Dobór kabla na długotrwałą obciążalność ?
Autor Wiadomość
mentor347 
Uczestnik forum


Dołączył: 28 Sie 2008
Posty: 20
Skąd: Wrocław
Wysłany: 06-01-10, 23:23   Dobór kabla na długotrwałą obciążalność ?

Witam serdecznie,

może ktoś mi wytłumaczyć jak dobiera się kabel na długo trwałą obciążalność ?tzn...

z pewnego przykładowego projektu wyszło tak:

Ib=144,33 [A]
In=160 [A] ->bezpiecznik WTN00gG160
Iz=176,55[A]

i z tych danych na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523 wyszło ze najlepszy bedzie kabel YKXS 4x70 dla którego Idd=178[A]

i tu moje pytanie jak to sie dobiera ten kabel YKXS 4x70 bo mam tą norme ale nie ma w niej nic o YKXS ?

i jeszcze jedno pytanie skąd sie bierze ten prad Idd ?

z góry wielkie dzieki :)
 
     
grzeko1 
Uczestnik forum
grzeko1


Pomógł: 29 razy
Wiek: 44
Dołączył: 08 Gru 2007
Posty: 157
Skąd: woj. mazowieckie
Wysłany: 07-01-10, 01:42   

Witam.
Kolego ten kabel jest w izolacji polietylenu sieciowanego jest to bardziej wytrzymała
izolacja niż kabla YKY. W normie na którą się powołujesz są właśnie tabele gdzie podane są wartości Idd w zależności od sposobu ułożenia kabla.
_________________
Pozdrawiam
Grzesiek
 
   
     
mentor347 
Uczestnik forum


Dołączył: 28 Sie 2008
Posty: 20
Skąd: Wrocław
Wysłany: 07-01-10, 12:08   

ale dalej nie rozumiem jak się dobiera ten kabel? co to są za parametry 4x70?? 4 żyły po 70 mm2........i te YKXS sie dobiera na czuja ty ta izolacja ma cos z tym jak bedzie ułozona (w ziemi, czy bedzie wisiał)? niech mi ktos to wszystko wytłumaczy ....

Z góry wielkie dzięki
 
     
siekierowy 
Aktywny uczestnik forum
elektryk


Pomógł: 237 razy
Dołączył: 19 Cze 2006
Posty: 2352
Skąd: Galicja
Wysłany: 07-01-10, 12:26   

Na przykład:

Oznaczenia kabli

Kable oznaczane są symbolem literowym, który pozwala na określenie ich budowy i właściwości oraz symbole cyfrowym, który podaje napięcie znamionowe, liczbę żył i ich przekrój. Poszczególne litery symbolu oznaczają:


K - kabel o żyłach miedzianych o izolacji i powłoce papierowej
Y - umieszczone przed K oznacza powłokę polietylenową, a po K izolację polwinitową. YKY - kabel elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce z polwinitu.
A - umieszczone przed literą K oznacza kabel z żyłami wykonanymi z aluminium, umieszczone na końcu symbolu literowego oznacza zewnętrzną osłonę z materiału włóknistego
YKG - kabel elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi o izolacji z polwinitu i powłoce z ołowiu
X - na zasadach analogicznych do Y oznacza odpowiednio powłokę lub izolację polwinitową
Al - umieszczone przed K oznacza powłokę aluminiową
S - umieszczone po X oznacza izolację z polietylenu usieciowanego
Ft - pancerz z taśm stalowych
Fp - pancerz z drutów stalowych płaskich
Fo - pancerz z drutów stalowych okrągłych
Ap - pancerz z drutów aluminiowych płaskich
y - umieszczone na końcu symbolu literowego oznacza osłonę polwinitową na opancerzeniu
k - osłona z taśm polwinitowych
H - umiejscowiony przed literą K lub AK oznacza kabel o żyłach ekranowanych (Hochstadtera)
c - umieszczone po X oznacza izolację z polietylenu ciepłoodpornego, a po Y oznacza powłokę z polwinitu ciepłoodpornego
n - kabel z syciwem nie ściekającym
3 - umieszczone przed literą H oznacza kabel trójpłaszczowy
żo - umieszczone na końcu symbolu oznacza żyłę ochronną
żp - umieszczone na końcu symbolu oznacza kabel z żyłami probierczymi
T - na końcu symbolu kabel przeznaczony do pracy w warunkach tropikalnych

Przykłady oznaczeń niektórych kabli elektroenergetycznych:

AK - kabel z żyłami aluminiowymi goły ( bez pancerza, osłony i izolacji)

YKYFpy 1kV 4x120 mm2 - kabel miedziany o izolacji i powłoce polwinitowej, z pancerzem z płaskich drutów stalowych, zewnętrzna osłona polwinitowa, na napięcie 1kV posiadający cztery żyły robocze o przekroju 120 mm2.

3HAKFtA 15kV 3x240 mm2 - kabel trójpłaszczowy, ekranowany o żyłach roboczych z aluminium i izolacji papierowej nasyconej olejem, powłoce z ołowiu i pancerzu z taśm stalowych z zewnętrzną osłoną włóknistą na napięcie 15 kV, trzyżyłowy o przekroju pojedynczej żyły 240 mm2
_________________
Pozdrowienia.
____________
siekierowy
 
     
mentor347 
Uczestnik forum


Dołączył: 28 Sie 2008
Posty: 20
Skąd: Wrocław
Wysłany: 07-01-10, 12:36   

Witam, oznaczenia tych literek to znam bo juz to odszukałem :) chodzi mi jednak o coś innego....tzn w tym projekcie wyszło im Iz=176,55[A] - wymagana długotrwała obciążalność prądowa przewodu, i skąd oni akurat dobrali te 4x70? i YKXS ? dla tego Iz? czemu nie dobrali np. YKYFpy 1kV 4x120 mm2 lub 3HAKFtA 15kV 3x240 mm2 :P
 
     
Johny Bravo 
Uczestnik forum


Pomógł: 48 razy
Wiek: 33
Dołączył: 26 Lut 2008
Posty: 398
Skąd: internet
Wysłany: 07-01-10, 12:51   

siekierowy napisał/a:
Y - umieszczone przed K oznacza powłokę polietylenową, a po K izolację polwinitową. YKY - kabel elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce z polwinitu.


aż mnie kolega zmusił do sprawdzenia w katalogu :D
oby dwa Y oznaczają polwinit. Tylko przed K jest to powłoka kabla, a po k jest to izolacja żyły :D

mentor347 napisał/a:
Witam, oznaczenia tych literek to znam bo juz to odszukałem :) chodzi mi jednak o coś innego....tzn w tym projekcie wyszło im Iz=176,55[A] - wymagana długotrwała obciążalność prądowa przewodu, i skąd oni akurat dobrali te 4x70? i YKXS ? dla tego Iz? czemu nie dobrali np. YKYFpy 1kV 4x120 mm2 lub 3HAKFtA 15kV 3x240 mm2 :P


Proponuje zapoznać się z katalogiem dowolnego producenta kabli (np. telefonika). Tam właśnie podane są wartości Idd (dopuszczalny prąd długotrwały dla danego typu i przekroju kabla). Można zastosować dowolny kabel spełniający dane wymagania (miedzy innymi, Idd, warunki środowiskowe itd. ) A najlepiej kupić sobie dobrą książkę o tematyce instalacji. Na początek mogę zaproponować "Instalacje elektryczne" Markiewicza. Bo za dużo by trzeba tłumaczyć i nikt na forum się raczej tego nie podejmie

Pozdrawiam
_________________
Johny Bravo
 
     
Członek zwyczajny 
Moderator


Pomógł: 126 razy
Dołączył: 17 Wrz 2005
Posty: 658
Wysłany: 07-01-10, 12:53   

Witam

Kolego Mentor

Poczytaj opracowanie:

http://www.edwardmusial.i...p_przewodow.pdf

To powinno wyjaśnić metodykę doboru

Ponadto:
Są bardzo różne rodzaje kabli i ich własności są opisane w katalogach - trzeba poczytać te katalogi kabli bo tam jest odpowiedż dlaczego taki a nie inny typ kabla jest przez projektanta wybrany

Pozdrawiam
_________________
Członek zwyczajny
 
     
siekierowy 
Aktywny uczestnik forum
elektryk


Pomógł: 237 razy
Dołączył: 19 Cze 2006
Posty: 2352
Skąd: Galicja
Wysłany: 07-01-10, 14:49   

Johny Bravo napisał/a:
siekierowy napisał/a:
Y - umieszczone przed K oznacza powłokę polietylenową, a po K izolację polwinitową. YKY - kabel elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce z polwinitu.


aż mnie kolega zmusił do sprawdzenia w katalogu :D
oby dwa Y oznaczają polwinit. Tylko przed K jest to powłoka kabla, a po k jest to izolacja żyły :D


Pomyłka "w druku" :grin:
_________________
Pozdrowienia.
____________
siekierowy
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group