RCD w piecu oporowym
Autor Wiadomość
czarek04.02 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 167 razy
Dołączył: 13 Sty 2009
Posty: 1157
Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 29-06-10, 22:07   

Witam,
może należy zrobić płaszcz z kwasówki(kocioł) odporny na temperaturę do 800 stopni C,jezeli AL topi sie przy 660 stopni C :roll: Ale najpierw poprawic(wymienić) spirale grzejne,korytka z piaskowca,kocioł uziemić zgodnie ze sztuką,mają być uszy do wyciągnięcia go suwnicą w razie awarii przepalenia spirali grzejnej i wymiany jej...trafo seperacyjne na 40kW chyba nie wchodzi w grę,choc możliwe... :roll:
_________________
RCD...nie jest panaceum na wszystko!?:)
Jak Ci pomogłem...zaznacz proszę,jak nie...również daj mi znać!:)

Pozdrawiam serdecznie,
czarek04.02
   
     
RomnN 
Uczestnik forum


Pomógł: 21 razy
Dołączył: 11 Kwi 2010
Posty: 383
Skąd: Warszawa
Wysłany: 29-06-10, 22:10   

Powiedz szefowi że jak temperatura topnienia wsadu będzie niższa 50oC to piec można wyłączyć , ponieważ bezwładność termiczna wystarczy do osiągnięcia temperatury topnienia i jeszcze będzie czas na dalszą obróbkę chemiczną i odżużlenie.
Ale pewnie wynajdzie następną wymówkę .
 
     
czarek04.02 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 167 razy
Dołączył: 13 Sty 2009
Posty: 1157
Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 29-06-10, 22:12   

jocker napisał/a:
DSC00181.jpg
A z tego się metal pobiera chochlą jak kompot i zalewa formę raz za razem więc piec jest otwarty i sięga się do niego a braki uzupełnia ręcznie


Tutaj wrócę jeszcze do postu wyżej...Kolega pisze,że jest grafitowy tygiel...ale na zdjęciu go nie widzę?
_________________
RCD...nie jest panaceum na wszystko!?:)
Jak Ci pomogłem...zaznacz proszę,jak nie...również daj mi znać!:)

Pozdrawiam serdecznie,
czarek04.02
   
     
mayster 
Uczestnik forum


Pomógł: 4 razy
Wiek: 31
Dołączył: 16 Cze 2007
Posty: 192
Skąd: Tczew
Wysłany: 29-06-10, 22:38   

Musiałbyś się spytać może jakiegoś metalurga czy materiałoznawcę (?) co by zdało egzamin. Ja takiej wiedzy nie mam. Sam osobiście namawiałbym do zaszpachlowania spirali, chociaż w takich miejscach, żeby wolne odcinki nie miały prawa wypaść. Można zrobić próbę na jednym kręgu, kilo zaprawy szamotowej kosztuje gdzieś 3 złote więc to nie majątek.
 
     
czarek04.02 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 167 razy
Dołączył: 13 Sty 2009
Posty: 1157
Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 29-06-10, 22:47   

Jakby nie patrząc,trzeba oddać jeden piec w ręce elektryków,mechaników,technologów w zgodzie z kierownikiem produkcji,utrzymania ruchu i zrobić przegląd,próby...albo wracać do pozycji zastanej czyli tak jak piec wyglądał,pracował wieki temu i było bezpiecznie...choć to może być po 41 latach niemożliwe,za drogie w wykonaniu,utrzymaniu :roll:
_________________
RCD...nie jest panaceum na wszystko!?:)
Jak Ci pomogłem...zaznacz proszę,jak nie...również daj mi znać!:)

