Charakterystyka czasowo-prądowa dla BI Wtz 20A
Autor Wiadomość
Czer 
Uczestnik forum


Wiek: 31
Dołączył: 01 Lis 2006
Posty: 6
Skąd: Wrocław
Wysłany: 01-11-06, 14:20   Charakterystyka czasowo-prądowa dla BI Wtz 20A

Witam, to moj pierwszy post na tym forum i od razu zadaje pytanie czy posiada ktos skan charakterystyki czasowo-prądowej dla wkładki topikowej Bi Wtz 20A.
(w sieci znalazlem ta charakterystyke dla wkładki 25A no ale potrzebuje dla 20A)

Na laboratorium mierzyliśmy impedancje pętli zwarcia (stanowisko laboratoryjne było zabezpieczone własnie tymi bezpiecznikami) i w sprawozdaniu muszę napisać czy ochrona jest skuteczna czy tez nie :)

prosilbym o odpowiedz szanownych forumowiczów.

pozdrawiam
 
   
     
ŚP KSKRAK_Krystyn 
Aktywny uczestnik forum


Wiek: 58
Dołączył: 27 Maj 2005
Posty: 1663
Skąd: Kraków
Wysłany: 01-11-06, 14:58   

Witam wszystkich, Koleżanki i Kolegów na FORUM.
Proszę bardzo.
Wykres z książki „Wytyczne SEP - Pomiary w elektroenergetyce do 1 kV...” na podst. obowiązujących norm.

char_t_I_gG_20A.jpg
Plik ściągnięto 5337 raz(y) 28,68 KB

 
     
Czer 
Uczestnik forum


Wiek: 31
Dołączył: 01 Lis 2006
Posty: 6
Skąd: Wrocław
Wysłany: 01-11-06, 15:11   

dziekuje, wlasnie o to mi chodzilo.
 
   
     
Czer 
Uczestnik forum


Wiek: 31
Dołączył: 01 Lis 2006
Posty: 6
Skąd: Wrocław
Wysłany: 01-11-06, 22:27   

Witam ponownie,

mam jeszcze jedno pytanie do zalaczonej prez Pana charakterystyki a mianowicie
zgodnie z tabela "maxymalnego czasu wylaczenia zasilania sieci o ukladzie TN" dla 230V przyjalem czas 0.4s -> stad na ch-ce czasowo-prądowej odczytalem przedział pradu zwarcia od 70A do 135A czyli potrzebuje pradu >=135A aby zabezpieczenie zadzialalo
natomiast dla napięcia 400V przyjmuję czas 0.2s -> wiec z w/w charakterystyki odczytałem wartości z przedziału 80A do 150A a w tym przypadku z kolei Ik>=150A aby zabezpieczenie zadzialalo

czy ja to dobrze odczytałem? moze ja się myle?
znalazlem w sieci (wprawdzie troche bardziej przejrzysta jest ale nie od tej wkladki) charakterystykę Bi Wtz o nominałach 2,6,25,50,100A


prosilbym o ewenutalna korekte i wyprowadzenie mnie z bledu.

pozdrawiam
Kamil
 
   
     
grzegorz22 
Uczestnik forum


Pomógł: 15 razy
Wiek: 44
Dołączył: 29 Wrz 2006
Posty: 162
Skąd: Kraków
Wysłany: 01-11-06, 22:55   

Witam!
Kolega błędnie rozumuje. Czas określa się wg warunków środowiskowych, a nie wg napięcia.
Napięcie określa tylko czasy dla warunków środowiskowych.
Przy U=230V dla warunków normalnych przyjmuje się czas 0.4 s, dla szczególnych 0.2 s.
Dla wkładki Wtz 20A odczytałem ze swojej tabeli opartej na ch-ce czasowo-prądowej:
dla t=0.2s Iwył =166.4 A
dla t=0.4s Iwył =134.0 A
_________________
Pozdrawiam
grzegorz22
 
     
Czer 
Uczestnik forum


Wiek: 31
Dołączył: 01 Lis 2006
Posty: 6
Skąd: Wrocław
Wysłany: 01-11-06, 23:22   

Witam ponownie.
No taka mam instrukcje do cwiczenia i widocznie mylnie ja zinterpretowalem



w takim razie przyjmuje dla 0.4s prad I=134A
mam tylko prosbe - czy moglbys wykonac jakis skan tej charakterystyki co by moj prowadzący nie przyczepił sie, ze wysssałem sobie tą wartość z palca?


pozdrawiam
 
   
     
ŚP KSKRAK_Krystyn 
Aktywny uczestnik forum


Wiek: 58
Dołączył: 27 Maj 2005
Posty: 1663
Skąd: Kraków
Wysłany: 01-11-06, 23:47   

Witam wszystkich, Koleżanki i Kolegów na FORUM.
Do wypowiedzi Kolegi Grzegorza dodam.
Pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia SSW wykonuję się między fazą a masą czyli między L a PE(PEN).
Czas wyłączenia:
1. 5000 ms dla odbiorników stacjonarnych (rozdzielnicy i inne maszyny stałe).
2. 400 ms dla odbiorników przenośnych, w tym gniazd wtyczkowych w warunkach normalnych.
3. 200 ms jw. lecz w warunkach o podwyższonym zagrożeniu porażenia prądem.

