Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne - Dobór przydziału mocy oraz zabezpieczenia przedlicznikowego

artplus - 23-03-11, 21:17
Temat postu: Dobór przydziału mocy oraz zabezpieczenia przedlicznikowego
Witam serdecznie, bardzo proszę o pomoc w następującym temacie.
Posiadam mieszkanie 25 m 2 aktualnie przydział mocy 4 KW oraz instalacje 1-fazową z 20 amperowym zabezpieczeniem przelicznikowym. Chciałabym wystąpić o większy przydział mocy, zastanawiam się nad następującymi rozwiązaniami:
- zwiększyć przydział o 4KW ( w sumie 8 KW, instalacja 3-fazowa oraz 13 amperowe zabezpieczenie )
- zwiększyć przydział o 7 KW ( w sumie 11 KW) aby pozostać przy 20 amperowym zabezpieczeniu, które obecnie posiadam, instalacja 3-fazowa.
Proszę o informacje które rozwiązanie jest rozsądniejsze w moim wypadku. Posiadam obecnie bojler, czajnik elektryczny, ogrzewanie grzejnikiem elektrycznym, lodówkę. Ale w najbliższym czasie chciałbym przejść na ogrzewanie gazowe i zrezygnować z bojlera oraz grzejnika elektrycznego w zamian przyszłościowo zainstalować klimatyzator.
Będę bardzo wdzięczna za pomoc. Dziękuję.

Elektromonter2 - 23-03-11, 21:34

Trochę może nietaktowne pytanie , ale że tak zapytam czy w tym lokalu mieszkają inni domownicy oprócz Ciebie ?
Pod żadnym pozorem nie ładuj się w 13 Amperowe zabezpieczenia.

upin - 23-03-11, 21:41

Pani szanowna :)
matematyka się kłania. Bezpiecznik na obwodzie jednofazowym 10A to 2.3 kW.
16A to moc 3.6 kW.
Po drugiej stronie równania należy postawić ;) zamontowane lub planowane do podłączenia urządzenia.
Piszesz klima, ile mocy potrzeba do jej pracy?
Teraz taryfa Dostawcy. Bezpiecznik przedlicznikowy 25A dla zasilania 1 fazowego to moc przyłączeniowa około 5.7 kW. Czyli tyle mocy możesz spokojnie przyłożyć do instalacji.
Wg mnie na czuja ;) 20A przedlicznikowe to na styku. 25A zapewni pewnie komfort.

Francelektryk - 23-03-11, 22:02

Cytat:
- zwiększyć przydział o 4KW ( w sumie 8 KW, instalacja 3-fazowa oraz 13 amperowe zabezpiecznie )
- zwiększyć przydział o 7 KW ( w sumie 11 KW) aby pozostać przy 20 amperowym zabezpieczniu, które obecnie posiadam, instalacja 3-fazowa.


Zabezpieczenia są 10, 16, 20, 25 A zaś co do mocy to trzeba policzyć moce odbiorników i zastanowić się jak konkretne urządzenia pracują w ciągu całej doby i wówczas instaluje się zabezpieczenia odpowiednie dla danej mocy. Przy instalacji 3 -fazowej zakłada się równomierne obciążenia wszystkich faz i takie same zabezpieczenia. W mieszkaniu instaluje się zabezpieczenia 10 i 16 A zaś dla konkretnych odbiorników i większe a zabezpieczenia główne przedlicznikowe powinny być większe o co najmniej o 1 stopień ale za przydzieloną moc trzeba płacić dodatkowo jednorazowo więc myślę, że najlepiej skonsultować się z znajomym elektrykiem jeżeli taki jest.

mar_cik - 23-03-11, 22:14

Jest możliwość zamówienia mocy przyłączeniowej 6kW z zabezpieczeniem 32A dla jednofazowego zasilania. Nie wiedzieć czemu mało kto z tego korzysta choć umożliwia to bezproblemowy pobór mocy ponad 7kW (pobór mocy ciągłej :!: ).
Moce przyłączeniowe 7kW i 8kW przy zasilaniu trójfazowym i zabezpieczeniu przedlicznikowym 13A są idiotyzmem, który pokazuje ignorancję pracowników firm energetycznych.
Nie wiem czemu nikt nie podnosi tego tematu. Jeśli te tabele mocy i zabezpieczeń mają mieć choć cień sensu praktycznego, to tabela mocy dla zasilań jednofazowych powinna obejmować 6kW i 7kW z zabezpieczeniem 32A oraz 8kW i 9kW z zabezpieczeniem 40A.