Pozdrawiam serdecznie,
czarek04.02
   
     
jocker 
Uczestnik forum


Dołączył: 21 Paź 2009
Posty: 123
Skąd: KATOWICE
Wysłany: 29-06-10, 23:22   

Witam wszystkich
kocioł z kwasówki odpada temperatura topienia AL to dokładnie 660stopni ale pracuje się na temperaturach od 700 do 900 stopni zależy od detalu który się odlewa kolego RomnN ok ale ten piec tak pracuje tak czasem 16 godzin czyli topi albo wlewamy już stopiony AL i on podtrzymuje temperaturę przez 2 zmiany i większa temperatura musi być ustawiona aby można było na bieżąco uzupełniać AL i podobno tylko materiał z którego robione są spirale to wytrzymuje ale też nie wieczność robi się kruchy i utlenia a i tak płyta z takiego stopu to majątek, tam jest chyba nikiel chrom i coś jeszcze nie znam składu ale jutro dopytam i sprecyzuje, dziś akurat rozmawiałem z szefem na temat płyty pod tygiel i zgadzam się z nim tu ma chłop racje a jak by miał co jakiś czas wykładać kasę na taki kocił lub płytę to sami znacie odpowiedź. Dalej jeśli chodzi o zaszpachlowanie szef twierdzi że spirale się stopią muszą być otwarte w nowszych piecach są już nawijane na ceramiczne rurki co zwiększa powierzchnie oddającą ciepło gdyż cała spirala jest w powietrzu i nie dotyka szamotu a w razie przepalenia z rurki nie spadnie ale my mamy taki tylko jeden piec i z nim problemów nie ma, ale miejscowe zaszpachlowanie może trafić do mojego szefa jutro pogadam na ten temat . Kolego czarek04.02 zdjęcie jest to te fioletowe takie tak własnie wygląda tygiel nagrzany ale aparat telefonu widzi jakoś inaczej niż ludzie oko i zawsze element nagrzany wychodzi fioletowy. przywrócenie pieca do stanu jak z fabryki jest nie dość że drogie co same szamotowe korytka są ciężkie do kupienia mało gdzie je robią i mamy jakieś 200 sztuk szef gdzieś po wielkim śledztwie z drugiego końca Polski zamówił jakieś resztki no chyba, że wy macie jakieś namiary ?. A jeżeli chodzi o ręce technologów mechaników itd to tak jest mój szef, ja, i ktoś kto kiedyś jak twierdzi robił coś z prądem czyli nasz elektryk(szefie serwis bo nie da rady zrobić) i tak to potem wygląda. Ale miło zostałem zaskoczony bo w biurze dyskusja ze mną nie jest prowadzona już jak kosmitą coś chyba zaczęło im świtać. Jak widać temat prosty nie jest bo sam bym wsadził ten cholerny tygiel w taki kocioł i spiął z PE
 
 
     
czarek04.02 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 167 razy
Dołączył: 13 Sty 2009
Posty: 1157
Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 29-06-10, 23:46   

Można zrobić kocioł na 1200 stopni C...ale to koszty,koszty...trafo seperacyjne może mieć z 200kg...ale to koszty,koszty...wyjdzie taniej,może 1 nowy piec,ale wydajniejszy,tańszy w eksploatacji niż 2-4 stare?

Jakiej firmy ten piec?W necie nic nie ma?Kontakt z siedzibą firmy też nie dał rezultatu?Może mają w archiwach DTR-ki?!
_________________
RCD...nie jest panaceum na wszystko!?:)
Jak Ci pomogłem...zaznacz proszę,jak nie...również daj mi znać!:)

Pozdrawiam serdecznie,
czarek04.02
   
     
mayster 
Uczestnik forum


Pomógł: 4 razy
Wiek: 31
Dołączył: 16 Cze 2007
Posty: 192
Skąd: Tczew
Wysłany: 29-06-10, 23:50   

co do miejscowego zaszpachlowania, pomyślałem trochę. Zrobiłbym jakieś ceramiczne wstawki ( takie C ), np. z jakichś cegieł szamotowych czy innej ceramiki. Wsadził to co kawałek na spiralę tak, żeby nie wypadła - grzbiet tego C skierowany do wnętrza pieca, zabezpiecza przed wypadnięciem spirali, a potem to pociągnąć zaprawą.
Spirale mogłyby się swobodnie odkształcać pod wpływem temperatury, a nie wypadłyby.
 
     
jocker 
Uczestnik forum


Dołączył: 21 Paź 2009
Posty: 123
Skąd: KATOWICE
Wysłany: 30-06-10, 07:28   

na razie tabliczka znamionowa jest pod pokrywą więc zrobię fotkę jak go zdejmę postaram się dziś jak chłopaki pójdą na śniadanie zdjąć pokrywę DTR;ki nie znalazłem ale sprawdzę dokumentacje raz jeszcze znaczy póki co na jej ślad nie trafiłem . Czy po 41 latach producent tego pieca jeszcze istnieje ? wyjaśnię to :) A kocioł i trafo ehhh dobrze mówisz koszty i prędzej nowy piec kupią nam. Jak już pisałem częściowe zabezpieczenie spiral wydaje mi się dobrym pomysłem i szef raczej na to przystanie dziś z nim o tym porozmawiam.
 
 
     
jocker 
Uczestnik forum


Dołączył: 21 Paź 2009
Posty: 123
Skąd: KATOWICE
Wysłany: 30-06-10, 23:47   

Tabliczki na razie nie mam a z pieca dokumentacji nie ma i nie było bo ten piec został odziedziczony po innym zakładanie 15 lat temu. Co do stopu który by wytrzymał w tej temperaturze to jest KANTHAL czasem pisze się też kantal ale na takie koszty nikt tu nie pójdzie. Natomiast są 2 opcje,które mają szanse być zastosowane pierwsza to zatapiany pręt z żeliwa podłączony galwanicznie do PE druga to przewiercenie tygla na samej górze i nagwintowanie podobno się da bez problemu i wkręcenie śruby odpornej na wysokie temperatury i połączenie jej z górną płyta pieca nie powinna się utlenić przed naturalną śmiercią tygla gdyż tam jest najchłodniej. A że czasem spirale się palą to trzeba będzie rozkręcać to i skręcać a przy okazji się wyczyści. Panowie co wy na takie pomysły ?
 