Charakterystyki należy przyjmować z norm a nie z danych producenta czy tabelek opracowanych przez producenta czy z jakiś innych publikacji.
Char. t-I są narysowane na kartce papieru w normie i ciężko jest dokładnie określić zakres. Zależy to np. jak kto sobie przyłoży linijkę lub pod jakim kontem będzie na nią patrzył.
M.in. z tego powodu można spokojnie przyjąć tolerancję +/- 10%.
I np. mnie wyszło jak na zał. rys.

char_t_I_gG_20A_0.jpg
Plik ściągnięto 5266 raz(y) 30,21 KB

 
     
Czer 
Uczestnik forum


Wiek: 31
Dołączył: 01 Lis 2006
Posty: 6
Skąd: Wrocław
Wysłany: 02-11-06, 11:43   

aha, no w sumie obiektem badanym byl silnik 3 fazowy.
Tak jak pan napisal badalem miedzy L a PE , tak wiec przyjmuje czas 0.4s dla war.normalnych wiec 145A (+/-10%) przyjmę za minimalny prad przepalenia wkladek topikowych.

dziekuje za pomoc w rozwiazaniu problemu.
pozdrawiam
 
   
     
Sterownik 
Uczestnik forum
plc


Pomógł: 1 raz
Wiek: 49
Dołączył: 27 Paź 2006
Posty: 16
Skąd: Przasnysz
Wysłany: 04-11-06, 17:46   

Witam wszystkich
Pan Krystyn napisał:
KSKRAK_Krystyn napisał/a:
Charakterystyki należy przyjmować z norm a nie z danych producenta czy tabelek opracowanych przez producenta czy z jakiś innych publikacji.

Zgadzam się z tym stwierdzeniem ale pozwoliłem sobie zajrzeć do "Informotora tecnicznego2005\06"producenta wkładek topikowych i porównać przedstawioną przez Pana charakterystykę z danymi zamieszczonymi w katalogu.
Rozumiem , że według pańskiego odczytu jako wartość Ia dla wkładki BiWtz 20A i czasu 0,4s należy przyjąć 160A. Producent podaje w tabeli 198A dla wkładek instalacyjnych , 140,2A dla przemysłowych , 159,5 dla wkładek małogabarytowych.
Proszę mi wyjaśnić , czy normy podają jedną chrakterystykę gG , czy kilka dla poszczególny rodzajów wkładek?
Dziękuję za odpowiedź.
_________________
plc
 
     
ŚP KSKRAK_Krystyn 
Aktywny uczestnik forum


Wiek: 58
Dołączył: 27 Maj 2005
Posty: 1663
Skąd: Kraków
Wysłany: 05-11-06, 20:04   

Witam wszystkich, Koleżanki i Kolegów na FORUM.
Szanowni Koledzy.
Ja się w tym wszystkim zaczynam gubić i nie wiem czy umiem czytać char. t-I, czy mam już sklerozę.
Na zał. rysunku, trochę popracowałem i przedstawiam char. t-I wg producentów.
Kolorem niebieskim i zielonym, zaznaczyłem f-mi polskie Apator i Etipolam oraz kolorem czerwonym f-mę niemiecką lub podobną.
Wszystkie te firmy powołują się na jedną normę i oznaczają zabezpieczenia jako WTNH gG oraz wymiary są jednakowe z normami.
Gdy porównamy char. t-I, Apator i Etipolam, (kolor zielony i niebieski) to są one bardzo zbliżone do siebie. Natomiast gdy popatrzymy na kolor czerwony, to nie łapię o co chodzi.
Może popełniłem jakąś gafę? Jeżeli kogoś to interesuje, to prześlę pliki z katalogami *.pdf . Proszę napisać na priva. Pliki, to około 3 Mb.

Odnośnie różnych char. t-I, różnego typu zabezpieczeń, to niestety są one inne, zależnie od konstrukcji jak np. rurkowe, małogabarytowe, standardowe itd., ale tego nie da się uniknąć.

char_wg_prod_01.jpg
Plik ściągnięto 5204 raz(y) 28,08 KB

 
     
ŚP KSKRAK_Krystyn 
Aktywny uczestnik forum


Wiek: 58
Dołączył: 27 Maj 2005
Posty: 1663
Skąd: Kraków
Wysłany: 05-11-06, 22:51   

Witam wszystkich, Koleżanki i Kolegów na FORUM.
Pliki w/w char. t-I zamieściłem na:
www.krystyn.krakow.pl/roz...e/BM_APATOR.pdf
www.krystyn.krakow.pl/roz...BM_ETIPOLAM.pdf
www.krystyn.krakow.pl/roz...zp_NH_gG_05.pdf
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group