Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne - Wzór na obliczenie średnicy przewodu

sebzadr78 - 25-06-10, 18:21
Temat postu: Wzór na obliczenie średnicy przewodu
Witam wszystkich na forum, mam pytanie, potrzebuje obliczyć przekrój przewodu dla 30kW (kilka urządzeń w sumie) Długość przewodu, który będzie obsługiwał w/w moc to 600 metrów-nadmieniam, iz przewód będzie YAKY (z powodu kosztów). Czy mozna prosić o jakiś wzór albo przykład obliczania w/w przypadku. Proszę o wyrozumiałość, iż jest to mój pierwszy post zamieszczony na portalu .pozdrawiam
mayster - 25-06-10, 19:30

Gdzie będzie leżał ? W ziemi ? W jakichś kanałach ? Jakie to urządzenia ? Wszystkie będą na samym końcu przewodu ? No i na jakie napięcie.
sebzadr78 - 25-06-10, 20:12

Przewód będzie ułożony w ziemi,jest to zasilanie z złącza kontrolnego do rozdzielni głównej która bedzie zasilała silniki,piece,itp urządzenia.Napiecie oczywiście 380VAC
czarek04.02 - 25-06-10, 20:20

sebzadr78 napisał/a:
Napiecie oczywiście 380VAC

400V AC oczywiście :roll:

novx - 25-06-10, 20:23

Tu znajdziesz wzory;
http://www.moeller.pl/Doc...ki/poradnik.pdf




Ps.Obecnie napięcie w sieci 3-f mamy 400V

sebzadr78 - 25-06-10, 21:06

Jakim napięciem dysponujemy w sieci 380VAC czy 400VAC??? bo wydaje mi sie ze 380VAC a to wyższe napięcie nazywane europejskim to mit..<chyba że się myle>
novx - 25-06-10, 21:26

Wystarczy wsiąść miernik i zmierzyć.
scat - 25-06-10, 21:28

sebzadr78 napisał/a:
chyba że się myle
mylisz się obecnie w Polsce jest 400/230V
sebzadr78 - 25-06-10, 22:18

ale mierząc napięcie w obwodzie trójfazowym miernik wskazuje 380VAC a nie 400VAC chyba że w cetralnej polsce są tak duże spadki napieć :smile:
mayster - 25-06-10, 22:37

Z obliczeń mi wyszło, że 35mm² byłby dobry, czy ktos to potwierdzi ? Tak z ciekawości pytam :)
sebzadr78 - 25-06-10, 22:45

A moze mi kolega mayster podpowiedziec na podstawie jakiego wzoru to wyliczył i czy uwzględnił spadek napiecia w granicach 13% na odcinku 600m.Bo na podstawie jakiegoś wzoru forumowicz który poesłal mi podobne dane wyszło ze dla przewodu Cu wystarczyło by 16mm2 a wiadomo aluminium dajemy stopien wyżej także Al było by 25mm2
mayster - 25-06-10, 23:27

Sprawdziłem w normie długotrwałą obciążalność przewodów, dla żył aluminiowych i 3 faz oraz zakładanego prądu ok. 75A (30kW) wystarczający będzie przewód 35mm².

Spadek rezystancji wyszedł mi też w normie.

Ale ja się nie zajmuję projektowaniem, więc najlepiej gdyby ktoś obyty na co dzień potwierdził (bądź nie) moje wyniki :)

jarecki56 - 25-06-10, 23:52

Nawet zastosowanie kabla aluminiowego o przekroju 70mm2 da nam spadek ok. 4,5%, czyli większy niż dopuszczalny przez normy.
A następny w kolejności to już 120mm2. :smile:

sebzadr78 - 26-06-10, 07:35

Dziekuje bardzo wszystkim zainteresowanym moim postem teraz juz wiem na czym stoję i jakie mam minimum pozdrawiam serdcznie.Tylko prosił bym kolege Mayster o podanie wzoru na obliczanie w/w kabelka na forum lub na maila poldrip@op.pl gg 8667643
fussy - 26-06-10, 08:00

mayster napisał/a:

Spadek rezystancji wyszedł mi też w normie.


Spadek rezystancji to może i w normie, ale czy spadek napięcia to bardzo wątpię. W końcu to 600m kabla. Przekrój który podał kol. Jarecki to minimum. Chyba, że kol. sebzadr78 ma baardzo tolerancyjne maszyny. Wtedy wystarczy 16mm2 Cu (obciązalność prądowa). Spadek napięcia znacznie powyżej 10% co może skutkować nieprawidłową pracą urządzeń.

pzdr
-DAREK-