzewczą, 3fazową). Żadnych bojlerów, ogrzewania podłogowego, kominków elektrycznych.


Dzięki za pomoc i precyzyjną odpowiedź którą mógłbym się podeprzeć w dalszych rozmowach.

Kuczyński Andrzej - 08-01-10, 10:39

Faktycznie powinien być jeszcze wykonany pomiar rezystancji izolacji, oraz sprawdzenie
wyłącznika różnicowoprądowego.

Czy kolega wnosi opłatę na rzecz wspólnoty z tytułu kosztów eksploatacji?
Pytam, bo to przeważnie wspólnota (zarządca) zleca takie pomiary i jest zobowiązany
prowadzić książkę obiektu budowlanego. Oczywiście pośrednio płacą za to lokatorzy,
ale cena jest dużo niższa. W przypadku 1 mieszkania to dojazd jest droższy od samych
pomiarów. Wspólnota zarządza również częścią wspólną (klatki schodowe, piwnica, garaż)
gdzie też musimy dokonać kontroli.

jack_top - 08-01-10, 10:58

Kuczyński Andrzej napisał/a:
Faktycznie powinien być jeszcze wykonany pomiar rezystancji izolacji, oraz sprawdzenie
wyłącznika różnicowoprądowego.

Czy kolega wnosi opłatę na rzecz wspólnoty z tytułu kosztów eksploatacji?
Pytam, bo to przeważnie wspólnota (zarządca) zleca takie pomiary i jest zobowiązany
prowadzić książkę obiektu budowlanego. Oczywiście pośrednio płacą za to lokatorzy,
ale cena jest dużo niższa. W przypadku 1 mieszkania to dojazd jest droższy od samych
pomiarów. Wspólnota zarządza również częścią wspólną (klatki schodowe, piwnica, garaż)
gdzie też musimy dokonać kontroli.


Tak, koszty eksploatacji są opłacane ale była jakaś uchwała wspólnoty, że każdy takie pomiary w swoim lokalu wykona we własnym zakresie. W częściach wspólnych za pomiar zapłacimy wszyscy w ramach zgromadzonych we wspólnocie środków.

Czy jeszcze jakieś inne pomiary powinny być tu wykonane?
W ogóle na jakiej podstawie (prawnej) wiecie że takie a nie inne pomiary mają być zrobione?

Kuczyński Andrzej - 08-01-10, 11:19

Powinno to być zapisane w instrukcji eksploatacji obiektu budowlanego, a wynika
wprost z Art. 62 ‘Prawa budowlanego’ którego fragment cytuję.
Cytat:
2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu
technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki
obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte
również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu
sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,
oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Dotyczące kolegi pomiary zaznaczyłem czcionką pogrubioną.
W ramach kontroli środków ochrony od porażeń wchodzi również sprawdzenie
wyłącznika różnicowoprądowego.