Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload
Znalezionych wyników: 1340
Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH Strona Główna
Autor Wiadomość
  Temat: Metalowe drzwi, a zerowanie
15kvmaciej

Odpowiedzi: 12
Wyświetleń: 12742

PostForum: Poważne zagadki dla elektromonterów   Wysłany: 15-10-15, 15:31   Temat: Metalowe drzwi, a zerowanie
Zapewne PN-HD60364-6, specjalne lokalizacje 710.413.1.6.1
No to kolega albo nie umie znaleźć poprawnego tłumaczenia albo nie rozumie naprawdę bardzo elementarnych definicji. Inne normy z tej sekcji też wskazują na potrzebę objęcia połączeniem wyrównawczym tych drzwi i napędu PELV, ponadto urządzenia znajdujące się w salach grupy drugiej należy zasilać z sieci IT a części przewodzące dostępne objąć połączeniami wyrównawczymi. I proszę się samemu zastosować do tego, co kolega ma w podpisie :mrgreen:
  Temat: Metalowe drzwi, a zerowanie
15kvmaciej

Odpowiedzi: 12
Wyświetleń: 12742

PostForum: Poważne zagadki dla elektromonterów   Wysłany: 15-10-15, 10:46   Temat: Metalowe drzwi, a zerowanie
Witam. Koledzy simcode i kozi966, rutyna was zabije. Jak się coś pisze to chyba po to żeby podzielić się wiedzą. Według jakich norm i standardów opiniujecie że metalowe drzwi sali operacyjnej nie muszą być objęte środkiem ochrony dodatkowej jakim jest między innymi połączenie wyrównawcze? To połączenie powinno zostać wykonane i tyle.
  Temat: Usytuowanie tablicy rozdzielczej
15kvmaciej

Odpowiedzi: 16
Wyświetleń: 17503

PostForum: Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne   Wysłany: 16-09-14, 23:56   Temat: Usytuowanie tablicy rozdzielczej
No i proszę, kolega matik czyta w myślach rzeczoznawców i wie, jakie oni mają myśli..
Czort jeden, czy co? :mrgreen:
  Temat: Róznicówka - prawidłowe wyzwalanie
15kvmaciej

Odpowiedzi: 66
Wyświetleń: 49720

PostForum: Uczymy się   Wysłany: 14-09-14, 22:33   Temat: Róznicówka - prawidłowe wyzwalanie
No co ty, już jest czwarta, będzie z piętnaście :mrgreen:
Zamiast dumać o karabinach z krzywymi lufami, niech ktoś wpierw udowodni że sytuacja opisana w poście pierwszym nie dotyczy instalacji odbiorczej TT :-"
  Temat: Instalacja w hali spawalniczej
15kvmaciej

Odpowiedzi: 12
Wyświetleń: 12241

PostForum: Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne   Wysłany: 26-03-14, 19:33   Temat: Instalacja w hali spawalniczej
heniekzebaty napisał/a:
Wiem że można wynająć firmę wszystko zrobią wezmą kasę i po problemach ale nie ma takiej opcji bo musze to wykonać własnymi siłami.

A widzisz, mózg to spory mięsień i nikt za darmo po forach za ciebie nie będzie nim ruszał. Chcesz sam i za darmo, to nie licz że coś wyżebrasz na forach.
  Temat: Przewody elektryczne przechodzące przez łazienkę
15kvmaciej

Odpowiedzi: 85
Wyświetleń: 62155

PostForum: Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne   Wysłany: 22-03-14, 19:24   Temat: Przewody elektryczne przechodzące przez łazienkę
zbich70 napisał/a:
Ja tylko sygnalizuję swoje spostrzeżenia.

Poziom wyższy to komunikacja bez wysyłania sygnałów. O:)
Każde forum powinno dzielić się, ale nie animozjami, tylko wiedzą.
Niestety, dostęp do wiedzy to też próg wyższy. I tak karawana się toczy, oblepiana postami userów..
  Temat: Przewody elektryczne przechodzące przez łazienkę
15kvmaciej

Odpowiedzi: 85
Wyświetleń: 62155

PostForum: Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne   Wysłany: 20-03-14, 23:32   Temat: Przewody elektryczne przechodzące przez łazienkę
AK napisał/a:
I w czym właściwie jest problem?

:mrgreen: ..... O:)
  Temat: Przewody elektryczne przechodzące przez łazienkę
15kvmaciej

Odpowiedzi: 85
Wyświetleń: 62155

PostForum: Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne   Wysłany: 19-03-14, 19:32   Temat: Przewody elektryczne przechodzące przez łazienkę
kozi966 napisał/a:
czy poza normami nie obowiązuje jeszcze logiczne myślenie?

To przywilej osób wykształconych i praktykujących. Potworki instalacyjne rodzą się, gdy ktoś jest pewien, że do kładzenia instalacji wystarczą normy. Lub że są zbędne, bo np "dziadek tak robił, ojciec tak robił, to i ja też tak będę..."
  Temat: Częściowa zmiana TN-C na TN-C-S
15kvmaciej

Odpowiedzi: 112
Wyświetleń: 74068

PostForum: Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne   Wysłany: 13-03-14, 23:24   Temat: Częściowa zmiana TN-C na TN-C-S
robert99 napisał/a:
Bardzo proszę o konkretne i rzeczowe odpowiedzi ,myślę że Autora wątku poruszony przeze mnie aspekt również zainteresuje i chętnie przyjrzy się odpowiedziom na zadane pytanie

Z innego tematu:

robert99 napisał/a:
Proszę więc kolego wskaż ową przewagę -o ile jest ,lub wykaż w kilku zdaniach że się mylę i wskaźnik "nowoczesny" dwuprzewodowy obecności napięcia ,mimo mojej sugestii w pytaniu pod każdym względem przewyższa ową "nieudolną" i prymitywną wersję wskaźnika z Twojej ilustracji -obalając tym samym moją "hipotezę"

Styl mentorski wymuszający spam. Nic pozytywnego nie wnosi do dyskusji, nabija tylko licznik stron.
kkas12 napisał/a:
Mam prośbę go kolegów biorących udział w temacie.



Nie karmcie trolla.

May the Force be with you..

O:)
  Temat: Narzędzia XXI wieku.
15kvmaciej

Odpowiedzi: 151
Wyświetleń: 104110

PostForum: Pozostałe tematy   Wysłany: 23-02-14, 21:11   Temat: Narzędzia XXI wieku.
..Uciekam na Dagobah, dlatego przez długi czas nic nie napiszę a potem zapewne już i tak nie będzie mi się chciało... Niech Moc będzie z Wami..
  Temat: Narzędzia XXI wieku.
15kvmaciej

Odpowiedzi: 151
Wyświetleń: 104110

PostForum: Pozostałe tematy   Wysłany: 23-02-14, 12:33   Temat: Narzędzia XXI wieku.
kkas12 napisał/a:
Jesteś już tak wysoko jak Azja na na palu.


Szlachecki obyczaj, nie dobijaj! Mój ci on jest! :mrgreen:
..Już wiem, co się stało w wyłączniku. Terminal został nawet dokręcony, ale przewód N był za klemą a po dokręceniu śrubki elektryk nie wykonał jakże prostej, ale ważnej czynności - poruszania paluszkami, czy zacisk "trzyma".
Co do pala, to mam taki nawet z gorejącym czubkiem- im większe pole elektryczne, tym dalej od tego źródła świeci. Często w tablicach nieprzydatny, bo w niej wszystko świeci, ale to dowód na to, że w tablicy nawet niedokręcenie przewodu N nie zmieni faktu że można nie wyjść z podziwu, jakie ładunki potrafi mieścić N i PE. Ponad 8µF :mrgreen:
..Zdjęcia dołączę jutro, jak dokonam egzekucji na tym chinolu.. :mrgreen:
  Temat: Narzędzia XXI wieku.
15kvmaciej

Odpowiedzi: 151
Wyświetleń: 104110

PostForum: Pozostałe tematy   Wysłany: 22-02-14, 22:32   Temat: Narzędzia XXI wieku.
Romnin napisał/a:
Nie połączony przewód N w rozdzielni ,czy jest to przewód przychodzący z rozłącznika na wspólną szynę odbiorników ? To ważne bo scenariusz Kol. Roberta99 tak zakładał.

Kolego Romnin, jak pisałem, zdjęcia z pomiarów w tablicy zrobiłem z braku czasu by chodzić w te i we wte, zresztą na wcześniejszych jest ten sam pomiar N-PE na końcu obwodu. Na zdjęciach przedstawiłem wyniki pomiarów napięć, rezystancji, występujących na kablu 5x4mm" długości ponad 100 metrów z izolowanym przewodem N i z niedokręconym przewodem N. Pomiarów różnymi przyrządami z założeniem, że niech gniazdko będzie tablicą w pomieszczeniu gdzie komisja deliberowała, a niepodłączony, niedokręcony przewód N znajduje się w zaplombowanym wyłączniku 3+N (toż to o pomstę woła, taki wyłącznik na WLZ w instalacji TN!).
Jeśli w takiej sytuacji jest zgłoszony problem podejrzenia braku ciągłości N, to w zależności od przyrządów, dostępności, dobrać należy metodę potwierdzającą tę przerwę. Woltomierz idealny ma oporność wewnętrzną dążącą do nieskończoności i na to, że co poniektórzy zawracają kijem Wisłę starając się mierzyć napięcia niskimi rezystancjami, nawet takimi 90- 800Ω, trzeba powiedzieć- non possumus!
Fascynuje mnie historia elektrotechniki i londyńskie Muzeum Techniki, obok Muzeum Historii Naturalnej ( i Soho), to moje ulubione miejsca w Londynie.
Ale czas najwyższy żarówki wyjąć z podręcznej torby narzędziowej i trzymać na regale, niech wnuki oglądają.. :mrgreen:
  Temat: Narzędzia XXI wieku.
15kvmaciej

Odpowiedzi: 151
Wyświetleń: 104110

PostForum: Pozostałe tematy   Wysłany: 22-02-14, 18:38   Temat: Narzędzia XXI wieku.
robert99 napisał/a:
Chłopie poproś Administratora o usunięcie Twojego postu nim zbyt wielu przeczytało i "wstydu oszczędź "

:mrgreen:
Historia nie lubi się powtarzać, ale czasem ma czkawkę...
robert99 napisał/a:
proponuje to też sprawdzić i wykonać też pomiar np UNIT który kol posiada by bardziej zobrazować genezę owej różnicy

Zaprawdę, powiadam ci, w poniedziałek zobaczysz zdjęcie zintegrowanego UNIT z młotkiem- tyle dla mnie znaczy stary rupieć który trzeba naciskać i potrząsać, by coś się pokazało na wyświetlaczu. Który nawet reaguje na ładunki elektrostatyczne.. Nie mniej na tym przykładzie chciałem zademonstrować, czemu np Joshua Slocum potrafił opłynąć świat mając tylko stary budzik bez wskazówki minutowej :mrgreen:
Kwestia zabaw i eksperymentów, to ściana z kołkiem lub ten stary multichinol, który chętnie bym wymienił na takie coś- http://bowi.com.pl/instrukcje/5966.pdf
W odpowiednich rękach całkiem fajny sprzęt testujący w przystępnej cenie
O:)
Natomiast nie wiem, jak ze ślepym rozmawiać o kolorach, skoro nawet nie potrafi ocenić, czy zdjęcia dotyczą obwodu jednofazowego czy "siłowego". Trzeba przecież nie tylko czytać ze zrozumieniem, ale i patrzeć ze zrozumieniem. Praktyk nie ma trudności z opisem zdjęć, dlatego nie zawracałem sobie głowy tym, co dla praktyków musi być oczywiste i jasne na przedstawionych zdjęciach.
Nawet podejrzewanie mnie o manipulacje odległościami, fałszowanie czegokolwiek.. Po co i w jakim celu? Droga moja wąska jest i cierniami usłana, ale nawet bez żarówki nie lękam się nią kroczyć kolejne 10 stron.. :mrgreen:
robert99 napisał/a:
A co zrobił kol Maciej w doświadczeniu opisanym w przedostatnim poście ?(o poprzednich nie wspomnę):

-wyznaczał napięcia pomiędzy N-PE -zupełnie poza doświadczeniem
- wprowadził nowe kryterium w postaci rezystancji w przewodzie ok 4kom skoro ja wyraźnie napisałem "brak ciągłości N"
-opisy pod ilustracjami są niezgodne z tym co jest aktualnie mierzone
- nic nie wiemy o kablu jego długości ilości żył /podłączonych faz etc (widać tylko fragment przewodu gniazda itp )

Kolega Maciej bez pieprzenia o karabinach z krzywymi lufami rozwiązał problem braku ciągłości przewodu N, co czasem jest spowodowane tym, że
Cytat:
przewód N zwyczajnie nie został dokręcony
,
Cytat:
Raz jeszcze powtarzam "przewód N nie zachował swojej ciągłości " czy brak owej ciągłości bliższy jest 500Ωniż 4kΩ ??
, a czasem
Cytat:
Mamy (....)
d) jedna z żył -piąta-N- pozostaje odizolowana zarówno od wszystkich pozostałych jak i od "potencjału ziemi -PEN źródła "
. Chociaż nie rozumiem jak jest odizolowana, skoro pętla pomiarowa dopełnia się impedancją. Pewnie muszę znowu iść do szkoły... :mrgreen:
Odizolowany a niedokręcony dla praktyka to jest jednak różnica co chyba wykazałem.
..Dalej nie wiem, jakie zalety ma żarówka i czy mam sobie taką dołączyć do mojej walizeczki...
  Temat: Narzędzia XXI wieku.
15kvmaciej

Odpowiedzi: 151
Wyświetleń: 104110

PostForum: Pozostałe tematy   Wysłany: 22-02-14, 15:21   Temat: Narzędzia XXI wieku.
robert99 napisał/a:
oto jeden ze wskaźników użytych przez elektryka ,postaram się dotrzeć do pozostałych ;

http://bowi.com.pl/instrukcje/5966.pdf

Tym bardziej nie rozumiem, po co tam była żarówka.
Średnio rozgarnięty elektryk w dwu, trzech ruchach wiedziałby co w trawie piszczy bez żarówki.
Kolego simcode, jedni pracują jako elektrycy a inni opowiadają o pracy elektryka :mrgreen:
Co do powtarzania " eksperymentu", to jakoś tracę ochotę... Zrobiłem po prostu w ramach pracy wyrywkowe pomiary w jednej tablicy a przy okazji parę zdjęć pokazujących czym pracuję i że indukcje, pojemności, złe połączenia, nie wykrywa się żarówką. Nie będę się po zakładzie obnosił z żarówką, wybacz... ;-)
Natomiast po przemyśleniu takiej usterki w przypadku niedokręconego N, pomimo wysokiej rezystancji przejścia, znajdującej się w przedziale nieistotnym dla elektryka instalatora, niemierzalnym poprzez Fluke 1653b, jestem przekonany że żarówka albo zaświeciła by, albo nie. Trzeba uwzględnić impedancje i tutaj już znajdujemy się w obszarze teorii i koledzy pracujący dydaktycznie potrafią obliczyć kiedy zaświeci a kiedy nie. Do strony teoretycznej zagadnienia wrócę jak będę na emeryturze, teraz mam co innego do roboty.
Natomiast, jeśli są jeszcze inni inni koledzy co nie wiedzą co widać na zdjęciach, to wyjaśniam uprzejmie, że że na niektórych widać że do gniazdek siłowych dochodzi jeden przewód, czyli obwód musi być siłowy na dodatek 5x, skoro na potrzeby serwisowe jest wyprowadzone w tym punkcie gniazdko 230V.
Długość tego obwodu to na pewno ponad 100m, ale co mam jeszcze udowadniać..?
Nie miałem dzisiał ochoty łazić i łazić w te i we wte, dlatego tylko cyknąłem trzy fotki, jedna na dowód że obwód jest długi i dwie w tablicy, raz jeszcze napięcia między izolowanym N do fazy i do PE

robert99 napisał/a:
Tak więc kolego napracowałeś się ale jak zwykle nie wiadomo po co ? Twoje wyniki doświadczenia nie są miarodajne bo nie określają dokładnie warunków pomiaru jak i nie odzwierciedlają tych zadanych w moim opisie (nic nie wiemy o długości kabla ,nie wiemy czy kabel był 5 żyłowy czy podłączone były tylko 3 fazy i PE itp ) to co widać na rys to wyraźnie instalacja jednofazowa (zapewne inna nie mogła być bo Twoje domowe zasilanie to jednofazowe o czym już niegdyś pisałeś) i to w dodatku podłączona w bliżej nieokreślony sposób ,mało tego jakkolwiek Twoje nieudolne doświadczenie,o czym pisałem powyżej , jedynie podkreśliło wyraźnie zależność pomiędzy L-N (przy odizolowanym N ) od impedancji wewnętrznej kolejnych przyrządów których użyłeś w tym pseudo doświadczeniu.

Tak więc po raz kolejny popisałeś się ,ja natomiast wróciłem do tematu tylko po to by obnażyć Twoje błędy i wnioski twoich własnych jakże różnych od zadanych w moim opisie-doświadczeń

Zwyczajnie kolego się ośmieszyłeś miast mnie jednoznacznie podważyć

Jak to mówią, psy szczekają, a karawan toczy się dalej... :mrgreen:
Z utęsknieniem oczekuję kolejnych stwierdzeń jak bardzo kompromituję się i jak mało wiem o swojej pracy... :mrgreen: :mrgreen:
  Temat: Narzędzia XXI wieku.
15kvmaciej

Odpowiedzi: 151
Wyświetleń: 104110

PostForum: Pozostałe tematy   Wysłany: 21-02-14, 18:57   Temat: Narzędzia XXI wieku.
..Aby dopełnić parę innych wątków w paru innych forach, na przykładzie powyższym parę słów o intuicyjności obsługi miernika wielofunkcyjnego Fluke 16xxx-
Jedno pokrętło którym wybiera się od pierwszego najważniejszego- czy jest napięcie i jaka częstotliwość,
następnie rezystancja izolacji z podfunkcyjnym przyciskiem wyboru napięcia testu, potem rezystancja niska do 2000Ω, następnie sekwencja pomiarów napięciowych (impedancje pętli w obwodach z RCD (podfunkcje wyboru rodzaju RCD), itd, itp..
Ten miernik jest "szybszy" od niemieckiego odpowiednika, bo w niektórych pomiarach ma niższy reżim ustalania stabilności napięcia, wykonuje mniejszą ilość próbnych pomiarów z których wyświetla wartość średnią. Zapamiętuje ostatnie ustawienia podfunkcji. Ale ma jedno pokrętło, chociaż niektórzy wolą mieć obie ręce zajęte naraz.. :mrgreen:
Na pewno ten miernik jak i niemiecki mają solidną pozycję na rynku wypracowaną latami zdobywania zwolenników, moja opinia nic nie zmieni dlatego nic nie doradzam. Zwłaszcza że korzystałem z innych mierników i też są całkiem, całkiem.. O:)
 
Strona 1 z 90
Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group