Rodzaje linii elektroenergetycznych
Autor Wiadomość
Parker 
Uczestnik forum


Dołączył: 01 Wrz 2008
Posty: 4
Skąd: Rzeszów
Wysłany: 01-09-08, 15:05   Rodzaje linii elektroenergetycznych

Witam,

chciałem zapytać, czy ktoś mi może powiedzieć, co w świetle polskiego rozumie się pod pojęciem linii wysokiego napięcia a linii najwyższego napięcia. Jakie napięcie ma linia średniego napięcia i niskiego napięcia?

Pozdrawiam,
Paweł
 
     
upin 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 89 razy
Dołączył: 17 Lis 2005
Posty: 974
Skąd: Tarnów
Wysłany: 01-09-08, 15:27   

witam.
Linie najwyższych napięć NN to: 750, 400, 220, 110 kV
linie średnich napięć SN to: 60, 30, 15, 6 kV
linie niskich napięć nn to wszystko w dół ;)
 
     
Klaudiusz 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 82 razy
Dołączył: 10 Gru 2007
Posty: 772
Skąd: Londyn/Wroclaw
Wysłany: 01-09-08, 17:21   

Za linie najwyzszych napiec NN uznaje sie linie o napieciu rownym lub wyzszym niz 400kV
Za linie wysokiego napiecia WN - 220kV i 110kV, ogolnie wszystko od 60 do 400kV
Za linie sredniego napiecia SN - wszystko pomiedzy 1kV a 60kV.

Z liniami 110kV jest pewien problem, poniewaz czesc 110kV linii nalezy do krajowego systemu i sa zarzadzane przez PSE a czesc do lokalnych spolek rozdzielczych i sa zwyklymi liniami dystrybucyjnymi, takimi samymi jak 30kV. Z tego powodu, czasem mozna spotkac, ze linia 110kV jest traktowana jak linia SN.

Aby bardzej namieszac to PSE-Operator tak dzieli sieci:
http://www.pse-operator.p...?dzid=79&did=22

"Zależnie od odległości, na jakie ma być przesyłana energia, różne są wartości stosowanych napięć. Wynoszą one:
- od 220 do 400 kV (tzw. najwyższe napięcia), w przypadku przesyłania na duże odległości,
- 110 kV (tzw. wysokie napięcie), w przypadku przesyłania na odległości nie przekraczające kilkudziesięciu kilometrów,
- od 10 do 30 kV (tzw. średnie napięcia), stosowane w lokalnych liniach rozdzielczych."


W Polsce istenieje linia 750kV ale jest nieuzywana, miala byc przegiem z ZSRR, pozniej z Ukraina. Linia po stronie ukrainskiej jest zdemontowana.

Pzdr
Klaudiusz
 
     
lusnia 
Uczestnik forum
lusnia1


Pomógł: 16 razy
Wiek: 55
Dołączył: 08 Cze 2008
Posty: 193
Skąd: Krzeszowice
Wysłany: 01-09-08, 21:47   

Witam

Zgodnie z PN-EN 50110-1 stronica 5 rozdział 1: "określenie napięcia wysokie obejmuje zarówno napięcia średnie, jak też bardzo wysokie". I nie tylko w tej normie.

Pozdrawiam
 
     
Parker 
Uczestnik forum


Dołączył: 01 Wrz 2008
Posty: 4
Skąd: Rzeszów
Wysłany: 02-09-08, 09:47   

Dziękuję za odpowiedzi, lecz patrząc na to okiem laika nie wiem za bardzo, którą odpowiedź uznać za prawdziwą.

Upin w swoim poście nie podaje wogóle definicji lini wysokich napięć. Ponadto dla niego wszystko, co ma mniej niż 6 kV zalicza się już do linii niskich napięć.