grześ - 23-03-11, 22:39

mar_cik napisał/a:
Jest możliwość zamówienia mocy przyłączeniowej 6kW z zabezpieczeniem 32A dla jednofazowego zasilania. Nie wiedzieć czemu mało kto z tego korzysta choć umożliwia to bezproblemowy pobór mocy ponad 7kW (pobór mocy ciągłej :!: ).
Bo nie wiedzieć czemu, nie ma takiej wartości w tabelce. Papier jest reprodukowany przez ZE i ciężko tu coś zmienić. A jak nie ma w tabelce, to znaczy że nie istnieje.
artplus - 24-03-11, 11:52
Temat postu: dobór przydziału mocy
Witam , bardzo dziękuję za odpowiedzi. W mieszkaniu mieszkam tylko ja sama.
Problem polega na tym że w elektrowni mają tabele i niestety jeśli wystapię o dodatkowe 4 KW a tyle sugeruje elektryk to muszę automatycznie mieć 13 amperowe zabezpieczenie..... elektryk sugeruje również aby pozostać przy 20 ameprach ale to oznacza że muszę wykupić dodatkowo 7 KW aby w sumie mieć 11 bo od tego przedziału zaczyna się 20 amperowe zabezpieczenie ..... koszt duży, a nie mam wiedzy aby dokonać wyboru tak żeby pużniej nie mieć problemów. Proszę o fachową opinię. Z góry bardzo dziękuję.

czarek04.02 - 24-03-11, 14:26

artplus napisał/a:
Posiadam mieszkanie 25 m 2 aktualnie przydział mocy 4 KW oraz instalacje 1-fazową z 20 amperowym zabezpieczeniem przelicznikowym.

artplus napisał/a:
Ale w najbliższym czasie chciałbym przejść na ogrzewanie gazowe i zrezygnować z bojlera oraz grzejnika elektrycznego w zamian przyszłościowo zainstalować klimatyzator.

Pozostań przy instalacji 1-fazowej,tylko zwiększ przydział mocy do około 5kW(25A).Jak masz mieć gaz w domu to raczej tylko 2-funkcyjny piec gazowy dla CO i CWU.W krytycznej sytuacji przy braku prądu i tak nie włączysz pieca gazowego,zostaje Ci tylko dogrzać się piekarnikiem gazowym z kuchenki(ale tu raczej są elektryczne termoobiegi w kuchenkach,więc może będziesz musiała kupić około 6kW(32A)-sprawdź moc kuchni) lub z 4 palników w kuchence...
Ps.Oczywiście klimatyzator 1-fazowy.

Elektromonter2 - 24-03-11, 20:45

Proponuję pozostanie przy zasilaniu jednofazowym , ponieważ jeśli sama mieszkasz , to nie będziesz ze wszystkich urządzeń korzystała jednocześnie , a siła może być przerostem formy nad treścią .



Pozdrawiam

Francelektryk - 26-03-11, 09:13

artplus napisał/a:
Problem polega na tym że w elektrowni mają tabele

W ZE są właśnie takie tabele i wydaje mi się że trochę się różnią od siebie, ale one są po to aby wszyscy w danym okręgu stosowali takie same zabezpieczenia względem mocy i przy zasilaniu 3 fazowym obciążenie rozkłada się na 3 fazy i np. 6 kW (zabezpieczenie 3 x 10 A)bo na fazę 2 KW. Zabezpieczenie przedlicznikowe 20 A to wg mnie minimalne bo w mieszkaniu dajemy 6 A ,10 A (oświetlenie) i 16 A (gniazda) inne zabezpieczenia na indywidualne odbiorniki ale to wszystko żeby działało poprawnie powinno być zastosowane stopniowanie zabezpieczeń bo selektywność jest ciężko zachować przy małych zabezpieczeniach głównych