Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload
Znalezionych wyników: 1438
Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH Strona Główna
Autor Wiadomość
  Temat: Gwarancja producenta - LCTEC CETS238-3
Marek9

Odpowiedzi: 5
Wyświetleń: 2020

PostForum: Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne   Wysłany: 03-08-19, 09:51   Temat: Gwarancja producenta - LCTEC CETS238-3
domsat napisał/a:
Do Negatyw - zadałem pomocnicze pytanie odnośnie C25A, a Ty go nie zrozumiałeś. Zresztą autor tematu też nie rozumie przyczyny uszkodzenia sterownika. Marna Wasza wiedza.
"Zera" nie dokrecili na liczniku - licznik nie jet winien.
  Temat: Wstawka izolacyjna na rurze gazowej
Marek9

Odpowiedzi: 5
Wyświetleń: 2296

PostForum: Instalacje odgromowe, przeciwprzepięciowe, ekwipotencjalizacja itp.   Wysłany: 03-08-19, 09:45   Temat: Wstawka izolacyjna na rurze gazowej
mat2 napisał/a:
Oczywiście tej wstawki nie instalowałbym sam, tylko zrobiłaby to osoba z uprawnieniami. A jeśli chodzi o projekt, to nie było go przy wymianie instalacji gazowej (o ile dobrze pamiętam, to projektant twierdził, że nie jest potrzebny).
Nie możesz tego zrobić u siebie w mieszkaniu.
Nie wolno, jest projekt na instalacje i amator nie ma wręcz prawa tego zmieniać.
Takich wstawek do mieszkania nawet nie ma.
  Temat: Impedancja pętli zwarcia, a wyłącznik silnikowy.
Marek9

Odpowiedzi: 31
Wyświetleń: 5161

PostForum: Pomiary w elektroenergetyce   Wysłany: 13-03-19, 00:34   Temat: Impedancja pętli zwarcia, a wyłącznik silnikowy.
Należy zmierzyć IPZ na przyłączu wentyllatora.
Napewno wyjdą wartości rzędu pojedńczych Ω.
  Temat: Co to jest wyspa TT ?
Marek9

Odpowiedzi: 8
Wyświetleń: 10084

PostForum: Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne   Wysłany: 11-02-17, 09:05   Temat: Co to jest wyspa TT ?
simcode napisał/a:
Kolego to te stwierdzenia umocniły mnie w przekonaniu że jesteś fachowcem w tej dziedzinie . Jeśli ktoś pisze ze to nic trudnego a potem pisze ze się uczy tego to sobie sam zaprzecza . Tak więc moje ostre wypowiedzi , wcale zresztą takie nie są jeśli się weźmie pod uwagę to co napisałem.
Masz racje.
Albercik321 napisał/a:
Wcześniej jak się nie mylę, rodzice składali wniosek czy coś takiego do wodociągów, bo elektryk chyba kazał. Ale tego nie jestem pewny.Bardzo proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Dziękuję
Sytuacja jest taka, że kolega modernizuje instalacje w swoim domku. Chce się z postów na forum i przypadkowego czytania książek nauczyć elektryki.

Tak się nie da.
Wyrwanie zęba zlelca się dentyście a wykonanie instalacji elektrykowi.
Albercik321 napisał/a:
Analizowałem schemat układu sieci TT i TNC i jedyną róznicą jaką zauważyłem, to taka, jak pisałem
Tego możesz nie analizować.
Bo to nie są prawdziwe schematy i układy sieci.

To tylko rysunki poglądowe przedstawiające IDEĘ działania systemów ochrony.
Te rysunki poglądowe nie przedstawiają realnych instalacji.

Jest wiele zakazów nie mających nic wspólnego z tym co jest na schematach ideowych - nawet tych rzeczywistych.

Wiedza jest - ale nie jest zgromadzona w jednej książce.
To wiele różnych opracowań
Dlatego zasad instalacji należy się uczyć w szkole, a także od ludzi z praktyką.
  Temat: Wymiana instalacji w samej łazience
Marek9

Odpowiedzi: 9
Wyświetleń: 7468

PostForum: Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne   Wysłany: 27-08-16, 22:23   Temat: Wymiana instalacji w samej łazience
danielek5674773 napisał/a:
Mówiąc o uziemieniu rozdzielnicy, miałem na myśli szynę PE, mój błąd.
Następna bajka. Skąd weźmiesz tam szyne PE ?
Piszesz że to jest TN-C.
danielek5674773 napisał/a:
Wiadomo, że na studiach należy samemu pogłebiać więdze i interesować się daną dziedziną, ale powinni nauczyć studentów jak się kładzie instalację itp.
I nie mów że kończyłeś szkoły w których tak uczyli.
Azor napisał/a:
Wydaje mi się , że nie masz o tym zielonego pojęcia
danielek5674773 napisał/a:
Czy mogę w samej łazience położyć instalacje miedzianą trójprzewodową ?
Tak bezsensownego pytania dawno nie zadano na forum.
  Temat: Elektrotechnika obwód zadanie Thevenin
Marek9

