Pytanie o pomiary w firmie
Autor Wiadomość
Elektroinstal 
Uczestnik forum



Pomógł: 3 razy
Wiek: 38
Dołączył: 22 Wrz 2009
Posty: 37
Skąd: Szczecin
Wysłany: 26-07-10, 11:06   Pytanie o pomiary w firmie

Witam
mam takie pytanie do kolegów. Spółdzielnia Mieszkaniowa w której wynajmuję lokal handlowy przysłała mi firmę, która ma zrobić wszystkie pomiary. Przyszedł elektryk z miernikami i z "uprawnieniami D" i mówi, że będzie robił pomiary. W tym momencie zadałem mu pytanie dlaczego nie jest ich dwóch, jako że wykonywanie pomiarów jest zajęciem niebezpiecznym i powinna być jeszcze jedna osoba, która przynajmniej ma przeszkolenie z zasad bhp. Na co uzyskałem odpowiedź iż przy prowadzeniu działalności jednoosobowej nie ma takiego obowiązku i może to robić sam.
Jak to się ma do obowiązujących przepisów dotyczących pomiarów elektrycznych.

Dziękuję za informacje
_________________
"... bo życie ma najwyższą wartość."

Pozdrawiam
JARO
 
     
Janek.G 
Uczestnik forum
Janek.g


Pomógł: 20 razy
Wiek: 30
Dołączył: 03 Wrz 2006
Posty: 319
Skąd: Podlaskie
Wysłany: 26-07-10, 12:08   

Kiedyś było takie rozporządzenie
Dz.U. 1996 nr 62 poz. 288
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

ale już nie obowiązuje - od stycznia 2009 to pracodawca decyduje kiedy paca jest niebezpieczna.
Wolna więc amerykanka jest ](*,)
_________________
Jeśli coś się nie daje naprawić, to znaczy, że nie było zepsute
 
     
RomnN 
Uczestnik forum


Pomógł: 18 razy
Dołączył: 11 Kwi 2010
Posty: 279
Skąd: Warszawa
Wysłany: 26-07-10, 13:10   

Elektroinstal napisał/a:
Jak to się ma do obowiązujących przepisów dotyczących pomiarów elektrycznych.

Przepisy dotyczące wykonywania pomiarów , wymagają odpowiednich uprawnień od osób wykonujących pomiary i potwierdzenia tego odpowiednimi świadectwami .
O ilości osób uczestniczących w pracach , decyduje pracodawca .
O bezpieczeństwo na terenie gdzie są zatrudniane obce firmy (podwykonawcy ) odpowiada właściciel obiektu .
Elektroinstal napisał/a:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w której wynajmuję lokal handlowy przysłała mi firmę, która ma zrobić wszystkie pomiary.

Należy sprawdzić czy to prawda i udostępnić wykonanie pracy , zadbać o bezpieczeństwo swoje i osób postronnych przebywających w lokalu .
W prawie nie ma" wolnej amerykanki' jest tylko bałagan który z wolnością i Ameryką nie ma nić wspólnego .
 
     
scat 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 87 razy
Dołączył: 26 Lut 2009
Posty: 929
Skąd: Polska
Wysłany: 26-07-10, 21:35   

Janek.G napisał/a:
Kiedyś było takie rozporządzenie
Dz.U. 1996 nr 62 poz. 288
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

ale już nie obowiązuje - od stycznia 2009 to pracodawca decyduje kiedy paca jest niebezpieczna.
Wolna więc amerykanka jest ](*,)
w styczniu zmieniło się Prawo pracy i wspomniane rozporządzenie zostało uchylone. Jest jeszcze Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych,
§ 14. 1. Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, określone w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy jako prace szczególnie niebezpieczne, powinny być wykonywane co najmniej przez dwie osoby, z wyjątkiem prac eksploatacyjnych z zakresu prób i pomiarów, konserwacji i napraw urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, wykonywanych przez osobę wyznaczoną na stałe do tych prac w obecności pracownika asekurującego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy.
 
     
marcin714
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 44 razy
Dołączył: 29 Sty 2006
Posty: 637
Wysłany: 27-07-10, 13:04   

I wszystkie te rozporzadzenia mają dbać o pracownika i bić po kieszeni pracodawcę aby pracownikom nic się nie stało złego. W sytuacji tej firmy jesli szef wysyłał by pracowników to do tego musiałby się stosowac. Jak sam się bierze do roboty to nikt mu nie moze mówić ilu i jakich pomocników mu potrzeba. Analogiczna sytuacja. Podczas prac na wysokości pracownik musi mieć stosowne zabezpieczenia. Sam szef może pracować jak chce i nikt mu nic nie zrobi. Wszystko bierze sięz tego, że to dbanie o pracowników wynika z ustawy kodeks pracy pod który to kodeks nie podlega pracujący na własny rachunek szef firmy jednoosobowej.
 
