piter270 - 08-03-10, 20:04
Temat postu: Podłączenie silnika 3 fazowego na 230V
Mam silnik klatkowy na 380V,o,7kW i chciałbym go zasilić 230V.Jeżeli ma ktoś jakiś schemat podłączenia
to bardzo proszę o pomoc.

Jack - 09-03-10, 18:01

Witam
Cytat kolegi piter270:
Cytat:
Jeżeli ma ktoś jakiś schemat podłączenia
to bardzo proszę o pomoc.

A proszę bardzo - schemat w załączniku poniżej
W ten sposób pracuje na 1 fazie.
Silnik trójkąt 230V / gwiazda 400V.

piter270 - 14-03-10, 20:06

dzięki za pomoc pozdrawiam
Jack - 19-03-10, 21:03

Witam
Cytat kolegi piter270:
Cytat:
Mam silnik klatkowy na 380V,o,7kW i chciałbym go zasilić 230V

Można także wykorzystać przemiennik częstotliwości do zasilenia silnika 3-f ( 3 x 230 V ) z jednej fazy - schemat w załączniku.
Tylko należy pamiętać o tym, że nie każdy silnik nadaje się do współpracy z falownikiem, a zwłaszcza starszego typu.

irmar01 - 30-05-10, 15:27
Temat postu: Pojemność kondensatora
Witam.
Mam podobną sytuację i podobny problem.
Chcę podłączyć silnik trójfazowy do jednej fazy i pytanie odnośnie pojemności kondensatora. Wg wzoru dla 0,7 kW powinienem zastosować 50 mikro F.
Kolega Jack, jednak napisał aby zastosować 500 mikro F.
Ponadto chciałbym poznać opinię czy przy podłączeniu silnika do układu jednofazowego nie stracę na mocy?

Proszę o wypowiedź szanownych forumowiczów.

Jack - 30-05-10, 16:06

Witam
Kolega irmar01 napisał:
Cytat:
Wg wzoru dla 0,7 kW powinienem zastosować 50 mikro F.

Oczywiście że tak, można tak przyjąć 70 mikro F na 1kW mocy silnika. To są wyliczenia tylko w przybliżeniu.
Cytat:
Kolega Jack, jednak napisał aby zastosować 500 mikro F.

Fakt, zdaje się źle przyjąłem moc z pierwszego postu autora tematu:
Cytat:
Mam silnik klatkowy na 380V,o,7kW
Przyjąłem jako silnik na napięcie znamionowe 380 V o mocy 7kW. A zdaje się chodzi o 0,7kW. Już poprawiam rysunek i zamieszczam nowy w pierwszym moim poście.
irmar01 - 30-05-10, 16:30

Dziękuję.
A odnośnie spadku mocy takiego silnika po zmianie z 400 na 230V?

Jack - 30-05-10, 17:01

Witam
Kolega irmar01 napisał:
Cytat:
A odnośnie spadku mocy takiego silnika po zmianie z 400 na 230V?

To też zależy od mocy silnika i celu jego wykorzystania. Dziś, przy występowaniu przemienników częstotliwości nikt zapewne takich badań nie przeprowadza, bo i po co. Może kiedyś, ktoś eksperymentował i podzieli się na Forum doświadczeniem. My możemy jedynie teoretyzować. Nawet po podłączeniu, kiedy widzimy oczekiwany efekt np. napędu wentylatora nie zastanawiamy się ile mocy zostało stracone.

irmar01 - 30-05-10, 18:26

Chodzi mi o konkretny przykład:
Zostawmy w spokoju ten silniczek 700W do wentylatorów, on na pewno da sobie rady.
Mam zamiar podłączyć kolejny silnik, tym razem 4 kW, napędzał będzie podnośnik samochodowy w warsztacie w którym brak jest trzech faz. Jest jednak możliwość jego podłączenia do sieci 230V i powyższe pytanie się tyczy właśnie spadku mocy tego konkretnego silnika, gdy będzie pracował na jednej fazie.
Zaznaczam, że podłączenie zrealizuję za pomocą kondensatora, nie przy pomocy przemiennika częstotliwości.
Z góry dziękuję za odpowiedź.