Wysłany: 27-05-10, 03:38 Problem z odbiorem przez energetykę.
|
|
|
Witam.
Pewnego dnia zadzwonił kolega że na liczniku 3-fazowym świeci mu czerwona dioda. Zajechałem, pomierzyłem i wyszło zwarcie na przewodzie zasilającym pomiędzy zabezpieczeniem przedlicznikowym a licznikami (zasilanie w rurce stalowej pojedyncze żyły technologia z połowy poprzedniego wieku). Wymieniłem na YKY 5X10 bo po co mi problemy że kładę przewód nie kabel. Odtworzyłem wszystkie połączenia, łącznie z przylicznikowymi.
Jak przyszło do plombowania przyjechał Pan z energetyki i zawyrokował:
1. do wymiany podstawa licznika 3-fazowego (licznik się trochę rusza co nie przeszkadzało wymienić go na nowy 2 lata temu).
2. Brak zabezpieczenia typu S przed licznikiem 1-fazowym (nie było go tam jak brałem się do wymiany)
3. brak protokołów pomiaru.
Osobiście to dostawiłbym co sobie życzą ale kolega ma 3 dzieci i każdy grosz się dla niego liczy więc mam pytanie(a):
1. Czy faktycznie przed licznikiem 1-fazowym powinno być dodatkowe zabezpieczenie?
2. Czy powinny być protokoły z pomiaru po wymianie kabla (sieć TN-C bez możliwości wprowadzenia TN-S na dzień dzisiejszy chociaż na przyszłość zostawiłem wolne żyły bo może będzie zmiana instalacji)?
Dla mnie usunięcie przyczyny awarii nie jest tym samym co wykonanie nowej instalacji a nawet modernizacją tylko wymianą uszkodzonej jej części instalacji w tym przypadku. Jeżeli się mylę to proszę mnie wyprowadzić z błędu.
Jako że po raz pierwszy w życiu mam styczność bezpośrednią z przedstawicielem Energii-Pro (a była to styczność mało uprzejma ze strony przedstawiciela) mam wrażenie że Pan z energetyki mnie i kolegę chce zrobić w jajo bo powiedział na na końcu cyt: "Ale o zaplombowanie to niech pan dzwoni do nas nie do głównego oddziału".
schemat.zip schemat uproszczony |
Pobierz Plik ściągnięto 645 raz(y) 2,44 KB |
|
|
|
|
 |
scat
Aktywny uczestnik forum

Pomógł: 117 razy Dołączył: 26 Lut 2009 Posty: 1424 Skąd: Polska
|
Wysłany: 27-05-10, 14:21
|
|
|
Kartagina4 napisał/a: | ak przyszło do plombowania przyjechał Pan z energetyki i zawyrokował:
| trzeba było zapytać ich a teraz grzecznie wykonać - podstawa pod licznik kilka złotych, eska kilkanaście no a skoro kolega to pomiary trzeba zrobić za darmo |
|
|
|
 |
EDI
Aktywny uczestnik forum Emeryt


Pomógł: 102 razy Wiek: 66 Dołączył: 26 Cze 2006 Posty: 1572 Skąd: Gryfino
|
Wysłany: 27-05-10, 20:08
|
|
|
Witam!
Kol.(scat) napisał/a: | trzeba było zapytać ich a teraz grzecznie wykonać - podstawa pod licznik kilka złotych, eska kilkanaście no a skoro kolega to pomiary trzeba zrobić za darmo |
Już to kiedyś przerabiałem i sprawa nie jest tak prosta, jak się niektórym teoretykom wydaje... .
Są szafki pomiarowe, które montowano jescze ok. 10 lat temu, kiedy nie wymagano przedlicznikowych wyłączników. Chodzi o blaszane skrzynki z płytą czołową z nierdzewnej blachy. By cokolwiek naprawić czy przerobić trzeba zdemontować płytę czołową, między którą i obudową znajdowały się kable, żyły.
P.S.
Jak ktoś ma dużo wolnego czasu i zdrowie, to może walczyć z RE czy ZE, (chcąc tego na piśmie).
Lepiej jednak posłuchać dobrej rady kol.(scat) i cierpliwie czekać, aż nastąpi wymiana kadry. |
_________________ Pozdrawiam!
-Edward W. (EDI) |
|
|
|
|
 |
jarecki56
Aktywny uczestnik forum