     
krys1304 
Uczestnik forum


Pomógł: 6 razy
Wiek: 46
Dołączył: 25 Sty 2006
Posty: 91
Skąd: Gubin
Wysłany: 28-07-10, 07:49   Re: Pytanie o pomiary w firmie

Witam
Elektroinstal napisał/a:
Przyszedł elektryk z miernikami i z "uprawnieniami D" i mówi, że będzie robił pomiary.

Czy świadectwo "D" pozwala wykonywac pomiary?
_________________
Krzysztof

"Nie wstyd nie wiedzieć, lecz wstyd nie pragnąć swojej wiedzy uzupełnić."
 
     
RomnN 
Uczestnik forum


Pomógł: 18 razy
Dołączył: 11 Kwi 2010
Posty: 279
Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-07-10, 09:02   

marcin714 napisał/a:
Jak sam się bierze do roboty to nikt mu nie moze mówić ilu i jakich pomocników mu potrzeba.

Oprócz tych co go zatrudniają i za to mu płacą .
marcin714 napisał/a:
szef firmy jednoosobowej.
zaczyna być robotnikiem .
krys1304 napisał/a:
Czy świadectwo "D" pozwala wykonywac pomiary?

Po uzyskaniu świadectwa ukończenia kursu pomiarowego i zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym .
 
     
scat 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 87 razy
Dołączył: 26 Lut 2009
Posty: 929
Skąd: Polska
Wysłany: 28-07-10, 10:53   

krys1304 napisał/a:
Czy świadectwo "D" pozwala wykonywac pomiary?
tak ale w zakresie pomiarów http://www.edwardmusial.i...pr_do_kontr.pdf
 
     
Elektroinstal 
Uczestnik forum



Pomógł: 3 razy
Wiek: 38
Dołączył: 22 Wrz 2009
Posty: 37
Skąd: Szczecin
Wysłany: 30-07-10, 08:31   

Dzięki wielkie za odpowiedzi a oto odpowiedź jaką własnie otrzymałem z SEP Szczecin:

Panie Jarku!

Zgodnie z § 14. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych [Dz.U.99.80.912], prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, określone w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy jako prace szczególnie niebezpieczne, powinny być wykonywane co najmniej przez dwie osoby, z wyjątkiem prac eksploatacyjnych z zakresu prób i pomiarów, konserwacji i napraw urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, wykonywanych przez osobę wyznaczoną na stałe do tych prac w obecności pracownika asekurującego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy.

 

§ 15. Do prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego należy zaliczyć w szczególności prace:

  14)  przy wykonywaniu prób i pomiarów, z wyłączeniem prac wykonywanych stale przez upoważnionych pracowników w ustalonych miejscach,

A zatem, osoba sprawdzająca instalację elektryczną (w tym także osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą), zobowiązana jest organizować prace kontrolno-pomiarowe wykonywane przez co najmniej dwie osoby, zgodnie z § 14. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r

Pozdrawiam.

Rzecznik Bezpieczeństwa Elektrycznego

przy Oddziale Szczecińskim SEP

inż. Zdzisław Jankiewicz
_________________
"... bo życie ma najwyższą wartość."

Pozdrawiam
JARO
 
     
Kuczyński Andrzej 
Aktywny uczestnik forum
Oddział Gdański SEP


Pomógł: 95 razy
Dołączył: 31 Maj 2006
Posty: 660
Skąd: Gdańsk
Wysłany: 30-07-10, 09:26   

Odpowiedź Pana inż. Zdzisława Jankiewicza jest typowym przykładem nadinterpretacji
w stosunku do osób samodzielnie (jednoosobowo) wykonujących działalność gospodarczą.

Wspomniane rozporządzenie Ministra Gospodarki rozpoczyna takie zdanie:
Cytat:
Na podstawie art. 237 par.2 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

Oznacza to, że przepisy tego rozporządzenia mają zastosowanie tam gdzie obowiązuje
Kodeks pracy. A to zapisane jest w pierwszych artykułach Kodeksu pracy:
Cytat:
Art. 1. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.
Art. 2. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru,
mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
Art. 3. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także
osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

Ponieważ osoba fizyczna prowadząca jednoosobowo działalność gospodarczą nie jest pracownikiem
ani pracodawcą, w rozumieniu Kodeksy pracy, dlatego nie podlega jego zapisom jak i innym
rozporządzeniom wydanym na podstawie Kodeksu pracy.

