"ES" za czy przed "RCD"(?) |
| Autor |
Wiadomość |
Emilio
Uczestnik forum

Dołączył: 27 Sty 2007 Posty: 7 Skąd: pomorze
|
Wysłany: 28-01-07, 12:33 "ES" za czy przed "RCD"(?)
|
|
|
Dzień dobry. Modernizuje domową instalacje (wymiana Tn-c na Tn-c-s) przydział mocy 4kW zabezpieczenie na liczniku 20A. Instalacja w domu podzielona na 6 obwodów zabezpieczona w rozdzielni (esami) ... jestem na etapie modernizacji instalacji w łazience (i tu własnie mam problem) Chciałbym (muszę) zainstalować przepływowy prysznicowy podgrzewacz wody(tak do 3.5 kw). Będę doprowadzał do ogrzewacza bezpośredni obwód od licznika na osobnym zabezpieczeniu. W mieszkaniu zabezpieczenie RCD... i właśnie tu mam problem. Czy za RCD w rozdzielni domowej muszę ponownie zastosować zabezpieczenie nadprądowe, jeżeli tak to ilu amperowe (obwód 3.5kW,chciałbym zastosowac przewód 3x 4mm²) |
|
|
|
 |
Jack
Aktywny uczestnik forum Jacek

Pomógł: 1000 razy Wiek: 50 Dołączył: 18 Cze 2006 Posty: 3874 Skąd: Warszawa
|
Wysłany: 28-01-07, 12:59
|
|
|
Witam
Cytat kolegi Emilio: | Cytat: | | Będę doprowadzał do ogrzewacza bezpośredni obwód od licznika na osobnym zabezpieczeniu | Każdy wydzielony obwód elektryczny powinien posiadać zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe (popularnie S) | Cytat: | | Czy za RCD w rozdzielni domowej muszę ponownie zastosować zabezpieczenie nadprądowe | Tak. Jeżeli jest zmiana przekroju przewodu na mniejszy dla obwodu odbiorczego, należy zastosować oddzielne zabezpieczenie tego obwodu. | Cytat: | | jeżeli tak to ilu amperowe (obwód 3.5kW,chciałbym zastosowac przewód 3x 4mm²) | Do zasilania podgrzewacza 3.5kW wystarczy przewód YDY 3x2,5 mm2 oraz zabezpiecznie typu S o wartości B16 A.
U kolegi może wystąpić brak selektywności zabezpieczeń, przedlicznikowe jest trochę za małe. Z tym pewnie nic się nie zrobi, jaki przydział takie zabezpieczenie przedlicznikowe. Wlz to pewnie 3x4mm2 |
_________________ Jacek |
|
|
|
 |
Emilio
Uczestnik forum

Dołączył: 27 Sty 2007 Posty: 7 Skąd: pomorze
|
Wysłany: 28-01-07, 13:58
|
|
|
| Cytat: | | Do zasilania podgrzewacza 3.5kW wystarczy przewód YDY 3x2,5 mm2 oraz zabezpiecznie typu S o wartości B16 A. |
Tak. Tylko ze wprzyszłości chcę wystąpić o zwiększenie przydzialu (o ile to będzie możliwe i z radością zainstalowałbym ogrzewacz o mocy 5kW. Czy w/z z tym przewód YDY 3x2,5 mm2 spełni " wymagania"?
| Cytat: | | Wlz to pewnie 3x4mm2 |
Tak wlaśnie chcę zrobić.Obecnie do mieszkania "wchodzi" (uwaga) Cu 1.5mm².
| Cytat: | | jaki przydział takie zabezpieczenie przedlicznikowe. |
Własnie. Sąsiad ma ten sam przydział a zabezpieczenie typu S o wartości C25A(nowa instalacja). Ja natomiast topikowe 20A. Moze po wymianie WLZ dadzą wyższą wartość?
Odnośnie zabezpieczenia przedlicznikowego. Popatrzcie jak to wygląda w kamienicy ,w której mieszkam:
4.JPG "Bajka"-PRAWDA? |
 |
| Plik ściągnięto 300 raz(y) 36,75 KB |
|
|
|
|
 |
Jack
Aktywny uczestnik forum Jacek

Pomógł: 1000 razy Wiek: 50 Dołączył: 18 Cze 2006 Posty: 3874 Skąd: Warszawa
|
Wysłany: 28-01-07, 14:04
|
|
|
Witam
Cytat kolegi Emilio: | Cytat: | | Tak. Tylko ze wprzyszłości chcę wystąpić o zwiększenie przydzialu (o ile to będzie możliwe i z radością zainstalowałbym ogrzewacz o mocy 5kW. Czy w/z z tym przewód YDY 3x2,5 mm2 spełni " wymagania"? | Nie wystarczy, należy zastosować 4mm2.
A ogólnie to jestem w szoku, po ostatnim poście kolegi. Bez generalnej przebudowy instalacji nie obejdzie się. Strach cokolwiek montować. |
_________________ Jacek |
|
|
|
 |
siekierowy
Aktywny uczestnik forum elektryk

Pomógł: 237 razy Dołączył: 19 Cze 2006 Posty: 2350 Skąd: Galicja
|
Wysłany: 28-01-07, 14:12
|
|
|
Witam.
1. Dla 5 kW nie wystarczy 3 x 2,5 mm² - prawidłowo.
2. wlz 3x4 to zdecydowanie za mało na już, a przecież chcesz jeszcze mieć zapas na później (obciążalność 3x4 to tylko ok. 5,7 kW) |
_________________ Pozdrowienia.
____________
siekierowy |
|
|
|
 |
Emilio
Uczestnik forum

