tomeczek500 - 18-03-11, 16:17
Temat postu: Jaki przekroj przewodu
witam

jestem nowy i mam pytanie jakie przekroj przewodu powinien zasilac punkt pomiarowy jezeli do niego beda podlaczone urzadzenia ok 70 kW (piece do pizzy oraz inne urzadzenia gastronomiczne), niepracujace jednoczesnie. Dlugosc przewodu 15m. Ulozony pod sufitem w korytku. Chodzi mi o przekroj. Dziekuje za odpowiedzi.

jacek2100 - 18-03-11, 17:39

napisz więcej danych, bo z tego nie wiadomo o co Ci chodzi, powinien być projekt, a tak na oko to może być 10mm2 jak i 50mm2 (bo jak się domyślam te 70kW to moc łączna)
tomeczek500 - 18-03-11, 18:42

niestety nie ma projektu jest to lokal gastronimiczny i elektrych chce wlozyc przemod 5x16 mm i nie wiem czy on to uciagnie i poprostu pytam
dzieki za odpowiedz

darek_wp - 18-03-11, 18:47

Wszystko zależy od tego jaka bądzie moc maksymalna jednocześnie załączonych odbiorników i czy są to odbiorniki 1 czy 3 fazowe bądż jedne i drugie (w jakich proporcjach mocy). Bez tej wiedzy nie da sie odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie dotyczące przekroju przewodu zasilającego.
czarek04.02 - 18-03-11, 18:52

tomeczek500 napisał/a:
przemod 5x16 mm

Na kabel w ziemi 5x16mm2 dałbym 100A bezpieczniki,ale na przewód w korytku pod sufitem to 63A.Raczej 50mm2,pamiętaj przyjmujemy najgorsze warunki pracy,wszystko pracuje,obciążenia nie symetryczne i nie trójfazowe,30%zapas mocy,jaki największy mocowo jest odbiornik/i,jakie są parametry sieci zasilającej w złączu...

tomeczek500 - 18-03-11, 19:31

przepraszam za bledy, szybko pisalem

wklejam link z tabela z exela gdzie jest dokladnie opisane ile faz oraz jaka moc
http://www23.zippyshare.com/v/7261824/file.html
to sa dokladne dane jakie urzadzenia beda pracowaly
prosze zeby ktos mogl polecic jaki przewod zastosowac ze zlacza kablowego do punktu pomiarowego

dziekuje za odpowiedzi

novx - 18-03-11, 21:23

By w czasie pracy skupić się na klientach a nie na zabezpieczeniach i w późniejszej perspektywie mieć możliwość podłączenia jakiegoś dodatkowego urządzenia to tylko przekrój 50mm2 jak podał kolega czarek04.02.
Elektromonter2 - 18-03-11, 22:12

Witam, w kwestii doboru kabla proponuję zastosować 50 mm² .Asymetria obciążenia to jedno , a możliwość późniejszej rozbudowy to drugie ...