Klaudiusz nie podaje w ogóle definicji linii niskich napięć, choć rozumiem, że wszystko, co ma mniej niż 1 kV należy do nN. Co więcej, nie podaje jednoznacznej definicji linii 110 kV. Jeśli chodzi o PSE to posiada ona koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na przesyłaniu energii elektrycznej na obszarze RP za pomocą sieci przesyłowej o napięciach 750, 400 i 220 oraz 110 kV. Natomiast jest właścicielem majątku jakim jest sieć przesyłowa, w skład którego wchodzą linie 400 kV i 220 kV!

Wszystko komplikuje dodatkowo lusnia, która podaje, że zgodnie z przytoczoną normą WN to także NN i SN.

No i komu tu wierzyć?

Pozdrawiam,
Pawel
 
     
Jarek79 
Aktywny uczestnik forum
Jarek



Pomógł: 140 razy
Wiek: 38
Dołączył: 04 Lip 2007
Posty: 1221
Skąd: Tarnów/Kraków
Wysłany: 02-09-08, 10:17   

Witam
W Polsce mamy:
Linie najwyższych napięć NN: 220, 400 i 750 kV,
Linie wysokich napięć WN: 60-110 kV
Linie średnich napięć SN 1-60 kV
Linie niskich napięć nN: 0-1 kV
_________________
Pozdrawiam
Jarek
 
   
     
Parker 
Uczestnik forum


Dołączył: 01 Wrz 2008
Posty: 4
Skąd: Rzeszów
Wysłany: 02-09-08, 10:20   

Wspaniale!

tym razem linie 220 kV zaliczone zostały do NN!

Skąd te rozbieżności?

Pozdrawiam,
Paweł
 
     
Jarek79 
Aktywny uczestnik forum
Jarek



Pomógł: 140 razy
Wiek: 38
Dołączył: 04 Lip 2007
Posty: 1221
Skąd: Tarnów/Kraków
Wysłany: 02-09-08, 10:47   

Witam
Parker napisał/a:
Skąd te rozbieżności?

Pierwotnie był podział na dwa poziomy napięć: niskie i wysokie. Następie w miarę rozwoju technicznego stosowano coraz wyższe napięcia. I żeby jakoś zróżnicować między sobą WN wprowadzono dodatkowy podział na SN, WN i NN. W Polsce najwyższymi używanymi napięcia są 220 i 400 kV (może za niedługo linia 750 kV zostanie przywrócona do łask) stąd zalicza się je do NN. Nie jest błędem nazwanie tych napięć jako WN choć zwyczajowo przez WN rozumie się napięcie 110 kV.
_________________
Pozdrawiam
Jarek
 
   
     
marcin714
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 44 razy
Dołączył: 29 Sty 2006
Posty: 640
Wysłany: 02-09-08, 18:34   

Na świecie są jeszcze sieci ultra wysokich napięć. Niemniej wszystko to nie ma wielkiego znaczenia i można sobie je nazywać dowolnie bo zawsze dodajemy napiecie znamionowe sieci. Co za różnica ,że powiem linia wysokich napieć 220kV lub linia najwyższych napięć 220V. Chyba jasno określone jest o jaką linie chodzi. Ja osobiście linie 220kV zaliczam do najwyższych napięć razem z 400kV bo ma z nią wiele współnego czyli te samą finkcję w systemie pełni, tak samo się ją projektuje, tak samo się ją eksplatuje pod napięciem. A ma niewiele wspolnego z linią wysokich napieć 110kV.
 
     
karpiu275 
Uczestnik forum


Pomógł: 2 razy
Dołączył: 13 Mar 2008
Posty: 6
Skąd: Warszawa
Wysłany: 05-09-08, 08:38   

Witam, polecam stronę Pana Edwarda Musiała, gdzie ten problem był poruszany.
http://www.edwardmusial.info/naz_nap.html
Mam nadzieje, ze pomoże.
 
     
Parker 
Uczestnik forum


Dołączył: 01 Wrz 2008
Posty: 4
Skąd: Rzeszów
Wysłany: 05-09-08, 09:22   

Wielkie dzieki karpiu. Ostatecznie zdecyduje sie na wersje Pana Musiała.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group