Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne - wzór na wyliczenie pola przekroju
wwojtek26 - 28-11-06, 17:45 Temat postu: wzór na wyliczenie pola przekroju Pytanie jak w temacie.
Czy ktoś może pamięta (w co nie wątpię) wzór na wyliczenie wymaganego pola przekroju przewodu?
pozdrawiam
ŚP KSKRAK_Krystyn - 28-11-06, 19:50
Witam wszystkich, Koleżanki i Kolegów na FORUM.
| wwojtek26 napisał/a: | | ... wzór na wyliczenie wymaganego pola przekroju przewodu? |
| wwojtek26 napisał/a: | | ... wymaganego pola ... | Jak, kogo, dlaczego?
elpapiotr - 28-11-06, 20:16 Temat postu: wzór na wyliczenie pola przekroju Witam.
Może Πr² ?
siekierowy - 28-11-06, 20:28 Temat postu: Re: wzór na wyliczenie pola przekroju Witam.
| elpa_pe napisał/a: |
Może Πr² ? |
Chyba nie, musi być związany ze średnicą, by można metrówką pomierzyć.
Bo niby skąd wziąć "r"?
Jack - 28-11-06, 20:43
Witam
Jakie wzory, jakie metrówki?
Kiedyś był taki wsapaniały przyrząd do sprawdzania przekroju przewodow - jak na zdjęciu
Ale wydaje mi się że koledze wwojtek26 chodzi o zupełnie coś innego!
elpapiotr - 28-11-06, 20:58 Temat postu: wzór na wyliczenie pola przekroju Witam
| Cytat: | | Bo niby skąd wziąć "r"? |
"r" wziąć z "d" ; a "d" z suwmiarki
PS. Przekomarzać się jest rzeczą ludzką
grzegorz22 - 28-11-06, 21:22
Witam!
Może chodzi o podstawy elektrotechniki?
R= ρ×l/s [Ω]
s= ρ×l/R [m2]
gdzie:
ρ (ro)- rezystywność właściwa materiału przewodu
l- długość przewodu
s- przekrój przewodu
R- rezystancja
A jeżeli koledze chodzi o dobór przekroju przewodu, to sprawa jest skomplikowana - częściowy opis był w którymś temacie.
siekierowy - 28-11-06, 21:54 Temat postu: Re: wzór na wyliczenie pola przekroju Witam
| elpa_pe napisał/a: |
| Cytat: | | Bo niby skąd wziąć "r"? |
"r" wziąć z "d" ; a "d" z suwmiarki
|
A to nie jest aby zbyt skomplikowane?
elpapiotr - 28-11-06, 22:35 Temat postu: wzór na wyliczenie pola przekroju Witam.
| Cytat: | | A to nie jest aby zbyt skomplikowane? |
Jak dla kogo.
wwojtek26 - 28-11-06, 23:04
PANOWIE
Chodzi o wzór na podstawie którego, przy podanym przewidywanym obciążeniu, wyliczę wymagany przekrój przewodu.
wszak nie każdy elektryk to wałęsa
siekierowy - 28-11-06, 23:16
Witam.
| wwojtek26 napisał/a: | PANOWIE
Chodzi o wzór na podstawie którego, przy podanym przewidywanym obciążeniu, wyliczę wymagany przekrój przewodu.
wszak nie każdy elektryk to wałęsa |
Szanowny Kolego, nie zrozumiałeś nic z tych wszystkich postów?
Dobrze piszesz, że nie każdy elektryk to Wałęsa.
PS. Przestań liczyć i dobierz sobie przekrój z tabel, przyjmując obciążalność długotrwałą i określone warunki ułożenia i rodzaj przewodu.
Gościu - 28-11-06, 23:19
Wzór ?? A nie wystarczą tabele ??
elpapiotr - 28-11-06, 23:30 Temat postu: wzór na wyliczenie pola przekroju Witam.
Teraz do rzeczy.
| Cytat: | | Przestań liczyć i dobierz sobie przekrój z tabel, przyjmując obciążalność długotrwałą i określone warunki ułożenia i rodzaj przewodu. |
http://www.tf.com.pl/data/katalogi/katene.pdf
http://www.tf.com.pl/index.php?page=4&lang=1
I jeszcze wiecej :
1. "Wytyczne Pomiary w energetyce" wyd. 4 : od str. 344
2. Henryk Markiewicz "Instalacje elektryczne" wyd. 2 zmienione : od str. 136
Publikacje książkowe.
grzegorz22 - 29-11-06, 12:25
Witam!
Kolego "wwojtek26" może wyręczam moderatora, ale po zadaniu pytania proszę brać udział w dyskusji, lub jasno i możliwie szeroko określić zapytanie.
W odpowiedzi na kolegi pytanie pozwolę sobie przytoczyć cytat kolegi Jacka:
"Przekrój przewodu dobiera się nie tylko ze względu na obciążalność odbiornika jak większość amatorów sądzi.
Przekrój przewodu dobiera się ze względu na:
- długotrwałą obciążalność przewodu (rodzaj materiału żyły, budowa przewodu, sposób ułożenia itd)
- wytrzymałość zwarciową przewodu
- spadek napięcia
- uszkodzenia mechaniczne
- ochronę przeciwporażeniową
Musi występować koordynacja między tymi czynnikami, dobór przekroju przewodów to jest zbyt obszerne zagadnienie, można napisać książkę, jak kolegę interesuje to zagadnienie to najlepiej poszukać w necie: Dobór przekroju przewodu"
ŚP KSKRAK_Krystyn - 29-11-06, 15:32
Witam Kolegę „wwojtek26” oraz Koleżanki i Kolegów na FORUM.
Kolega Grzegorz podał wzór źródłowy a w ostatnim poście prawie podsumował cały ten wątek, z czym się zgadzam.
Jak widzimy z tabeli podanej przez Kolegę „Gościu”, dane Idd są przybliżone. Bardziej szczegółowo widzimy to na zał. scanie w książki „Wytyczne - Pomiary w elektroenergetyce do 1 kV...” gdzie również dane te nie są ostateczne. Wyniki z w/w tabel należy skorygować o temperaturę otoczenia, ilość sąsiednich kabli itd. co dotyczy tylko obliczenia Idd.
Tak więc jak widać gdyby zastosować do tego wzór matematyczny, to wyglądałby tak:
wymagany przekrój = wzór postaw * k1 * k2 * k3 / k4 / ...k9 itd.
gdzie k1..9 współczynnik korygujący wg kolejnych wzorów.
Czyli.
O wzorach przestańmy myśleć i stosujmy tabele wg norm.
|
|
|