Silnik 0.8 kw 3f jakie zabezpieczenie |
| Autor |
Wiadomość |
marian79
Uczestnik forum

Wiek: 33 Dołączył: 31 Lip 2009 Posty: 4 Skąd: Sochaczew
|
Wysłany: 11-12-10, 00:07 Silnik 0.8 kw 3f jakie zabezpieczenie
|
|
|
Witam
silnik pracuje z przekładnią gdzie pózniej za pomocą 2 pasków napędza podajnik kubełkowy
moc 0.8 kw 3 fazowy , pseudo elektryk podłączył w ubiegłym roku w/w silnik bez zabezpieczenia ( brak bezpiecznika , stycznika , termika)
teraz spalił się silnik , ale został już przewinięty
przyjechał drugi elektryk i zaproponował
zabezpieczenie S303 C10
stycznik ETI CEM 32 ? ? ?
oraz termik z zakresem 6-10A
ja nie jestem elektrykiem ale na chłopski rozum taki stycznik do tak małego silnika to już spora przesada , podpowiedzćie mi coś bo szefowa jest skłonna to kupić i wołać tego elektryka
dziękuje wszelkie
pozdrawiam Mariusz |
|
|
|
 |
Elektromonter2
Aktywny uczestnik forum OW SEP

Pomógł: 64 razy Wiek: 27 Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 590 Skąd: Zakroczym k. Wa-wy
|
Wysłany: 11-12-10, 01:03
|
|
|
Witam , twój elektryk nie jest chyba taki zły .... Z pamięci ci powiem , że silnik pobiera jakieś 2,1 A , toteż odpowiedni będzie wyłącznik C6 . Nastawa termika - od 1 - 1,1 In . Zamontowanie większego stycznika niczemu nie zaszkodzi , wręcz przeciwnie wydłuży się jego trwałość , jednak nie ma co przesadzać i można wybrać mniejszy - na prąd znamionowy 16A .
pozdrawiam Sebastian |
|
|
|
 |
Alpak
Uczestnik forum

Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Lut 2008 Posty: 25 Skąd: Gdynia
|
Wysłany: 11-12-10, 12:42
|
|
|
| Wylacznik silnikowy 1.6 - 2.5A + stycznik np: dilm7 od mellera. |
|
|
|
 |
Elektromonter2
Aktywny uczestnik forum OW SEP

Pomógł: 64 razy Wiek: 27 Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 590 Skąd: Zakroczym k. Wa-wy
|
Wysłany: 11-12-10, 17:03
|
|
|
| w poprzednim poście oczywiście chciałem powiedzieć , że elektryk nie jest zbyt dobry ... |
|
|
|
 |
marian79
Uczestnik forum

Wiek: 33 Dołączył: 31 Lip 2009 Posty: 4 Skąd: Sochaczew
|
Wysłany: 11-12-10, 17:19
|
|
|
| Czy może być włącznik M611 4,5 - 6 A z takim zakresem , czy zastosowanie takiego włącznika eliminuje stycznik ? |
|
|
|
 |
Elektromonter2
Aktywny uczestnik forum OW SEP

Pomógł: 64 razy Wiek: 27 Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 590 Skąd: Zakroczym k. Wa-wy
|
Wysłany: 11-12-10, 18:10
|
|
|
dobierasz zbyt duży prąd znamionowy , powinieneś nastawić termik na wartość prądu w zakresie od 1 - 1,1 In
In - prąd znamionowy silnika , odczytany z tabliczki znamionowej . |
|
|
|
 |
EDI
Aktywny uczestnik forum Edward W.


Pomógł: 102 razy Wiek: 58 Dołączył: 26 Cze 2006 Posty: 1584 Skąd: Gryfino
|
Wysłany: 11-12-10, 19:37
|
|
|
Witam!
Z mojej strony lektura.
Mogą też być rozwiązania podane przez program Suwak_2.exe (ze str, Moellera), namiary podałem w temacie. |
_________________ Pozdrawiam!
-Edward W. (EDI) |
|
|
|
 |
Alpak
Uczestnik forum

Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Lut 2008 Posty: 25 Skąd: Gdynia
|
Wysłany: 12-12-10, 13:20
|
|
|
| marian79 napisał/a: | | Czy może być włącznik M611 4,5 - 6 A z takim zakresem , czy zastosowanie takiego włącznika eliminuje stycznik ? |
Nie, nie... |
|
|
|
 |
czarek04.02
Aktywny uczestnik forum

Pomógł: 167 razy Dołączył: 13 Sty 2009 Posty: 1156 Skąd: Bolesławiec
|
Wysłany: 12-12-10, 13:36
|
|
|
Witam,
Legrand M250 2,5A z nastawą od 1 - 1,1 In silnika(Icu=Ics=6kA) lub M611 N 2,5A z nastawą od 1 - 1,1 In silnika(Icu=Ics=1,25kA),więc z dobezpieczeniem topikowym lub nadprądowym.Stycznik potrzebny w zależności od sposobu pracy,sterowania,bo
| marian79 napisał/a: | | silnik pracuje z przekładnią gdzie pózniej za pomocą 2 pasków napędza podajnik kubełkowy | Na koniec,jakieś zabezpieczenie było,przecież masz 400V w gnieździe/puszce/rozdzielce skąd zasilałeś silnik i czy to nie była jakaś samoróba,skoro ten elektryk bez DTR podpiął jak chciał/musiał | marian79 napisał/a: | | pseudo elektryk podłączył w ubiegłym roku w/w silnik bez zabezpieczenia ( brak bezpiecznika , stycznika , termika) |
|
_________________ RCD...nie jest panaceum na wszystko!?:)
Jak Ci pomogłem...zaznacz proszę,jak nie...również daj mi znać!:)
Pozdrawiam serdecznie,
czarek04.02 |
|
|
|
 |
marian79
Uczestnik forum

Wiek: 33 Dołączył: 31 Lip 2009 Posty: 4 Skąd: Sochaczew
|
Wysłany: 12-12-10, 22:18
|
|
|
Witam
elektryk podpiął się do innego silnika (zasilania ) z rozdzielni gdzie zabezpieczenie jest 3 x 63A
domyślam się że silnik poległ właśnie z tego powodu
pozdrawiam Mariusz |
|
|
|
 |
czarek04.02
Aktywny uczestnik forum

Pomógł: 167 razy Dołączył: 13 Sty 2009 Posty: 1156 Skąd: Bolesławiec
|
Wysłany: 12-12-10, 22:23
|
|
|
Więc dlaczego się spalił?
Co padło?Przekładnia?Zablokował się podajnik?A paski zębate czy klinowe? |
_________________ RCD...nie jest panaceum na wszystko!?:)
Jak Ci pomogłem...zaznacz proszę,jak nie...również daj mi znać!:)
Pozdrawiam serdecznie,
czarek04.02 |
|
|
|
 |
marian79
Uczestnik forum

Wiek: 33 Dołączył: 31 Lip 2009 Posty: 4 Skąd: Sochaczew
|
Wysłany: 14-12-10, 16:27
|
|
|
| Podajnik się zablokował , silnik napędzał paski ale w końcu poległ . |
|
|
|
 |
|
|