Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne - Tabela obciazen.........

reflekt - 19-11-06, 11:29
Temat postu: Tabela obciazen.........
Witam , czy ktos z kolegow moglby podac namiary na tabele obciaen , z gory dziekuje
Jack - 19-11-06, 11:46

Witam
Cytat kolegi reflekt:
Cytat:
czy ktos z kolegow moglby podac namiary na tabele obciaen
Obciążeń, ale czego? Pewnie chodzi o długotrwałe obciążenie przewodów w zależności od warunków ułożenia - czy tak?
Jeśli tak to proszę zapoznać się z normą:

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

reflekt - 19-11-06, 11:58

tak dokladnie przy dlugotrwalych obciazeniach
Jack - 19-11-06, 12:11

Witam
Cytat kolegi reflekt:
Cytat:
tak dokladnie przy dlugotrwalych obciazeniach

Proszę się zapoznać z normą podaną powyżej, 51 stron opisów i tabel obciążalności.

Obowiązuje zakaz rozpowszechniania norm.

Bezpłatnie z Polskimi Normami można się zapoznać w czytelniach norm w PKN oraz w Punktach Informacji Normalizacyjnej.

grzegorz22 - 19-11-06, 12:55

Takie tabele poza polskimi normami są w wielu publikacjach, również w internecie. Trzeba szukać. Oto jedna z nich:
http://www.technokabel.com.pl/obciazalnosc.html

Zdanie Kolegi Jack "Obowiązuje zakaz rozpowszechniania norm"- niezbyt trafne.

Jack - 19-11-06, 13:13

Witam
Cytat kolegi grzegorz22:
Cytat:
Zdanie Kolegi Jack "Obowiązuje zakaz rozpowszechniania norm"- niezbyt trafne.
Trafne, kolego trafne, normy są odpłatne i nie spotkałem się w necie z pełną zawartością żadnej z norm.
Podana strona przez kolegę:
Cytat:
http://www.technokabel.com.pl/obciazalnosc.html

nie jest przedrukiem z normy, to są ich własne ustalenia, być może oparte na normach, ale dotyczące wyrobów Technokabel.

Przy projektowaniu instalacji elektrycznej, raczej nie opierałbym się na powyższych tabelkach.
Jak kolega będzie się tłumaczył prokuratorowi, że dobrał przewód z tabelki niewiadomego pochodzenia?


Oczywiście można w Internecie albo w publikacjach spotkać fragmenty norm.

grzegorz22 - 19-11-06, 13:36

Jack napisał/a:
Cytat:
Zdanie Kolegi Jack "Obowiązuje zakaz rozpowszechniania norm"- niezbyt trafne.
Trafne, kolego trafne, normy są odpłatne i nie spotkałem się w necie z pełną zawartością żadnej z norm.

Wiem o co chodzi. Ale ktoś nie znający tematu mógłby mylnie pomyśleć, że skoro "obowiązuje zakaz rozpowszechniania norm" to zawierają one jakieś bzdury lub treści zabronione. A tu tylko chodzi o prawną ochronę wydawcy przed nielegalnym publikowaniem czy kopiowaniem.

A tak na marginesie to jestem zdecydowanym zwolennikiem pełnego i nieograniczonego publikowania polskich norm. Oczywiście nieodpłatnego. No, ale to temat na osobną dyskusję.

ŚP KSKRAK_Krystyn - 20-11-06, 12:05

Witam Kolegę „reflekt” oraz Koleżanki i Kolegów na FORUM.
Jak wspomnieli moi poprzednicy, tabel jest dość dużo, do czego dochodzą tabele z różnymi przelicznikami korekcyjnymi.
Dla przykładu załączę kawałek jednej z tabel z książki „Wytyczne SEP - Pomiary w elektroenergetyce do 1 kV...”.

marcin01 - 29-03-09, 20:13

Witam wszystkich
Prąd 638 A, instalacja w rurze Aroth na ścianie murowanej. Chciałem dobrać przewód 2x X na fazę. Niestety w/g wspomnianej PN przekrój dla tego typu istalacji kończy sie na 120 mm2. Dla tego przypadku wypada min. 2 x 185 mm2 (izolacja PVC). Co robić skoro norma nie przewiduje takiego przekroju w takim wykonaniu instalacji?

Jarek79 - 29-03-09, 20:53

marcin01 napisał/a:
Co robić skoro norma nie przewiduje takiego przekroju w takim wykonaniu instalacji?

Potraktować to jak kabel w rurze - przekrój się pewnie znajdzie. Przy prądzie 638 A wyjdzie 2x240mm2 YAKY. Chyba, że miedzią - wtedy unikniesz pracy równoległej.

scat - 29-03-09, 22:39

marcin01 napisał/a:
Witam wszystkich
Prąd 638 A, instalacja w rurze Aroth na ścianie murowanej. Chciałem dobrać przewód 2x X na fazę. Niestety w/g wspomnianej PN przekrój dla tego typu istalacji kończy sie na 120 mm2. Dla tego przypadku wypada min. 2 x 185 mm2 (izolacja PVC). Co robić skoro norma nie przewiduje takiego przekroju w takim wykonaniu instalacji?

zwrócić się do projektanta z uprawnieniami na pewno coś znajdzie a kolega wykona zgodnie z projektem