zarejestrowałam się na forum, ponieważ mam pewien problem.
Otóż kupiłam przełącznik schodowy Legrand podświetleniowy do oświetlenia punktowego LED GU10 /kanlux/. Po wyłączeniu klawisza przełącznika, oświetlenie żarzy. Ustaliłam w sklepach, że mogę wpiąć w przełącznik diodę oporową. Jak mam to zrobić?
Z góry dziękuję za pomoc w rozwiązaniu problemu i pozdrawiam.
;-)

e-sparks - 03-06-10, 17:43

Carolina napisał/a:
Ustaliłam w sklepach, że mogę wpiąć w przełącznik diodę oporową.
To ustal jeszcze jak ta "dioda oporowa" wygląda, może będzie łatwiej. A tak na serio, to po prostu wywal, wytnij podświetlenie wyłącznika, czyli neonówkę wraz z opornikiem, wtedy przestanie żarzyć oświetlenie diodowe. Pamiętaj tylko, żeby ten
Cytat:
przełącznik schodowy Legrand podświetleniowy do oświetlenia punktowego
nie był podłączony do instalacji w czasie operacji usuwania zbędnego elementu.
Albo po prostu kup normalny przełącznik.
Pozdrawiam, Wiesław

bizzy - 05-08-10, 01:41

Szybko, zwięźle i na temat. Ja u siebie w domu miałem to samo na starych żarówkach było ok na energooszczędnych nocna dyskoteka, darmowy stroboskop ;) . Przejrzałem żyrandol, styki. Odwróciłem w puszcze przewody, bo o zgrozo faza szła na żarówkę i dopiero rezygnacja z cudownej diody dała spokojny sen ;) .
scat - 05-08-10, 09:33

obwód zamyka się przez podświetlenie usunąć elementy podświetlenia.
U mnie faza jest podawana bezpośrednio do punktu świetlnego po wyłączeniu wyłącznika diody świecą lekkim światłem niestety puszka jest za boazerią po prostu przyzwyczaiłem się do spania w półmroku :mrgreen: