Odbiór instalacji w nowym budynku.
Autor Wiadomość
Lukass 
Uczestnik forum


Dołączył: 18 Mar 2010
Posty: 2
Skąd: Kielce
Wysłany: 18-03-10, 21:42   Odbiór instalacji w nowym budynku.

Witam.
Mam pytanko jaki protokół i z ktorych pomiarów należy wystawić do odbioru nowego domku jednorodzinnego. Protokół potrzebny jest do starostwa do odbioru budynku i czy wystarczy wypełniny ten w dzienniku budowy? jest on dosyć ogolny "protokół odbioru instalacji elektrycznej" dla jasności dodałem go w załączniku.

img007.jpg
Plik ściągnięto 30801 raz(y) 28,76 KB

 
     
robert99 
Aktywny uczestnik forum
IRSEP o. Wrocław


Pomógł: 68 razy
Wiek: 41
Dołączył: 24 Lut 2008
Posty: 1057
Skąd: -------------
Wysłany: 19-03-10, 02:05   

Kolego musisz być świadom iż jeśli jesteś odpowiedzialny za odbiór budynku spoczywa na tobie obowiązek pełnej kontroli (w rozumieniu PN-HD60364_6:2008) instalacji elektrycznej która składa się z dwóch etapów:
1. Oględziny które ogólnie rzecz biorąc mają na celu:
Oględziny mają potwierdzić, że urządzenia: - spełniają wymagania bezpieczeństwa podane w odpowiednich normach; - zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane zgodnie z wymaganiami normy -nie mają uszkodzeń pogarszających bezpieczeństwo; -mają właściwy sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym; -właściwie dobrano przekroje i oznaczono przewody neutralne, ochronne, i fazowe; - właściwie dobrano i oznaczono zabezpieczenia i aparaturę; -są wyposażone w schematy i tablice ostrzegawcze i informacyjne; -zapewniony jest dostęp do urządzeń dla wygodnej obsługi, identyfikacji, konserwacji i napraw.
2. próby (zależnie od potrzeb):
próba ciągłości przewodów ochronnych, w połączeniach wyrównawczych głównych i dodatkowych oraz ciągłość przewodów czynnych w przypadku pierścieniowych obwodów odbiorczych; pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej; sprawdzenie ochrony za pomocą SELV, PELV lub separacji elektrycznej; pomiar rezystancji/impedancji podłóg i ścian; ochrona za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania; pomiar rezystancji uziomów; sprawdzenie biegunowości; sprawdzenie kolejności faz; próba wytrzymałości elektrycznej; próba działania; sprawdzenie skutków cieplnych; pomiar spadku napięcia.

Nie wystarczy :!: więc dać na odczepnego starostwu pomiarów rezystancji i badania RCD jak to co poniektórzy praktykują gdyż jak mawiają : starostwu to wystarczyło...nic więcej nie chcieli... bowiem ta dokumentacja jest wiążąca i w razie W ktoś może odkopać te dokumenty z archiwum i zobaczy iż Kowalski to za wiele nie sprawdził (w stosunku do tego co winien był sprawdzić) i być może dlatego .... itd itp.
Bardzo ogólnikowo opisałem temat tzw odbiorów dokładniej jest o tym tu: http://www.sep.com.pl/ w części opracowania autorstwa p. F Łasaka
_________________
Chillout & Sax music ,na wieczór: http://www.youtube.com/watch?v=FTZ2ZDO5UXw


Pozdrawiam
Robert
 
     
siekierowy 
Aktywny uczestnik forum
elektryk


Pomógł: 237 razy
Dołączył: 19 Cze 2006
Posty: 2341
Skąd: Galicja
Wysłany: 19-03-10, 08:22   Re: Odbiór instalacji w nowym budynku.

Lukass napisał/a:
Witam.
Mam pytanko jaki protokół i z ktorych pomiarów należy wystawić do odbioru nowego domku jednorodzinnego. Protokół potrzebny jest do starostwa do odbioru budynku i czy wystarczy wypełniny ten w dzienniku budowy? jest on dosyć ogolny "protokół odbioru instalacji elektrycznej" dla jasności dodałem go w załączniku.


Art. 57 Prawa Budowlanego mówi tylko o konieczności złożenia m.in protokołów badań i sprawdzeń, ale nie precyzuje ich zawartości. W związku z tym niektórym Starostwom wystarcza w praktyce tylko złożenie na protokole oświadczenia o wykonaniu instalacji zgodnie z przepisami i zgodzie na jej eksploatację, bez szczegółów badań (które zostają u inwestora). Inne wymagają pełnych opisów sprawdzenia z wynikami pomiarów, a jeszcze inne protokołu z podpisem osoby z uprawnieniami UB.
_________________
Pozdrowienia.
____________
siekierowy
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group