To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
.

Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne - Dobór przydziału mocy oraz zabezpieczenia przedlicznikowego

artplus - 23-03-11, 21:17
Temat postu: Dobór przydziału mocy oraz zabezpieczenia przedlicznikowego
Witam serdecznie, bardzo proszę o pomoc w następującym temacie.
Posiadam mieszkanie 25 m 2 aktualnie przydział mocy 4 KW oraz instalacje 1-fazową z 20 amperowym zabezpieczeniem przelicznikowym. Chciałabym wystąpić o większy przydział mocy, zastanawiam się nad następującymi rozwiązaniami:
- zwiększyć przydział o 4KW ( w sumie 8 KW, instalacja 3-fazowa oraz 13 amperowe zabezpieczenie )
- zwiększyć przydział o 7 KW ( w sumie 11 KW) aby pozostać przy 20 amperowym zabezpieczeniu, które obecnie posiadam, instalacja 3-fazowa.
Proszę o informacje które rozwiązanie jest rozsądniejsze w moim wypadku. Posiadam obecnie bojler, czajnik elektryczny, ogrzewanie grzejnikiem elektrycznym, lodówkę. Ale w najbliższym czasie chciałbym przejść na ogrzewanie gazowe i zrezygnować z bojlera oraz grzejnika elektrycznego w zamian przyszłościowo zainstalować klimatyzator.
Będę bardzo wdzięczna za pomoc. Dziękuję.

Elektromonter2 - 23-03-11, 21:34

Trochę może nietaktowne pytanie , ale że tak zapytam czy w tym lokalu mieszkają inni domownicy oprócz Ciebie ?
Pod żadnym pozorem nie ładuj się w 13 Amperowe zabezpieczenia.

upin - 23-03-11, 21:41

Pani szanowna :)
matematyka się kłania. Bezpiecznik na obwodzie jednofazowym 10A to 2.3 kW.
16A to moc 3.6 kW.
Po drugiej stronie równania należy postawić ;) zamontowane lub planowane do podłączenia urządzenia.
Piszesz klima, ile mocy potrzeba do jej pracy?
Teraz taryfa Dostawcy. Bezpiecznik przedlicznikowy 25A dla zasilania 1 fazowego to moc przyłączeniowa około 5.7 kW. Czyli tyle mocy możesz spokojnie przyłożyć do instalacji.
Wg mnie na czuja ;) 20A przedlicznikowe to na styku. 25A zapewni pewnie komfort.

Francelektryk - 23-03-11, 22:02

Cytat:
- zwiększyć przydział o 4KW ( w sumie 8 KW, instalacja 3-fazowa oraz 13 amperowe zabezpiecznie )
- zwiększyć przydział o 7 KW ( w sumie 11 KW) aby pozostać przy 20 amperowym zabezpieczniu, które obecnie posiadam, instalacja 3-fazowa.


Zabezpieczenia są 10, 16, 20, 25 A zaś co do mocy to trzeba policzyć moce odbiorników i zastanowić się jak konkretne urządzenia pracują w ciągu całej doby i wówczas instaluje się zabezpieczenia odpowiednie dla danej mocy. Przy instalacji 3 -fazowej zakłada się równomierne obciążenia wszystkich faz i takie same zabezpieczenia. W mieszkaniu instaluje się zabezpieczenia 10 i 16 A zaś dla konkretnych odbiorników i większe a zabezpieczenia główne przedlicznikowe powinny być większe o co najmniej o 1 stopień ale za przydzieloną moc trzeba płacić dodatkowo jednorazowo więc myślę, że najlepiej skonsultować się z znajomym elektrykiem jeżeli taki jest.

mar_cik - 23-03-11, 22:14

Jest możliwość zamówienia mocy przyłączeniowej 6kW z zabezpieczeniem 32A dla jednofazowego zasilania. Nie wiedzieć czemu mało kto z tego korzysta choć umożliwia to bezproblemowy pobór mocy ponad 7kW (pobór mocy ciągłej :!: ).
Moce przyłączeniowe 7kW i 8kW przy zasilaniu trójfazowym i zabezpieczeniu przedlicznikowym 13A są idiotyzmem, który pokazuje ignorancję pracowników firm energetycznych.
Nie wiem czemu nikt nie podnosi tego tematu. Jeśli te tabele mocy i zabezpieczeń mają mieć choć cień sensu praktycznego, to tabela mocy dla zasilań jednofazowych powinna obejmować 6kW i 7kW z zabezpieczeniem 32A oraz 8kW i 9kW z zabezpieczeniem 40A.