Dołączył: 27 Sty 2007 Posty: 7 Skąd: pomorze
|
Wysłany: 28-01-07, 14:31
|
|
|
Tylko kogo zmusić do doprowadzenia WLZ do użytecznosci? Administratora budynku(ZGM) czy zakład energetyczny? Na jednych i drugich nie robi TO żadnego wrażenia. Spotkałem się z opinią : -W starych kamienicach to "normalka".
-(użyłem cudzysłów ,ale nie wiem czy jest tu na miejscu?-to takie pytanie retoryczne.
Spójrzcie na to:
1.JPG
|
 |
| Plik ściągnięto 300 raz(y) 28,64 KB |
|
|
|
|
 |
Emilio
Uczestnik forum

Dołączył: 27 Sty 2007 Posty: 7 Skąd: pomorze
|
Wysłany: 28-01-07, 14:35
|
|
|
| Cytat: | | wlz 3x4 to zdecydowanie za mało na już, a przecież chcesz jeszcze mieć zapas na później (obciążalność 3x4 to tylko ok. 5,7 kW) |
Co kolega proponuje w zamian? |
|
|
|
 |
Jack
Aktywny uczestnik forum Jacek

Pomógł: 1000 razy Wiek: 50 Dołączył: 18 Cze 2006 Posty: 3874 Skąd: Warszawa
|
Wysłany: 28-01-07, 14:37
|
|
|
Witam
Kolega siekierowy napisał: | Cytat: | | 2. wlz 3x4 to zdecydowanie za mało na już, a przecież chcesz jeszcze mieć zapas na później (obciążalność 3x4 to tylko ok. 5,7 kW) | Dla wlz oczywiście to za mało, koledze Emilio chodziło o zasilanie podgrzewacza 5kW - i to jest wystarczający przekrój przewodu.
Cytat kolegi Emilio: | Cytat: | | Tylko kogo zmusić do doprowadzenia WLZ do użytecznosci? Administratora budynku(ZGM) czy zakład energetyczny? | Zarządca budynku, czyli administracja jest odpowidzialna za utrzymanie stanu technicznego budynku i to oni powinni znaleźć środki na przebudowę wlz-tów. | Cytat: | | Co kolega proponuje w zamian? | YDY 3x6mm2 dla wlz oraz zwiększenie przydziału mocy w ZE, ewentualnie przejść na zasilanie 3-f. |
_________________ Jacek |
|
|
|
 |
siekierowy
Aktywny uczestnik forum elektryk

Pomógł: 237 razy Dołączył: 19 Cze 2006 Posty: 2350 Skąd: Galicja
|
Wysłany: 28-01-07, 14:59
|
|
|
Witam
| Jack napisał/a: | | Cytat: | | Co kolega proponuje w zamian? | YDY 3x6mm2 dla wlz oraz zwiększenie przydziału mocy w ZE, ewentualnie przejść na zasilanie 3-f. |
Ja bym nawet pomyślał o 3 x 10. |
_________________ Pozdrowienia.
____________
siekierowy |
|
|
|
 |
Emilio
Uczestnik forum

Dołączył: 27 Sty 2007 Posty: 7 Skąd: pomorze
|
Wysłany: 28-01-07, 20:48
|
|
|
| Dziękuję za wszystkie cenne podpowiedzi,ale nie wiem nadal co zrobic z zabezpieczeniem typu S za RDC na obwodzie do łazienki przy zastosowaniu YDY 4mm²(powinien być B20A(?) A zgodnie z umową z zakładem energ. zabezpieczenie przy liczniku, również 20A. Czy tak moze być zanim nie wystąpie o zwiększenie przydziału mocy? |
|
|
|
 |
Jack
Aktywny uczestnik forum Jacek

Pomógł: 1000 razy Wiek: 50 Dołączył: 18 Cze 2006 Posty: 3874 Skąd: Warszawa
|
Wysłany: 28-01-07, 20:59
|
|
|
Witam
Cytat kolegi Emilio: | Cytat: | | Dziękuję za wszystkie cenne podpowiedzi,ale nie wiem nadal co zrobic z zabezpieczeniem typu S za RDC na obwodzie do łazienki przy zastosowaniu YDY 4mm²(powinien być B20A | Wcale nie musi być B20A, może być B16A, zabezpieczenia można zmniejszać do woli, to zależy od odbiornika.
Na miejscu kolegi nic bym nie kombinował z podłączaniem odbiorników dużej mocy, przed wymianą wlz-ta, kolega wcześniej napisał, że jest Cu 1,5 mm2, może dojść do pożaru w wyniku przeciążenia wlz-tu.
A odnośnie zabezpieczeń to musi być zachowana selektywność, aby wyzwalały zabezpieczenia najbliższe uszkodzonego odbiornika lub obwodu elektrycznego. |
_________________ Jacek |
|
|
|
 |
Emilio
Uczestnik forum

Dołączył: 27 Sty 2007 Posty: 7 Skąd: pomorze
|
Wysłany: 28-01-07, 21:25
|
|
|
| Cytat: | | kolega wcześniej napisał, że jest Cu 1,5 mm2, może dojść do pożaru w wyniku przeciążenia wlz-tu. |
Zgadzam się z kolegą. Niczego co ma duży pobór nie będę podłączał. Chcę tylko przygotować (zmodernizować) instalacje w mieszkaniu przed przystąpieniem do dalszych prac remontowych. Podejrzenia kolegi ze próbuje kombinować są bezpodstawne. Nie wymieniam instalacji tylko po to by ją wymienić. Wymieniam po to by czuć sie bezpieczny.
Wyczuwalna irytacja kolegi ,była niepotrzebna. |
|
|
|
 |
milon
Uczestnik forum

Dołączył: 21 Gru 2006 Posty: 7 Skąd: Mielec
|
|
|
|
 |
|
|