Pomiar rezystancji izolacji kabla
Autor Wiadomość
bonanza 
Uczestnik forum


Dołączyła: 15 Maj 2008
Posty: 9
Skąd: sochaczew
Wysłany: 20-04-09, 19:02   Pomiar rezystancji izolacji kabla

Witam.
Posiadam miernik mic-2500. Bardzo proszę o udzielenie poarady na temat pomiaru rezystancji izolacji kabla, według instrukcji http://www.sonel.pl/index.php?pid=35 (rys. 15) Jak należy zbadać kabel L1 do L2? Czy należy zmostkować kable na końcu L1 z L2, a na miejcu pomiaru połączyć miernik wyjście R z L1, a com z L2.
Nadmieniam, że kable są ułożone w ziemi w odległości 200 m od siebie, każda faza odzielnym kablem.
Z góry dziękuję za merytoryczną dyskusję.
 
     
Jack 
Aktywny uczestnik forum
Jacek


Pomógł: 1053 razy
Dołączył: 18 Cze 2006
Posty: 3992
Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-04-09, 20:05   

Witam
Cytat koleżanki bonanza:
Cytat:
Jak należy zbadać kabel

A czy zechce kolega zajrzeć do instrukcji obsługi danego miernika dostępnej tutaj:
http://www.sonel.pl/media...0obs%20v5.0.pdf
Wszystko jasno i zrozumiale opisane włącznie z rysunkami.
  
 
     
bonanza 
Uczestnik forum


Dołączyła: 15 Maj 2008
Posty: 9
Skąd: sochaczew
Wysłany: 20-04-09, 20:20   

... znana mi jest ta instrukcja. Prosze o wyjaśnienie podpięcia linii kablowych w tamacie " jak wyżej". Dużo się mówi o pomiarach, ale o samym fizycznym podłączeniu miernika do kabli, już mniej. Czy zgodnie z instrukcją kable L1 do L2, powinny być rozałączone, czy zmostkowane? Rysunek wskazuje zamknięty obwód. Chyba, że czegoś nie rozumiem.
 
     
Jack 
Aktywny uczestnik forum
Jacek


Pomógł: 1053 razy
Dołączył: 18 Cze 2006
Posty: 3992
Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-04-09, 20:30   

Witam
Cytat koleżanki bonanza:
Cytat:
Dużo się mówi o pomiarach, ale o samym fizycznym podłączeniu miernika do kabli, już mniej.

Aby nie zrobić sobie kuku najpierw przed przystąpieniem do obsługi miernika należy zapoznać się z teorią pomiarów oraz normą dotyczącą sprawdzania instalacji - nie odwrotnie.
Cytat:
Rysunek wskazuje zamknięty obwód. Chyba, że czegoś nie rozumiem.

To jest sposób badania ciągłości obwodu lub testowanie zwarcia a nie właściwy sposób pomiaru rezystancji izolacji kabla. Rysunek jest w podanej instrukcji - rys.8 na stronie 25.
  
 
     
opiotr 
Uczestnik forum


Pomógł: 41 razy
Wiek: 40
Dołączył: 11 Kwi 2009
Posty: 337
Skąd: Toruń
Wysłany: 20-04-09, 20:37   

Jak mierzysz rezystancję pomiędzy żyłami L1 i L2 i na końcu je zmostkujesz to raczej będziesz mierzył ciągłość żył L1 i L2 a nie rezystancję między nimi.
 
 
     
bonanza 
Uczestnik forum


Dołączyła: 15 Maj 2008
Posty: 9
Skąd: sochaczew
Wysłany: 20-04-09, 20:54   

Pomiary przyrządami MIC-1000 i MIC-2500

Przyrząd mierzy rezystancję izolacji podając na badaną rezystancję RX napięcie pomiarowe U i mierząc przepływający przez nią prąd I kontrolowany od strony zacisku COM (rys. 1). Przy obliczaniu wartości rezystancji izolacji miernik korzysta z prawa Ohma (RX=U/I).


Bardzo proszę o wytłumacznie jak prawidłowo dokonać pomiaru. Czy na pewno kable powinny L1 do L2 być rozłączone względem siebie?

untitled.JPG
Plik ściągnięto 13555 raz(y) 6,33 KB

 
     
Członek zwyczajny 
Moderator

Pomógł: 126 razy
Dołączył: 17 Wrz 2005
Posty: 651
Wysłany: 20-04-09, 21:58   

Witam

Rysunek jest symboliczny i Rx przedstawia na tym rysunku rezystancję izolacji.

