Uczymy się - Dobór zabezpieczeń do silnika w układzie TN-S

wisla22 - 14-02-10, 13:44
Temat postu: Dobór zabezpieczeń do silnika w układzie TN-S



Liczę prąd znamionowy:

I = P / pierwiastek z 3 * Un * cosΨ * η = 3500 / pierwiastek z 3 * 380 * 0.8 * 0.9 = 7.39 A

Dobieram prąd termika:

It = 1.1 * In = 1.1 * 7.39 = 8.13 A

Różnicówkę ustawiamy standardowo na 30mA?
Co z bezpiecznikami?

Nadmienię, że żadnymi charakterystykami etc. nie dysponuję Dostaję treść zadania i mam je rozwiązać - kolokwium...

Jack - 14-02-10, 14:41

Witam
Cytat kolegi wisla22:
Cytat:
Co z bezpiecznikami?

Powyżej kolega dobrał zabezpieczenie przeciążeniowe przy pomocy wyłącznika termicznego
Pozostaje jeszcze zabezpieczenie zwarciowe oraz zanikowe.
Zabezpieczenie zwarciowe można uzyskać za pomocą bezpieczników topikowych.
1. Prąd znamionowy bezpiecznika musi być większy od prądu znamionowego silnika.
2. Prąd znamionowy bezpiecznika ( Ib ) dobieranego do silnika zależy od rodzaju rozruchu ( α ) i prądu rozruchu ( Ir ), a obliczany jest ze wzoru:
Ib = Ir / α
Prąd rozruchowy początkowy to zazwyczaj sześcio krotny prąd znamionowy silnika.

Dla całości należy jeszcze dobrać odpowiedni przekrój przewodu zasilającego ale zdaje się nie jest to wymagane przez zadanie. Proponuję bardziej przejrzysty schemat podłączenia silnika do sieci TN-S, można go rozbudować o wyłącznik termiczny lub silnikowy - patrz załącznik poniżej.

wisla22 - 15-02-10, 00:19

A można w ten sposób:

Prąd zwarciowy:

Iz = S / pierwiastek z 3 * Un = 300 000 / pierwiastek z 3 * 400 = 433.01 A

Daje zabezpieczenie 40 klasy C -> prąd znamionowy jest ponad 10 razy większy od wkładki.

;>

Anonymous - 15-02-10, 10:00

wisla22 napisał/a:
Daje zabezpieczenie 40 klasy C -> prąd znamionowy jest ponad 10 razy większy od wkładki.

jeśli już to powinieneś napisać zabezpieczenie 40 o charakterystyce C.
dobrym i szybkim skrótem jest

Izn=Pzn x 2=3.5 x 2=7A

prąd rozruchowy
Ir=6 x Jzn=6 x 7=42A

prąd wkładki bezpiecznika powiedzmy że rozruch lekki

Jb=Ir/α=42/2,5=16,8 więc wkładka nie więcej niż 20A, a może i wystarczyć 16A

a jeśli esa o charakterystyce C to 10A powinno starczyć.

zabezpieczenie termiczne to It=Izn x 1.1=7 x 1.1=7.7 jeśli faktycznie będzie to termik
jeśli byłby to wyłącznik silnikowy to ustawiamy na prąd znamionowy a nie jak przy termiku 1.1

AWIk - 16-02-10, 11:23

A po co N do silnika?