Akty prawne, normy i wiedza techniczna - Etapowy odbiór kabla

Motyl - 25-05-11, 11:17
Temat postu: Etapowy odbiór kabla
Dzień dobry wszystkim.
Mam takie pytanie odnośnie etapowego odbioru kabla energetycznego. Czy istnieją jakieś normy, przepisy mówiące o procedurach etapowego odbioru kabli? Czy tylko się sprawdza głębokość, zgodność z projektem ułożenia kabla. Czy pomiar izolacji kabla jest potrzebny na etapowym odbiorze? Proszę o pomoc.

Kuczyński Andrzej - 25-05-11, 12:12

Nie ma takiego pojęcia jak etapowy odbiór kabla. Etapowo to można odbierać roboty
budowlane związane z wykonaniem linii kablowej. Całość procesu budowlanego
kończą pomontażowe próby odbiorcze po których następuje przekazanie linii kablowej
inwestorowi do dalszej eksploatacji. Na zakres takich prób nie mają wpływu pomiary
wykonywane na poszczególnych etapach budowy.

elplum - 25-05-11, 20:16

koledze chodzi o protokół prac ulegajacych zakryciu, w tym przypadku o protokół linni kablowej przed zasypaniem.

Niestety wykonawcy nie przykładają uwagi na pomiar izolacji kabla, ja już kiedys wykopywałem zasypany kabel, nie zmierzyłem przed zasypaniem tylko kilka dni po ułożeniu i pomiary nie wyszły #-o

jarecki56 - 25-05-11, 22:29

elplum napisał/a:
ja już kiedys wykopywałem zasypany kabel, nie zmierzyłem przed zasypaniem tylko kilka dni po ułożeniu i pomiary nie wyszły #-o


Chyba się nawet domyślam skąd ten towar pochodził.
Jedna z lubelskich hurtowni posiadała w swojej ofercie sprzedaży kabel (b. znanej marki) YKY 4x10, który na swojej oponie zewnętrznej posiadał napis YAKY4x25, a żyły kabla nie posiadały dodatkowej szarej izolacji polwinitowej.

Motyl - 26-05-11, 08:20

Dziękuje Panowie za poruszenie mojego tematu. Panie Kuczyński Andrzeju istnieje chyba coś takiego jak etapowy odbiór kabla (czyli protokół linni kablowej przed zasypaniem) wykonywany przez ZE, bądż inną instytucje kontrolującą jakieś prace ziemne. Taka forma odbioru może chyba w znacznym stopniu wykryć jakieś nieprawidłowości (czyli głębokość ułożenia kabla, podsypka, folia, pomiar izolacji przed zasypaniem, przepusty, i inne pierdoły). Dziękuje jeszcze raz.
Kuczyński Andrzej - 26-05-11, 10:55

To co kolega nazywa etapowym odbiorem kabla dla mnie jest częściowym obiorem robót
budowlanych wynikającym z technologii. Po zasypaniu trudno jest sprawdzić te elementy
o których kolega pisał. Sprowadza się to do oględzin kabla przed zasypaniem i
początkowego nadzoru nad zasypaniem kabla (kolejna warstwa piasku, folia sygnalizacyjna, znaczniki trasy, ..).

Ewentualne pomiary na tym etapie robót to wyłącznie interes wykonawcy. Nie pisze kolega
czy to kabel nn czy SN. Pozytywny wynik na tym etapie robót nie zwalnia wykonawcy
od przeprowadzenia pełnych prób i pomiarów pomontażowych. Tylko protokół z takich
prób ma formalne znaczenie dla inwestora.
Gdyby przyjąć kolegi terminologie odbioru częściowego kabla to można przyjąć iż ryzyko
uszkodzenia kabla przy zasypywaniu ponosi inwestor. Nie praktykuje się wielokrotnego
odbierania tych samych parametrów. Na tym polegają odbiory częściowe, że nie wraca
się już do odebranych rzeczy.
Pytał kolega o normy czy przepisy na taki etapowy odbiór. Nie są mi znane.
Decyduje inspektor nadzoru. Jeden wierzy wykonawcy, a inny chce dokładnie sprawdzić
czy wykonawca według prawidłowej technologii układa kabel.

Janusz77 - 14-11-11, 11:26

Witam!
Jest jeszcze jedna ważna sprawa.Bezwzględnie należy przed zasypaniem wykopu dokonać pomiaru geodezyjnego ułożenia kabla.Potwierdzenie wykonania tego pomiaru powinno byc jednym z dokumentów przedkładanych inspektorowi nadzoru do odbioru kabla przed zasypaniem
pozdrawiam Janusz