Odpowiedzi: 1
Wyświetleń: 3700

PostForum: Uczymy się   Wysłany: 16-07-16, 00:15   Temat: Elektrotechnika obwód zadanie Thevenin
To nie jest metodą Thevenina.
  Temat: pomiar napięcia i natężenia prądu w dysku ssd
Marek9

Odpowiedzi: 3
Wyświetleń: 5287

PostForum: Pomiary w elektroenergetyce   Wysłany: 15-07-16, 23:56   Temat: pomiar napięcia i natężenia prądu w dysku ssd
kozi966 napisał/a:
Dysk nie "pobiera" napięcia, tak samo jak nie "pobiera" prądu.
Jesteś tak pewien że że nie poobiera prądu ?
To oznacza cudowne działanie- bez poboru energii.
kozi966 napisał/a:
Napięcie należy zmierzyć na zaciskach zasilających przy ustawieniu multimetru na zakres napięcia stałego do 20V.
Po co to mierzyć - wystarczy przeczytać z danych na obudowie.Jest napisane.
kozi966 napisał/a:
Prądu takim narzędziem raczej kolega zmierzy, choć może próbować wpiąć się w obwód szeregowo.
Od kiedy multimetrerm nie można zmierzyć prądu stałego ? Dlaczego ma nie zmierzyć ?

Ps.Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu.
  Temat: Montaż wyłącznika PPoż do instalacji oraz klap oddymiających
Marek9

Odpowiedzi: 10
Wyświetleń: 11944

PostForum: Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne   Wysłany: 06-05-16, 18:35   Temat: Montaż wyłącznika PPoż do instalacji oraz klap oddymiających
upin napisał/a:
A czy ktoś może odpowiedzieć na tak wyczerpująco postawione pytanie? Ja niestety nie potrafię ](*,)
Jeżeli to ma być system przeciwpożarowy”, to musisz zatrudnić fachowca, żeby zaprojektował, i jeszcze zrealizował zgodnie z przepisami.
Wystawił na to odpowiednie dokumenty.
Dopiero takie dokumenty przedstawisz ubezpieczycielowi.
Co możesz zrobić we własnym zakresie – to zainstalować czujniki dymu i podłączyć do centrali
alarmowej np.INTEGRA. Centrala zadzwoni do ciebie przez komórkę, że jest dym w warsztacie.
Nie będzie to system przeciwpożarowy, tylko jakiś system informacyjny.
Może lepsze to niż nic.
Jako laik sam tego też nie zrobisz.
  Temat: Pomiar skuteczności zerowania
Marek9

Odpowiedzi: 3
Wyświetleń: 5140

PostForum: Uczymy się   Wysłany: 01-03-16, 21:41   Temat: Pomiar skuteczności zerowania
Autor tematu nie bardzo wie co robi.
Nie sprawdził jednego z elementów (SWZ) i ma jakieś wątpliwości ?
Wstyd że ubezpieczyciel jest lepszym fachowcem od pomiarowca.
Żądania ubezpieczyciela uzasadnione.
Bo zerowanie wg. obecnego nazewnictwa to system SWZ -samoczynnego wyłączania zasilania. To podstawowy system ochrony przed uszkodzeniem.
e-sparks napisał/a:
Niech ubezpieczyciel poda jaką wartość powinna mieć "skuteczność zerowania" silnika napędzanego przez falownik przy częstotliwości 10Hz.
To jakaś pomyłka.
Pomiarowiec ma stwierdzić czy SWZ tego falownika działa poprawnie.
Ubezpieczyciel ma znać parametry -nie pomiarowiec.
Jak to zrobić to też ma wiedzieć pomiarowiec.
Autor tematu nie bardzo wie co robi.
Celem pomiarów jest określenie czy ochrona porażeniowa działa poprawnie.
Ochrona porażeniowa składa się z kilku elementów - izolacji, ,połączeń wyrównawczych i SWZ.
Wszystkie elementy należy sprawdzić.
  Temat: Pomoc w rozdzieleniu obwodow
Marek9

Odpowiedzi: 22
Wyświetleń: 20911

PostForum: Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne   Wysłany: 01-03-16, 17:00   Temat: Pomoc w rozdzieleniu obwodow
yogi0660 napisał/a:
W mieszkaniu jest gaz i chce żeby tak pozostało.

Cytat:
do tej pory bez zbędnego napinania wszystko działało na tych 4KW przydziału mocy,
Ja ne zaprzeczam.
Nie zamierzam ci wykazywać co i ile pobiera mocy przy kuchni gazowo-elektrycznej.
Bez płyty indukcyjnej.
Ja pisałem o rozwojowej instalacji w mieszkaniu.
Po remoncie niczego nie poprawisz, nie zmienisz.
  Temat: Pomoc w rozdzieleniu obwodow
Marek9

Odpowiedzi: 22
Wyświetleń: 20911

PostForum: Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne   Wysłany: 28-02-16, 23:50   Temat: Pomoc w rozdzieleniu obwodow
yogi0660 napisał/a:
a czy w takim razie zastosować dwie czy trzy RCD?
Typowo to ludzie dają na to(50m2) 1 RCD + kilka bezpieczników. Razem wszystko się mieści w 12 modułach. Kolega chce lepiej. Ma prawo.
yogi0660 napisał/a:
Planuję remont mieszkania, między innymi wymieniana będzie instalacja elektryczna.
Na razie wszystko jest w fazie początkowej jednak mam pewne wątpliwości co do projektu samej instalacji. Zasilanie jest jednofazowe, zabezpieczenie przedlicznikowe C 25A
Mieszkanie 50m2 -trzy pokoje.
Zasilanie jednofazowe w 21 wieku - błąd w sztuce.
Babie się zachce indukcję - 1faza odpada.
Konieczne instalacja pod 3 fazy z podejściem na indukcję.
Bez indukcji 5,7kw w 21 wieku to za mało.
3-f i 3x 25A jest to o.k.
Mnie rozdzielnica wyszła na....... 30 modułów.
U kolegi deweloper zrobił na 12 modułów. Jeden RCD 3-f na całość.
  Temat: Pomoc w rozdzieleniu obwodow
Marek9

Odpowiedzi: 22
Wyświetleń: 20911

PostForum: Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne   Wysłany: 28-02-16, 23:49   Temat: Pomoc w rozdzieleniu obwodow
yogi0660 napisał/a:
a czy w takim razie zastosować dwie czy trzy RCD?
Typowo to ludzie dają na to(50m2) 1 RCD + kilka bezpieczników. Razem wszystko się mieści w 12 modułach. Kolega chce lepiej. Ma prawo.
yogi0660 napisał/a:
Planuję remont mieszkania, między innymi wymieniana będzie instalacja elektryczna.
Na razie wszystko jest w fazie początkowej jednak mam pewne wątpliwości co do projektu samej instalacji. Zasilanie jest jednofazowe, zabezpieczenie przedlicznikowe C 25A
Mieszkanie 50m2 -trzy pokoje.
Zasilanie jednofazowe w 21 wieku - błąd w sztuce.
Babie się zachce indukcję - 1faza odpada.
Konieczne instalacja pod 3 fazy z podejściem na indukcję.
Bez indukcji 5,7kw w 21 wieku to za mało.
3-f i 3x 25A jest to o.k.
Mnie rozdzielnica wyszła na....... 30 modułów.
U kolegi deweloper zrobił na 12 modułów. Jeden RCD 3-f na całość.
  Temat: Podłączenie płyty ceramicznej
Marek9

Odpowiedzi: 9
Wyświetleń: 9577

PostForum: Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne   Wysłany: 27-02-16, 18:18   Temat: Re: Podłączenie płyty ceramicznej
Jacek69 napisał/a:
Wezwałem elektryka z uprawnieniami ze spółdzielni mieszkaniowej, który mi podłączył do sieci elektrycznej na jedną fazę pod bezpiecznik 16A za pomocą typowej wtyczki do gniazdka. Mieszkam na typowym blokowisku gdzie instalacja ma przewód 3x2.5 kwadrat.
Prawidłowo zrobił.
Jacek69 napisał/a:
Pech chciał że płyta przestała działać po kilku dniach. Serwisant sprzętu który przyszedł do naprawy płyty, odmówił naprawy sprzętu na gwarancji ze względu na niewłaściwe podłączenie do sieci elektrycznej. Informując że takie podłączenie może spowodować uszkodzenie instalacji mieszkaniowej i zagrodzenie pożarowe.
Kompletna bzdura. Nakłamał.
Jeżeli 2,5mm2 jest zabezpieczone bezpiecznikim 16A to nic się nie stanie.
Nie ma żadnego zagrożenia. Po to jest ten bezpiecznik. Bezpiecznik=zabezpiecza instalację.
Jedyną konsekwencją będzie "wyrzucanie" bezpiecznika.
Jak włączysz płytę na pełną moc.
Nie musisz używać pełnej mocy.
  Temat: Przewód ochronny w kuchni jako osobna żyła
Marek9

Odpowiedzi: 15
Wyświetleń: 14332

PostForum: Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne   Wysłany: 27-02-16, 17:39   Temat: Przewód ochronny w kuchni jako osobna żyła
kozi966 napisał/a:
andrzej17 napisał/a:
rozdzielnię, która wygląda jak spagetti na talerzu

Chyba rozdzielnicę.... a nie rozdzielnię?
To właśnie jest smutny obraz absolwenta wydz.elektrotrechniki. Do przewodu N podłącza zacisk PE.
  Temat: przemysłowa lampa porcelanowe a ochrona przeciwporażeniowa
Marek9

Odpowiedzi: 11
Wyświetleń: 14317

PostForum: Pomiary w elektroenergetyce   Wysłany: 01-01-16, 13:29   Temat: przemysłowa lampa porcelanowe a ochrona przeciwporażeniowa
marmat150 napisał/a:
"Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach" 2014 autorstwa Władysława Orlika str. 72 Wszędzie zaglądałem
Orlik tym razem palnął głupotę, albo nie zrozumiałeś o co mu chodzi.
Pewnie Orlik w tym wypadku zapomniał napisać co dokładnie miał na myśli.
Nie spodziewaj się tego, że pisarze to taka wyrocznia.
 
Strona 1 z 96
Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group