Wysłany: 11-09-07, 20:05   Odleglość budynku od stacji transformatorowej 15/0,4kV

Witam wszystkich!

Czy ktoś wie może jaka jest minimalna odległość budynku (domu jednorodzinnego) od stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV i od linii 15kV?

Za wszelkie info wielkie dzięki!
 
     
Jack 
Aktywny uczestnik forum
Jacek


Pomógł: 1053 razy
Dołączył: 18 Cze 2006
Posty: 3991
Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-09-07, 15:39   

Witam
Cytat kolegi Maciej:
Cytat:
jaka jest minimalna odległość budynku (domu jednorodzinnego) od stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV i od linii 15kV?

Od linii elektroenergetycznej 15kV odległość wynosi minimum 5m - liczy się od skrajnego przewodu, nie od środka słupa.
Odnośnie stacji transformatorowej to nie znam takiego zalecenia bądź przepisu. Wydaje mi się że stację trafo powinno traktować się jako linię elektroenergetyczną i przyjąć taką samą minimalną odległość.
 
     
Maciej 
Uczestnik forum
Maciej


Dołączył: 03 Sty 2007
Posty: 9
Skąd: Chojnice
Wysłany: 17-09-07, 19:41   

Dzięki!
 
     
Monika1982 
Uczestnik forum
Monika


Dołączyła: 30 Paź 2007
Posty: 1
Skąd: warszawa
Wysłany: 30-10-07, 20:24   

Witam. Minimalna odległość od budynku od linii SN nie musi wynosić 5m!!!!!!! Tak mówią w zakładzie energetycznym, bo jest im to wygodne.
Wiem to doskonale, bo teraz to przerabiam. Na mojej działce też jest linia SN. Otóż minimalną odległość reguluje Polska Norma Energetyczna PN-E-05100-1:1998 „Energetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa,” tj. odległość pozioma budynku od linii średniego napięcia powinna wynosić, w metrach, co najmniej:
a) 1+b/2+U/150 – od każdej trudno dostępnej części budynku oraz od krawędzi dachu,
b) 2+b/2+U/150 – od każdej łatwo dostępnej części budynku
gdzie:
b – odległość między przewodami linii elektroenergetycznej w metrach,
U – napięcie znamionowe lilii elektroenergetycznej w kilowoltach.
Ta norma cały czas obowiązuje.
Jeżeli zamierzasz budować coś w pobliżu linii i chcesz mieć odległość mniejszą niż 5m, to musisz wykonać profil zbliżenia do linii. Do obliczenia tej odległości bierze się pod uwagę szereg różnych innych czynników. Bywa tak, że linia idzie tuż obok budynku lub nawet nad budynkiem. Nigdzie nie ma napisane, że nie można się budować pod linią SN, jest tylko napisane, iż nie jest to zalecane, a więc możliwe po spełnieniu określonych warunków.
_________________
Monika
 
     
Jarek79 
Aktywny uczestnik forum
Jarek



Pomógł: 140 razy
Wiek: 37
Dołączył: 04 Lip 2007
Posty: 1217
Skąd: Tarnów/Kraków
Wysłany: 31-10-07, 08:27   

Monika1982 napisał/a:
a) 1+b/2+U/150 – od każdej trudno dostępnej części budynku oraz od krawędzi dachu,
b) 2+b/2+U/150 – od każdej łatwo dostępnej części budynku


Co do linii to się zgodzę. Dla stacji to nie jest tak prosto. 5 m wymagane przez ZE jest podyktowane warunkami eksploatacji stacji (np wymiana transformatora - jakoś cza się dostać z dźwigiem lub podnośnikiem, konieczność wyprowadzenia obwodów nN ze stacji) i zagrożeniami jakie niesie ze sobą stacja (np zwarcie łukowe na transformatorze). Te 5 m mają służyć bezpieczeństwu otoczenia a nie uprzykrzać życie. Kupując działkę ze stacją lub godząc się na jej postawienie należy mieć świadomość ograniczeń jakie wprowadza stacja na działce. Zbliżając budynek na 2 m do stacji ryzykujesz jego uszkodzenie podczas prac eksploatacyjnych. Za tą szkodę ZE nie zapłaci bo nie zostały zachowane wymagane i określone przez ZE minimalne odległości budynku od stacji. Normy należy stosować w zakresie jaki regulują. Przytoczona norma dotyczy linii a nie stacji. Po prostu są to różne obiekty i rządzą się innymi prawami.

Pozdrawiam
_________________
Pozdrawiam
Jarek
 
   
     
Jack 
Aktywny uczestnik forum
Jacek


Pomógł: 1053 razy
Dołączył: 18 Cze 2006
Posty: 3991
Skąd: Warszawa
Wysłany: 01-11-07, 11:23   

Witam
Cytat koleżanki Monika1982:
Cytat:
Otóż minimalną odległość reguluje Polska Norma Energetyczna PN-E-05100-1:1998
Ta norma cały czas obowiązuje.

Obecnie należy posługiwać się normą:

PN-E-05100-1 z 2000 roku
Elektroenergetyczne linie napowietrzne-Projektowanie i budowa-Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi.


Podane są inne odległości, a koleżanka nie może opierać się jedynie na podstawie opinii jednego przedstawiciela Zakładu Energetycznego.

Cytat:
Do obliczenia tej odległości bierze się pod uwagę szereg różnych innych czynników.

Właśnie, szereg innych czynników włącznie z wymaganym, określonym uziemieniem słupa.
A gdzie strefy ochronne ( buforowe ), które podaje się w projektach i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Nikt o zdrowych zmysłach nie zaprojektuje linii ŚN w strefach gdzie przebywają na stałe ludzie nie uwzględniając szeregu innych okoliczności.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group