grześ - 23-03-11, 22:39

mar_cik napisał/a:
Jest możliwość zamówienia mocy przyłączeniowej 6kW z zabezpieczeniem 32A dla jednofazowego zasilania. Nie wiedzieć czemu mało kto z tego korzysta choć umożliwia to bezproblemowy pobór mocy ponad 7kW (pobór mocy ciągłej :!: ).
Bo nie wiedzieć czemu, nie ma takiej wartości w tabelce. Papier jest reprodukowany przez ZE i ciężko tu coś zmienić. A jak nie ma w tabelce, to znaczy że nie istnieje.
artplus - 24-03-11, 11:52
Temat postu: dobór przydziału mocy
Witam , bardzo dziękuję za odpowiedzi. W mieszkaniu mieszkam tylko ja sama.
Problem polega na tym że w elektrowni mają tabele i niestety jeśli wystapię o dodatkowe 4 KW a tyle sugeruje elektryk to muszę automatycznie mieć 13 amperowe zabezpieczenie..... elektryk sugeruje również aby pozostać przy 20 ameprach ale to oznacza że muszę wykupić dodatkowo 7 KW aby w sumie mieć 11 bo od tego przedziału zaczyna się 20 amperowe zabezpieczenie ..... koszt duży, a nie mam wiedzy aby dokonać wyboru tak żeby pużniej nie mieć problemów. Proszę o fachową opinię. Z góry bardzo dziękuję.

czarek04.02 - 24-03-11, 14:26

artplus napisał/a:
Posiadam mieszkanie 25 m 2 aktualnie przydział mocy 4 KW oraz instalacje 1-fazową z 20 amperowym zabezpieczeniem przelicznikowym.

artplus napisał/a:
Ale w najbliższym czasie chciałbym przejść na ogrzewanie gazowe i zrezygnować z bojlera oraz grzejnika elektrycznego w zamian przyszłościowo zainstalować klimatyzator.

Pozostań przy instalacji 1-fazowej,tylko zwiększ przydział mocy do około 5kW(25A).Jak masz mieć gaz w domu to raczej tylko 2-funkcyjny piec gazowy dla CO i CWU.W krytycznej sytuacji przy braku prądu i tak nie włączysz pieca gazowego,zostaje Ci tylko dogrzać się piekarnikiem gazowym z kuchenki(ale tu raczej są elektryczne termoobiegi w kuchenkach,więc może będziesz musiała kupić około 6kW(32A)-sprawdź moc kuchni) lub z 4 palników w kuchence...
Ps.Oczywiście klimatyzator 1-fazowy.

Elektromonter2 - 24-03-11, 20:45

Proponuję pozostanie przy zasilaniu jednofazowym , ponieważ jeśli sama mieszkasz , to nie będziesz ze wszystkich urządzeń korzystała jednocześnie , a siła może być przerostem formy nad treścią .



Pozdrawiam

Francelektryk - 26-03-11, 09:13

artplus napisał/a:
Problem polega na tym że w elektrowni mają tabele

W ZE są właśnie takie tabele i wydaje mi się że trochę się różnią od siebie, ale one są po to aby wszyscy w danym okręgu stosowali takie same zabezpieczenia względem mocy i przy zasilaniu 3 fazowym obciążenie rozkłada się na 3 fazy i np. 6 kW (zabezpieczenie 3 x 10 A)bo na fazę 2 KW. Zabezpieczenie przedlicznikowe 20 A to wg mnie minimalne bo w mieszkaniu dajemy 6 A ,10 A (oświetlenie) i 16 A (gniazda) inne zabezpieczenia na indywidualne odbiorniki ale to wszystko żeby działało poprawnie powinno być zastosowane stopniowanie zabezpieczeń bo selektywność jest ciężko zachować przy małych zabezpieczeniach głównych



Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group