 
     
czarek04.02 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 167 razy
Dołączył: 13 Sty 2009
Posty: 1157
Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 01-07-10, 00:08   

15 lat temu to nie 41...popytaj,poszukaj elektryka,inżyniera,technologa,który pracował tam,być może jest już na emeryturze...stara kadra zawsze chętnie pomoże :roll: Kolego,zatapialny pręt to brzmi...pewne połączenie skręcane,spawane+pomiar przynajmniej na kwartał to jest to,dodaj jeszcze,że spirale bedą z kantalu to... :roll:

Jack napisał/a:
A kiedy był ostatnio wykonywany przegląd tego pieca oporowego i sprawdzany stan zacisku przewodu ochronnego ( najczęściej z tyłu pieca ) ? Bo tu leży zapewne pies pogrzebany. W razie przebicia na obudowę powinno zadziałać zabezpieczenie nadprądowe.
_________________
RCD...nie jest panaceum na wszystko!?:)
Jak Ci pomogłem...zaznacz proszę,jak nie...również daj mi znać!:)

Pozdrawiam serdecznie,
czarek04.02
   
     
jocker 
Uczestnik forum


Dołączył: 21 Paź 2009
Posty: 123
Skąd: KATOWICE
Wysłany: 01-07-10, 10:31   

ten piec ma 41 lat 26 lat pracował w poprzednim zakładzie a następne 15lat u nas. Odnalezienie starej kadry jest nie możliwe zakład padł dawno temu i nikogo tam nie znamy szefowe kupili chale wraz z tym piecem i go sobie zaadoptowali . Spirale są z kantalu.

Jack napisał/a:
A kiedy był ostatnio wykonywany przegląd tego pieca oporowego i sprawdzany stan zacisku przewodu ochronnego ( najczęściej z tyłu pieca ) ? Bo tu leży zapewne pies pogrzebany. W razie przebicia na obudowę powinno zadziałać zabezpieczenie nadprądowe.
[/quote]

przypominam iż rażenie nastąpiło w wnętrza tygla a nie z obudowy pieca. A ciągłość PE jest sprawdzana teraz będzie dodane kilka punktów więcej.
(dodaj jeszcze,że spirale bedą z kantalu to... ) ? ? ? może kolega bardziej rozwinąć swoją myśl ?
 
 
     
mayster 
Uczestnik forum


Pomógł: 4 razy
Wiek: 31
Dołączył: 16 Cze 2007
Posty: 192
Skąd: Tczew
Wysłany: 01-07-10, 10:37   

Naprawdę drut jest taki drogi ? Jaka jest średnica tamtego drutu ? tutaj masz 1,5mm http://allegro.pl/item109...100mb_hurt.html i jak dla firmy to nie jest chyba majątek, niech kosztuje nawet i 500 zł, to chyba da się przeżyć za sprawny piec i brak przestojów ?
 
     
jocker 
Uczestnik forum


Dołączył: 21 Paź 2009
Posty: 123
Skąd: KATOWICE
Wysłany: 01-07-10, 10:49   

Ale tutaj mówimy o zatapianym pręcie w tyglu a spirale są z kantalu ale nie wiem co to zmienia. Wcześniej chodziło mi o cenę płyty z kantalu. A jeśli chodzi o sztukowanie spiral to cóż robimy tak bo tak każą nie powiem super by było wymieniać spirale cały czas na nowe tylko muszę odszukać wzór na Obliczanie przewodów grzejnych metodą dopuszczalnego obciążenia powierzchniowego dla kantalu tak abym wiedział jak mamy nawijać te spirale ile ma być zwoi przy jakiej grubości drutu względem długości spiral która jest tu ograniczona. Mając takie wyliczenia mogę iść do biura i zażądać dorobienia nowych i nikt mi nie odmówi tłumacząc że nie wiadomo jakie one mają być. Jeśli idzie o brak przestojów to sam się czasem dziwie logistyce tej firmy ale to już inny temat :)
http://www.izo.pl/dost_drut_oporowy.php muszę szefa zapoznać z ta strona tak na marginesie
 
 
     
czarek04.02 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 167 razy
Dołączył: 13 Sty 2009
Posty: 1157
Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 01-07-10, 22:13   

Witam,
dodam jeszcze,że są firmy i osoby,które mają akredytację,pozwolenia certyfikaty na przeróbki maszyn,dostosowanie do unijnych standardów...można w końcu przez PIP,UDT jak ma się chronic własną...ale może najpierw porozmawiać,zaprosić na wizję lokalną kolegów,znajomych,inżynierów,wysłuchać opini,przecież nie wszyscy chcą kasy dużo i zaraz... :roll:
_________________
RCD...nie jest panaceum na wszystko!?:)
Jak Ci pomogłem...zaznacz proszę,jak nie...również daj mi znać!:)

Pozdrawiam serdecznie,
czarek04.02
   
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group