Uczymy się - Jak działa miernik cyfrowy

marcwars - 05-05-11, 17:02
Temat postu: Jak działa miernik cyfrowy
Witam,
kupiłem jakiś czas temu, okazyjnie (promocja w markecie:) miernik elektryczny. Przewidziałem, że się przyda, bo remontuję nowe mieszkanie i chciałbym z tego cuda skorzystać, ale nie wiem za bardzo jak- instrukcja nie dość że jest nieortograficzna, to jeszcze zupełnie niekomunikatywna.
Miernik w załączniku.

Do tego mam dwa kable- czarny i czerwony.
Czy możecie poradzić, jak zmierzyć tym:
czy prąd jest w gniazdku/ w puszce,
jakie jest natężenie/napięcie?
Co oznaczają poszczególne zakresy napięć/ oporu (czy jak ustawiam np.200 to czy mierzę tylko czy w danej instalacji lub urządzeniu występuje dokładnie 200)?
Do czego w praktyce mogę wykorzystać ten miernik, oprócz pomiaru prądu w gniazdku i sprawdzenia czy kabel ma przebicie?
a może ktoś ma instrukcję po polsku?

Podejrzewam, że moje pytania są banalne, ale jestem serio-początkującym.

kozi966 - 05-05-11, 17:27
Temat postu: Re: Jak działa miernik cyfrowy
Witam
marcwars napisał/a:
Witam,
kupiłem jakiś czas temu, okazyjnie (promocja w markecie:) miernik elektryczny. Przewidziałem, że się przyda, bo remontuję nowe mieszkanie i chciałbym z tego cuda skorzystać, ale nie wiem za bardzo jak- instrukcja nie dość że jest nieortograficzna, to jeszcze zupełnie niekomunikatywna.
Miernik w załączniku.

Do tego mam dwa kable- czarny i czerwony.
Czy możecie poradzić, jak zmierzyć tym:
czy prąd jest w gniazdku/ w puszce,
jakie jest natężenie/napięcie?
Co oznaczają poszczególne zakresy napięć/ oporu (czy jak ustawiam np.200 to czy mierzę tylko czy w danej instalacji lub urządzeniu występuje dokładnie 200)?
Do czego w praktyce mogę wykorzystać ten miernik, oprócz pomiaru prądu w gniazdku i sprawdzenia czy kabel ma przebicie?
a może ktoś ma instrukcję po polsku?

Podejrzewam, że moje pytania są banalne, ale jestem serio-początkującym.


Prąd w gniazdku? ty chcesz siebie zabić czy uszkodzić sobie ten pseudo miernik?
Proponuję zapoznać się z tym czym różni się prąd aka natężenie [A] od napięcia [V] zanim wsadzisz cokolwiek do gniazdka.
Wsadzając np. na zakresie amperomierza 10A taki mierniczek do gniazda 230V masz bardzo ładną katapultę przedniego panelu w twarz (przetestowane na sobie).
Powiem ci tak, ten miernik to zabawka dla osoby która chce sprawdzić jakieś podstawowe sprawy, np. kierunek przewodzenia diody.
Zakresy napięć oznaczają nie więcej nie mniej to na jakie napięcie przystosowany jest dany zakres - to znaczy nie sprawdzisz na zakresie 200V napięcia np. 400V.
Jestem ciekaw jak sprawdzisz tym miernikiem przebicie :D :D , chyba jedynie zwarcie przewodów przy wyłączonej instalacji.
Pomiar rezystancji.. to jest jeden wielki .... nie napiszę co, mam podobny miernik w domu dla zabawy i sprawa jest prosta, coś małego zmierzysz a najfajniej się sprawdza czy coś przewodzi dobrze...

jeszcze jedno:
DCV - napięcie stałe
ACV - przemienne
DCA - prąd stały


Zakres mA oznacza MAŁE prądy
Zakres 10A oznacza ze prąd maksymalny jaki może przyjąć ten miernik to 10A, chociaż i takie strzelały mi przy 8 :)
wyjątkowo to coś co można kupić w sklepie spożywczym jest dobre do sprawdzania zasilaczy (czy działają oczywiście)

Pozdrawiam

marcwars - 06-05-11, 19:03

Dzięki za wyjaśnienie kilku podstaw, a jak sprawdzić czy jest zwarcie przewodów? I zasadnicza rzecz- najpierw dotykam kabli i włączam pstryczek na właściwą pozycję czy na odwrót? A czy mogę sprawdzić tym przyrządem czy w gniazdku jest prąd, ale po wyłączeniu instalacji, ale przed mostkowaniem?
darek_wp - 06-05-11, 19:39

marcwars napisał/a:
czy prąd jest w gniazdku/ w puszce


Podłączasz przewody do gniazd GND oraz V....., ustawiasz przełącznik na ACV 750 i mierzysz napięcie w gniazdku - powinno pokazać coś ok 220-230

marcwars napisał/a:
jakie jest natężenie/napięcie?


To 2 całkiem różne pomiary - napięcie jw - w zależności czy w gniazdku czy np z baterii ustawiasz przełącznik na ACV - gniazdka itp a na DCV - baterie, akumulatory, zasilacze (nie wszystkie bo niektóre podają prąd zmienny i te sprawdza się na ACV), zasilanie instalacji w samochodzie itd.