Zwarcie żył na końcu kabla spowoduje, że miernik rezystancji izolacji wskaże zero.

Jak przeprowadza się pomiary rezystancji izolacji kabli wielożyłowych - proponuję poczytać choćby opracowanie z internetu:
http://www.sep.com.pl/opr...omiarow2007.zip

nie mówiąc o jakiejś poważnej książce dotyczącej pomiarów.

Pozdrawiam
_________________
Członek zwyczajny
 
     
artur27 
Uczestnik forum
artur27



Pomógł: 12 razy
Wiek: 42
Dołączył: 06 Sty 2009
Posty: 102
Skąd: Łomża
Wysłany: 20-04-09, 22:04   

Witam

bonanza napisał/a:

Nadmieniam, że kable są ułożone w ziemi w odległości 200 m od siebie, każda faza odzielnym kablem.


Nie mam pojęcia jak ty chcesz to zmierzyć, pomiar możesz wykonywać w jednym kablu pomiędzy żyłami kabla L1 L2 L3 PE i N lub miedzy żyła roboczą a żyła powrotna w opancerzeniu (oplocie) kabla. A miedzy kablami w takiej odległości od siebie to ja jeszcze czegoś takiego nie widziałem ( chyba ze coś przeoczyłem :mrgreen: ) A jeśli chodzi o sam pomiar to i tak wynik podany przez przyrząd musisz podstawić do wzoru.

Pozdrawiam Artur
_________________
Lepiej pracować pod napięciem wiedząc o tym, niż poza napięciem tylko tak sądząc. Live line maintenance.
 
     
harry5 
Uczestnik forum


Pomógł: 22 razy
Dołączył: 06 Mar 2008
Posty: 169
Skąd: Ludź
Wysłany: 22-04-09, 07:55   

Przewody fazowe położone w odległości 200m .od siebie ? Przyznam ,że pierwszy raz słyszę o takim sposobie położenia kabli ,no ale najwidoczniej są różne techniki .
Co do pomiarów kabli w takiej sytuacji ,skłaniał bym się jedynie do wykonania pomiarów j miedzy poszczególnymi L1,L2,L3,N a uziemionym PE . tylko czy to PE ma uziemienie ? Może koledzy coś jeszcze podpowiedzą .Ja przyznaję szczerze ,że z czymś takim jeszcze nie miałem do czynienia

Pozdrawiam
 
     
15kvmaciej 
Aktywny uczestnik forum
wrażliwy elektryk



Pomógł: 57 razy
Wiek: 53
Dołączył: 16 Kwi 2009
Posty: 1340
Skąd: essex-uk
Wysłany: 22-04-09, 12:07   

kol bonanza, czy kol pomiary wykonuje amatorsko, czy zarobkowo? jesli zarobkowo, proszę podać gdzie i kiedy kol uzyskał uprawnienia SEP. Pozdrawiam
_________________
..Prywatnie?? Odpowiedzieć Ci??
 
     
e-sparks 
Aktywny uczestnik forum



Pomógł: 119 razy
Dołączył: 24 Sty 2008
Posty: 1065
Skąd: Suwałki
Wysłany: 28-04-09, 08:56   

15kvmaciej napisał/a:
kol bonanza, czy kol pomiary wykonuje amatorsko, czy zarobkowo? jesli zarobkowo, proszę podać gdzie i kiedy kol uzyskał uprawnienia SEP. Pozdrawiam
A co to kogo obchodzi? Co post wnosi do sprawy? Może zamiast głupicgh pytań, mądra podpowiedź, czy pomoc? Posiadanie, lub nie, "uprawnień" SEP, nie zabrania pomierzyć komukolwiek jakiegoś kabelka.
Pozdrawiam, Wiesław
   
     
marcin714
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 44 razy
Dołączył: 29 Sty 2006
Posty: 640
Wysłany: 28-04-09, 13:57   

Przy kablach 1 żyłowych ułożonych pojedyńczo pomiar można wykonać jedynie do ziemi czyli jeśli masz tam jakiś uziemiony ekran czy żyłę powrotną to do tej żyły a jeśli nie to pozostaje wbicie sondy w ziemię i pomiar do tej sondy. Gdyby nie ta odległość to można mierzyć L1 do L2 ale i tak obwód zamyka się przez ziemię. Skoro tu jest 200m to nie angażowałbym się w szukanie tak długich przewodów pomiarowych (nie wiem nawet czy pomiar przy przewodach 200m jest możliwy) tylko zastosowałbym sondę.

PS. A to są kable niskiego napięcia czy wyższego?
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group