Wysłany: 25-11-07, 19:09 gniazda i wylaczniki w pomieszczeniach
|
|
|
witam kolegow,mam pytanie ile powinno byc w pomieszczeniu kontaktow i wylacznikow w danym pomieszczeniu w dmku jednorodzinym jezeli robimy bez schematu i jak najnizszym kosztem i na jakiej wyskosci powinismy montowac gnaizda i wylaczniki z gory dzikeuje za pomoc, |
|
|
|
 |
siekierowy
Aktywny uczestnik forum elektryk

Pomógł: 237 razy Dołączył: 19 Cze 2006 Posty: 2339 Skąd: Galicja
|
Wysłany: 25-11-07, 19:35
|
|
|
Witam.
Na wszystkie takie pytania właściwą odpowiedź zna żona właściciela domu. Zrób tak, jak ona chce. |
_________________ Pozdrowienia.
____________
siekierowy |
|
|
|
 |
wiktorw82
Uczestnik forum wiktorw82

Dołączył: 12 Wrz 2007 Posty: 24 Skąd: wrocław
|
Wysłany: 25-11-07, 19:41
|
|
|
ok rozumiem i dziekuje a jezeli dom jeszcze nie ma wlasciciela a trzeba w nim zrobic instalacje czy sa jakies normy np 120 cm od posadzki wylacznik a gniado 40cm i ile najlepiej dac gniazd i wylacnkiow w pomieszczeniu |
|
|
|
 |
Jack
Aktywny uczestnik forum Jacek

Pomógł: 1053 razy Dołączył: 18 Cze 2006 Posty: 3993 Skąd: Warszawa
|
Wysłany: 25-11-07, 19:43
|
|
|
Witam
Cytat kolegi wiktorw82: Cytat: | ile powinno byc w pomieszczeniu kontaktow i wylacznikow w danym pomieszczeniu w dmku jednorodzinym |
Oczywiście ze zdaniem żony trzeba się liczyć, lecz należy także kierować się ogólnymi zasadami reguł technicznych.
Problem był poruszany już wielokrotnie i zamisat znów załączać schematy - podam linki.
Wymagana ilość gniazd i wypustów oświetleniowych
Tutaj:
http://forumsep.pl/viewtopic.php?p=13182#13182
Strefy montażowe instalacji
tutaj:
http://forumsep.pl/viewtopic.php?p=9970#9970
Montaż osprzętu elektrycznego ( gniazda, wyłączniki ) należy umieszczać w strefach podanych na rysunku. |
|
|
|
 |
wiktorw82
Uczestnik forum wiktorw82

Dołączył: 12 Wrz 2007 Posty: 24 Skąd: wrocław
|
Wysłany: 25-11-07, 19:54
|
|
|
dziekuje za pomoc |
|
|
|
 |
Jack
Aktywny uczestnik forum Jacek

Pomógł: 1053 razy Dołączył: 18 Cze 2006 Posty: 3993 Skąd: Warszawa
|
Wysłany: 25-11-07, 20:32
|
|
|
Witam
Cytat kolegi wiktorw82: Cytat: | czy sa jakies normy np 120 cm od posadzki wylacznik a gniado 40cm i ile najlepiej dac gniazd i wylacnkiow w pomieszczeniu |
W technicznych publikacjach książkowych autorzy podają wysokości umieszczania osprzętu elektrycznego.
Przykładowo:
Henryk Markiewicz – " Instalacje elektryczne "
105 cm od podłogi – łączniki oświetlenia
30 cm od podłogi – gniazda wtyczkowe w pokojach
115 cm od podłogi – gniazda wtyczkowe w kuchni
W innych publikacjach są podawane inne nieznacznie różniące się wysokości montażu.
Należy trzymać się stref instalacyjnych i kierować zdrowym rozsądkiem. |
|
|
|
 |
jarecki56
Aktywny uczestnik forum

Pomógł: 220 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 1266 Skąd: Lublin
|
Wysłany: 25-11-07, 21:23
|
|
|
Gdzieś spotkałem się z jeszcze jedną strefą poziomą (szerokości30cm) na wysokości 90-120cm, ale nie potrafię tego w tej chwili odnaleźć.
Może któryś z kolegów się z tym spotkał.
Natomiast w większości projektów spotyka się następujące wysokości montażu sprzętu:
Gniazda w garażu, kotłowni – 120cm
Gniazda w kuchni – 100cm
Gniazda w łazienkach – 140 lub 160cm
Gniazda w pokojach – 30cm
Łączniki 130-150cm
No i wypada jeszcze pamiętać o wymaganym stopniu IP. |
_________________ Pozdrawiam
jarecki56 |
|
|
|
 |
JanuszBA
Uczestnik forum JanuszBA

Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Paź 2006 Posty: 55 Skąd: Muchobór
|
Wysłany: 25-11-07, 21:26
|
|
|
Instalacja powinna być tak wykonana by ułatwiała bytowanie mieszkańcom (żonie). zawsze wykonując projekt czy instalację sporządzam w formie pisanej uzgodnienie nt oczekiwań i potrzeb mieszkańców odnośnie lokalizacji łączników, gniazd ogólnych, gniazd odbiorników szczegółowych i rozmieszczenia opraw oświetleniowych. Uważam, że lepiej ułożyć o jeden przewód więcej niż mniej, bo przeróbki i poprawki itp. Po wykonaniu zlecenia, w sytuacji gdy pojawiają się zastrzeżenia, (że przydałoby sie to czy tamto) mam w ręku dokument uzgodnienia. |
|
|
|
 |
wiktorw82
Uczestnik forum wiktorw82

Dołączył: 12 Wrz 2007 Posty: 24 Skąd: wrocław
|
Wysłany: 25-11-07, 21:26
|
|
|
jeszcze raz dziekuje za pomoc juz rozumiem |
|
|
|
 |
Jack
Aktywny uczestnik forum Jacek

Pomógł: 1053 razy Dołączył: 18 Cze 2006 Posty: 3993 Skąd: Warszawa
|
Wysłany: 25-11-07, 22:07
|
|
|
Witam
Kolega jarecki56 napisał: Cytat: | Gdzieś spotkałem się z jeszcze jedną strefą poziomą (szerokości30cm) na wysokości 90-120cm, ale nie potrafię tego w tej chwili odnaleźć. |
Słusznie - przypominam gdzie:
Komentarz do normy SEP
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych
Podstawy planowania
Wytyczne dotyczące wymiarownia i wyposażenia instalacji
Autorzy:
dr. inż. Antoni Klajn
prof. zw. dr hab. inż. Henryk Markiewicz
Dla przypomnienia - poniżej załączę jednak te dwa schematy
strefy montażowe instalacji.jpg
|
 |
Plik ściągnięto 556 raz(y) 18,6 KB |
Strefy montażowe instalacji elektrycznej.JPG
|
 |
Plik ściągnięto 596 raz(y) 98,25 KB |
|
|
|
|
 |
wiktorw82
Uczestnik forum wiktorw82

Dołączył: 12 Wrz 2007 Posty: 24 Skąd: wrocław
|
Wysłany: 26-11-07, 20:34
|
|
|
dziekuje za informacje |
|
|
|
 |
|