Pomógł: 220 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 1266 Skąd: Lublin
|
Wysłany: 27-05-10, 20:08
|
|
|
Cytat: | 1. do wymiany podstawa licznika 3-fazowego (licznik się trochę rusza co nie przeszkadzało wymienić go na nowy 2 lata temu).
2. Brak zabezpieczenia typu S przed licznikiem 1-fazowym (nie było go tam jak brałem się do wymiany)
3. brak protokołów pomiaru. |
AD 1 Jeśli zrywa się plomby i wykonuje jakieś zmiany w obrębie tablicy, to dobra praktyka nakazuje wymienić wątłej jakości tablicę. Żaden to koszt, a efekty widać gołym okiem.
AD 2 To zależy od wielkości mocy przyłączeniowej obydwu odbiorców.
AD 3 Tu człowiek z energetyki ma rację. |
_________________ Pozdrawiam
jarecki56 |
|
|
|
 |
EDI
Aktywny uczestnik forum Emeryt


Pomógł: 102 razy Wiek: 66 Dołączył: 26 Cze 2006 Posty: 1572 Skąd: Gryfino
|
Wysłany: 04-06-10, 22:28 Re: Problem z odbiorem przez energetykę.
|
|
|
Witam!
Kol.(Kartagina4) napisał/a: | Dla mnie usunięcie przyczyny awarii nie jest tym samym co wykonanie nowej instalacji a nawet modernizacją tylko wymianą uszkodzonej jej części instalacji w tym przypadku. |
Dla mnie też, więc i z tym wymogiem protokółów z pomiarów dla ZE to złośliwość z ich strony, bo oni i tak tych protokółów nie przechowują.
Zmieniły się granice stron i takie awarie powinni teraz usuwać pracownicy ZE.
Przekonają się na własnej skórze, co znaczy utrudnianie życia, co warte są ich procedury. |
_________________ Pozdrawiam!
-Edward W. (EDI) |
|
|
|
 |
novx
Uczestnik forum

Pomógł: 75 razy Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 425 Skąd: Olsztyn
|
Wysłany: 05-06-10, 12:38
|
|
|
EDI napisał/a:
Cytat: | Zmieniły się granice stron i takie awarie powinni teraz usuwać pracownicy ZE. |
Mogę prosić o szczegóły,jakąś podstawę prawną czy rozporządzenie ,ponieważ w moim regionie nadal stosuje zapis "na zaciskach przyłącza".
Popzdrawiam |
|
|
|
 |
EDI
Aktywny uczestnik forum Emeryt


Pomógł: 102 razy Wiek: 66 Dołączył: 26 Cze 2006 Posty: 1572 Skąd: Gryfino
|
Wysłany: 05-06-10, 14:03
|
|
|
Witam!
Kol.(novx) napisał/a: | Mogę prosić o szczegóły |
Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator: Cytat: | MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W ZKP – zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorczej |
Drugim dokumentem jest uzgodniony schemat jednokreskowy, gdzie jest pokazana granica stron. |
_________________ Pozdrawiam!
-Edward W. (EDI) |
|
|
|
 |
novx
Uczestnik forum

Pomógł: 75 razy Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 425 Skąd: Olsztyn
|
Wysłany: 06-06-10, 21:10
|
|
|
Jeśli chodzi o linie kablowe ziemne to zgadzam się z kol.EDI lecz w napowietrznych który otrzymałem od inwestora mam zapis ;
Cytat: | Miejsce dostarczenia energii elektrycznej ;
zaciski na przyłączu stojaka dachowego |
i z tego wynika,że po za nimi o naprawy właściciel martwi się sam.
Uważam,że uzgadnianie schematu jedno kreskowego to podstawa unikania konfliktów przy odbiorze
Pozdrawiam |
|
|
|
 |
|