Przewody odprowadzające w rurce
Autor Wiadomość
Janek.G 
Uczestnik forum
Janek.g


Pomógł: 26 razy
Wiek: 37
Dołączył: 03 Wrz 2006
Posty: 497
Skąd: Podlaskie
Wysłany: 21-10-09, 23:21   Przewody odprowadzające w rurce

Witam. Wracam właśnie z obiektu gdzie na wszystko jest projekt, także na odgromówkę. Z tym że wg projektu przewody odprowadzające są w odległości ok metra od drzwi wejsciowych - niby sytuacja do opanowania: rurka grubościenna ale....
wg zalożeń zlącza kontrolne mają być na wys. 0,3 - 1,8 m i tego bezwzględnie bedzie wymagał inspektor odrzucajac sugestię studzienki pomiarowej.
Z tego, co pamietam (piszę na gorąco, bez zaglądania do normy) rurka taka musi zaczynać się co najmniej 0,5 pod poziomem terenu i siegać do 2,5 m nad poziom. jak mu zrobić owe zlącze? Nigdy niestosowałem takiej osłony.
I jeszcze jedno - jako przewod odprowadzający mam prawo użyć linkę miedzaną 16 mm kw?
_________________
Jeśli coś się nie daje naprawić, to znaczy, że nie było zepsute
Ostatnio zmieniony przez Jan_Czech 22-10-09, 09:25, w całości zmieniany 1 raz  
 
     
siekierowy 
Aktywny uczestnik forum
elektryk


Pomógł: 237 razy
Dołączył: 19 Cze 2006
Posty: 2341
Skąd: Galicja
Wysłany: 22-10-09, 08:11   

Złącza kontrolne możesz zainstalować w skrzynkach złączowych z tworzywa, które umieścisz na wysokości powyżej 0,3m. Tylko wykonanie powinno być takie, aby woda z przewodu nie spływała na elewację, bo o to sie czepiają budowlańcy.

A czy można uzyć linkę 16 mm kw? Policz. Ma być fi 8 FeZn, co daje przekrój (Pi x 16) mm kw., czyli ponad 50 mm kw. Wychodzi, że to 16 mm Cu moze być ciut mało. A poza tym, czy nie będzie problemów ze zjawiskami elektrochemicznymi na połączeniach?
_________________
Pozdrowienia.
____________
siekierowy
 
     
michcio 
Uczestnik forum


Pomógł: 13 razy
Dołączył: 02 Kwi 2008
Posty: 184
Skąd: Modliborzyce
Wysłany: 22-10-09, 15:33   

O ile wiem, to przewód odprowadzający Cu musi mieć przynajmniej 6 mm średnicy.
 
     
Janek.G 
Uczestnik forum
Janek.g


Pomógł: 26 razy
Wiek: 37
Dołączył: 03 Wrz 2006
Posty: 497
Skąd: Podlaskie
Wysłany: 27-10-09, 23:05   

Pomóżcie. Czy zamiast otoku mogę dać uziom głęboki (szpile) - wyszło bowiem tak, że wyniku prac kilku firm naraz położenie otoku jest praktycznie nie możliwe (kostka, przewody teleinfo oraz kable) projektant się zgadza, chce tylko powykonawczego i protokołu gdzie ma być poniżej 10 Ohm.
_________________
Jeśli coś się nie daje naprawić, to znaczy, że nie było zepsute
 
     
siekierowy 
Aktywny uczestnik forum
elektryk


Pomógł: 237 razy
Dołączył: 19 Cze 2006
Posty: 2341
Skąd: Galicja
Wysłany: 28-10-09, 08:41   

Zapytaj projektanta, dlaczego nie projektował uziomu fundamentowego.
Jesli otoku nie można zamknąć (przecież kable nie są przeszkodą, bo skrzyżowania są unormowane), to na końcach otoku daje się szpilki.

Poczytaj tu: http://www.spinpol.com.pl/
_________________
Pozdrowienia.
____________
siekierowy
 
     
Janek.G 
Uczestnik forum
Janek.g


Pomógł: 26 razy
Wiek: 37
Dołączył: 03 Wrz 2006
Posty: 497
Skąd: Podlaskie
Wysłany: 28-10-09, 14:26   

Uziomu fundamentowego brak ( i nikt nie przyznaje się do błędu), ale co gorsza ludzie z kostką już wjechali na teren iż nie spośob pociagnąc otok. Planuję dać uziom głęboki, bardziej pracochłonny - nie jest to niezgodnie ze sztuką? Każdy z 4 przewodów odprowadzających miał by swój uziom tak poprowadzony aby dolna część była na conajmniej 3m a górna co najwyżej 0,5m pod powierzchnią?
_________________
Jeśli coś się nie daje naprawić, to znaczy, że nie było zepsute
 
     
siekierowy 
Aktywny uczestnik forum
elektryk


Pomógł: 237 razy
Dołączył: 19 Cze 2006
Posty: 2341
Skąd: Galicja
Wysłany: 28-10-09, 16:22   

Jak projektant się zgadza, no to rób. Ale możesz mieć problemy z 10 Omow. Wtedy obok bedziesz musiał wbijać nastepne galmary, aż do skutku (łącząc je bednarką).
_________________
Pozdrowienia.
____________
siekierowy
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group