Prąd mierzy się włączając miernik równolegle z odbiornikiem (tak jakbyś przeciął jeden przewód zasilający i włączył do niego końcówki przewodów). I analogicznie jak do napięcia - jak prąd stały (bateria, aku) to miernik na DCA. Zakresy przy przełączniku to maksymalna wartość mierzonej wielkości fizycznej. Możesz mierzyć parametr od 0 do wartości wskazywanej przez przełącznik (jak mierzysz napięcie w gniazdku ustawiasz 750V bo w gniazdku jest ok 230 a drugi zakres jest tylko do 200). I analogicznie wszystkie inne zakresy. Zasadą jest jeśli nie znamy rzędu wielkości zaczynanie pomiaru od najwyższego zakresu aby nie uszkodzić miernika.

Miernik mierzy napięcie stałe i zmienne, prąd stały, oporność, można nim sprawdzić ciągłość obwodu (np czy kabelek nie jest przerwany, czy żarówka ma sprawne włókno itd), można sprawdzić sprawność diód oraz mierzyć wzmocnienie tranzystorów małej mocy.

marcwars napisał/a:
I zasadnicza rzecz- najpierw dotykam kabli i włączam pstryczek na właściwą pozycję czy na odwrót?


Zasadniczo najpierw należy odpowiednio ustawić miernik a następnie podłączać go do układu mierzonego. O ile dopuszczalna jest przy pomiarze rezystancji i napięć zmiana zakresu pomiarowego (szczególnie jak zaczynamy od najwyższego zakresu i schodzimy w dół aby uściślić pomiar) o tyle nie wolno zmieniać zakresów pomiarowych pod obciążeniem przy pomiarach prądu - grozi wypaleniem ścieżek w przełączniku i uszkodzeniem miernika. Przy pomiarach dużych prądów w tym mierniku (powyżej 3A)należy maksymalnie ograniczyć czas pomiaru ze względu na udar termiczny oddziałujący na układ pomiarowy.

kozi966 - 06-05-11, 19:47

Witam
darek_wp napisał/a:

Prąd mierzy się włączając miernik równolegle z odbiornikiem (tak jakbyś przeciął jeden przewód zasilający i włączył do niego końcówki przewodów). I analogicznie jak do napięcia - jak prąd stały (bateria, aku) to miernik na DCA...


Czy aby na pewno równolegle z odbiornikiem :) ? (wiem ze chodzi o szereg bo widac po opisie w nawiasie ale kolega się machnął)
równolegle z odbiornikiem to zmierzę prąd zwarcia! (nie próbuj tego), prąd mierzymy zawsze szeregowo z odbiornikiem, napięcie równolegle.

co do:
Cytat:

Dzięki za wyjaśnienie kilku podstaw, a jak sprawdzić czy jest zwarcie przewodów? I zasadnicza rzecz- najpierw dotykam kabli i włączam pstryczek na właściwą pozycję czy na odwrót? A czy mogę sprawdzić tym przyrządem czy w gniazdku jest prąd, ale po wyłączeniu instalacji, ale przed mostkowaniem?

Prądu w gniazdku nie sprawdzisz! tylko napięcie ... tzn. sprawdzisz kosztem miernika :)
Odnośnie zwarcia przewodów, jeżeli ten miernik da radę pokazać (powinien) to np dla zakresu 200 ohm pokaże wartość bliską 1 lub ew. dla pomiaru diody wskaże przepływ czyli cos w stylu 001 - 005 na ekranie.
nie mierz tego przy włączonym napięciu!

pozdrawiam

darek_wp - 07-05-11, 22:18

kozi966 napisał/a:
Czy aby na pewno równolegle z odbiornikiem ? (wiem ze chodzi o szereg bo widac po opisie w nawiasie ale kolega się machnął)
równolegle z odbiornikiem to zmierzę prąd zwarcia! (nie próbuj tego), prąd mierzymy zawsze szeregowo z odbiornikiem, napięcie równolegle.


Faktycznie - machnąłem się :-# - tak jest jak się szybciej pisze niz myśli :mrgreen: .

Marek9 - 08-05-11, 22:48

Taki nowy miernik z przewodami kosztuje 10 zł., a bez przewodow 7 zł.
Niższej ceny nie znam.
Co wcale nie oznacza, że jest złej jakości - wręcz bardzo dobrej jakości.
30 lat temu byłbym zachwycony takim miernikiem. W porównaniu do UM-4B za cene - dziś w przeliczeniu ok 1000zł. Parametry UM-4B bez porównania gorsze. Skala na AC nieliniowa.
Niestety, żeby mierzyć trzeba było zrobić semestr miernictwa i teorie obwodów. Wtedy czlowiek dopiero wiedział co robi.

Wracając do jakości - scalak precyzyjny 4,5 cyfry cięty laserem (dokładność).
Rezystory 1%, też cięte laserem, w praktyce 0,1%. Nie można spartaczyć dokładności.
Rezystory w UM-4b też byly 1%, ale o rzeczywistej tolerancji 5x gorszej.