Jeśli koledze zależy na dobrej interpretacji to proponuje korzystać z porad Państwowej Inspekcji Pracy.
_________________
Andrzej
 
     
Elektroinstal 
Uczestnik forum



Pomógł: 3 razy
Wiek: 38
Dołączył: 22 Wrz 2009
Posty: 37
Skąd: Szczecin
Wysłany: 02-08-10, 07:54   

A o to kolejna odpowiedź do tego co napisał kolega Andrzej jaką uzyskałem:

Cytat:
Panie  Jarku!

Chętnie podejmę dyskusję na temat prawa pracy i ochrony pracy.  Byłem Inspektorem pracy,

długoletnim pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy.  

W odpowiedzi na wniesione uwagi wyjaśniam:

1. Nieprawdą jest, że przepisy  Kodeksu Pracy dotyczą tylko pracowników,

    a więc osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

2. Postanowienia Kodeksu pracy  w tym względzie są następujące:

 

Art. 304. § 1. Pracodawca (zatrudniajacy pracowników) jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o

których mowa w art. 207 § 2, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek

pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w

zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność

gospodarczą.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki zajęć odbywanych na

terenie zakładu pracy przez studentów i uczniów nie będących jego pracownikami.

 

§ 3. Obowiązki określone w art. 207 § 2 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców niebędących

pracodawcami, organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne:

1) na innej podstawie niż stosunek pracy,

2) prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą.

 

§ 4. W razie prowadzenia prac w miejscu, do którego mają dostęp osoby nie biorące udziału w

procesie pracy, pracodawca jest obowiązany zastosować środki niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia tym osobom

 

Art. 23715 Kp jest delegacją dla Ministra Pracy i Polityki Socjalnej aby w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej określił, w drodze rozporządzenia, ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny

pracy dotyczące prac wykonywanych w różnych gałęziach pracy.

 

Na tej podstawie wydane zostało rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach

i instalacjach energetycznych [Dz.U.99.80.912], które zgodnie z w/w przepisami obowiązuje także przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

 

Pozdrawiam. Zdzisław Jankiewicz
_________________
"... bo życie ma najwyższą wartość."

Pozdrawiam
JARO
 
     
e-sparks 
Uczestnik forum
wkładam kij w mrowisko


Pomógł: 44 razy
Wiek: 49
Dołączył: 24 Sty 2008
Posty: 469
Skąd: Suwałki
Wysłany: 02-08-10, 08:48   

Cytat:
§ 3. Obowiązki określone w art. 207 § 2 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców niebędących pracodawcami, organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne:
....
2) prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą.

Prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek nie jest wykonywaniem pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, nie może więc podlegać jego regulacjom.
Art 207 KP mówi o obowiązkach pracodawcy/właściciela firmy w zakresie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, brak tam stwierdzenia, że może zleceniobiorcy narzucać ilość osób wykonujących zlecenie, chyba, że za to zapłaci.
Cytat:
W szczególności pracodawca jest obowiązany:
1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
To są obowiązki po stronie kierownictwa zakładu, żebym nogi nie złamał na rozlanym oleju, albo prąd mnie nie je....ł z uszkodzonej maszyny.
Ciekaw jestem, co mi były inspektor pipy może zrobić, jak mnie spotka wykonującego jednoosobowo pomiary? Albo co może zdziałać w firmie, gdzie na 30 osób, żadna nie jest pracownikiem, a wszyscy są samozatrudnieni?
Pozdrawiam, Wiesław
   
     
czarek04.02 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 96 razy
Dołączył: 13 Sty 2009
Posty: 719
Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 02-08-10, 09:18   

e-sparks napisał/a:
Albo co może zdziałać w firmie, gdzie na 30 osób, żadna nie jest pracownikiem, a wszyscy są samozatrudnieni?

To dobre,ale z życia wzięte...czy tak chyba jest,było w sieci sklepów Eko?!
_________________
RCD...nie jest panaceum na wszystko!?:)
Jak Ci pomogłem...zaznacz proszę,jak nie...również daj mi znać!:)

Pozdrawiam serdecznie,
czarek04.02
   
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Partnerzy serwisu: intelARX, Łukasz Makowej.