czy instalacja wytrzyma? |
| Autor |
Wiadomość |
stolarz
Uczestnik forum stolarz

Wiek: 32 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 2 Skąd: Ziębice
|
Wysłany: 01-11-08, 20:56 czy instalacja wytrzyma?
|
|
|
mam mały zakład stolarski chciałbym zakupić nową maszynę (szlifierka) z silnikiem s 1
11 kw ( rozruch trójkąt - gwiazda lub w opcji z falownikiem płynny start) +2.2 kw posuwy
maszyna musi pracować z dwoma odciągami 3 kw razem 6 kw lub jeden duży 5,5 kw
problem leży w instalacji od słupa do zabezpieczeń, przez licznik do gniazdka biegnie przewód aluminiowy 6 mm2 (średnica 2,75 mm) zabezpieczenie 25 A główne topikowe dalej automat 25 A , zabezpieczenie można zmienić ale czy przewód wytrzyma?
maszyna wymaga własnego zabezpieczenia 32 A ,po dodaniu odciągu 6 lub 5,5 kw całość razem 40 A, tyle się dowiedziałem, ale co do instalacji nikt ze znajomych nie może mi pomóc.
z góry dziękuję za pomoc. |
|
|
|
 |
EDI
Aktywny uczestnik forum Edward W.


Pomógł: 102 razy Wiek: 58 Dołączył: 26 Cze 2006 Posty: 1584 Skąd: Gryfino
|
|
|
|
 |
michcio
Uczestnik forum

Pomógł: 11 razy Dołączył: 02 Kwi 2008 Posty: 179 Skąd: Modliborzyce
|
Wysłany: 02-11-08, 12:34
|
|
|
Na sam silnik 11 kW 25A najprawdopodobniej będzie za małe, szczególnie jeśli silnik będzie bez softstartu.
Jeśli to zabezpieczenie przedlicznikowe to nie możesz sobie go zmienić samemu bo jest własnością ZE i żeby zwiększyć moc przyłączneniową trzeba wystosować odpowiedni wniosek do ZE i wnieść stosowną opłatę (coś powyżej 100 zł za kW).
Na sumaryczną moc 19,2 kW teoretycznie powinno wystarczyć zabezpieczenie 32A, ale musi być zachowana zasada stopniowania zabezpieczeń, dlatego przed licznikiem powinno być przynajmniej 40A, najlepiej topiki (eski wyskoczą przy zwarciu gdziekolwiek).
Tylko z tym trzeba by się zwrócić do ZE.
Ciekawo nie widzę aluminiowego WLZ-u, przydało by się przynajmniej 6 mm2 miedź, choć nie zaszkodzi 10 mm2, nie wiem jak tam, ale u mnie np. ZE podobno robi problemy jak WLZ jest cieńszy niż 10 mm2. |
|
|
|
 |
siekierowy
Aktywny uczestnik forum elektryk

Pomógł: 237 razy Dołączył: 19 Cze 2006 Posty: 2350 Skąd: Galicja
|
Wysłany: 02-11-08, 16:54
|
|
|
Witam.
zwracam uwagę, że dla działalności gospodarczej zarobkowej (nierolniczej) obowiązuje korzystanie z innej taryfy niż bytowa i rolnicza, a więc cena energii jest inna. Nalezy natychmiast zgłosić się do ZE, aby nie zostać posądzonym o kradzież energii, bo do tego może sprowadzić się korzystanie z niej po dotychczasowej cenie. |
_________________ Pozdrowienia.
____________
siekierowy |
|
|
|
 |
stolarz
Uczestnik forum stolarz

Wiek: 32 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 2 Skąd: Ziębice
|
Wysłany: 04-11-08, 22:06
|
|
|
Witam!
przewód ze słupa jest naprawdę cieniutki 6 mm2, jak się dowiedziałem to teściu sam się podłączył tylko mu później papierki podbili dlatego taki cieńki kabel.
Złoże do ZE podanie o nowe przyłącze na działalność gospodarczą niech pociągną nowy drugi kabel na zakład a stary zostanie na dom chciałbym 25kw i 40 A ale na naszym osiedlu to może być problem.
Mam pytanie w miedzi przelicza się 6-7 A na 1 mm2 przekroju ,a jak to jest w aluminium? |
|
|
|
 |
stns
Uczestnik forum

Pomógł: 46 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 485 Skąd: Mk
|
Wysłany: 05-11-08, 00:03
|
|
|
| stolarz napisał/a: | | Złoże do ZE podanie o nowe przyłącze | nie chwaliłbym się działalnością tylko złożył na wymianę Al na Cu. Kogo obchodzi co robisz w domu(oprócz Us) zamawiasz i Ci dają Twoje Alu wytrzyma ok 33A a cu ponad 40A |
|
|
|
 |
michcio
Uczestnik forum

Pomógł: 11 razy Dołączył: 02 Kwi 2008 Posty: 179 Skąd: Modliborzyce
|
Wysłany: 06-11-08, 17:01
|
|
|
| stolarz napisał/a: |
Mam pytanie w miedzi przelicza się 6-7 A na 1 mm2 przekroju ,a jak to jest w aluminium? |
Nie do końca. Wg tego wychodzi np. 60-70 A na przewód 10 mm2 a na prawdę jest około 50 A czy mniej. |
|
|
|
 |
stns
Uczestnik forum

Pomógł: 46 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 485 Skąd: Mk
|
Wysłany: 07-11-08, 13:54
|
|
|
| michcio napisał/a: | | stolarz napisał/a: |
Mam pytanie w miedzi przelicza się 6-7 A na 1 mm2 przekroju ,a jak to jest w aluminium? |
Nie do końca. Wg tego wychodzi np. 60-70 A na przewód 10 mm2 a na prawdę jest około 50 A czy mniej. |
szczegóły w PN IEC 60364-5-523 |
|
|
|
 |
|
|