Stycznikowy przełącznik gwiazda-trójkat sterowanie reczne
Autor Wiadomość
chrom12 
Uczestnik forum



Dołączył: 20 Sty 2011
Posty: 3
Skąd: RAdom
  Wysłany: 20-01-11, 16:19   Stycznikowy przełącznik gwiazda-trójkat sterowanie reczne

Witam



Mam mały problem z w/w układem może będzie ktoś w stanie rozszyfrować stare oznaczenia a że nie bardzo czuje się na siłach w automatyce to piszę ten temat z prośbą o pomoc.

Proszę o jak najprostszy opis układu jak on działa

Za odp z góry dziękuje.
_________________
chrom12
 
     
Jack 
Aktywny uczestnik forum
Jacek


Pomógł: 1053 razy
Dołączył: 18 Cze 2006
Posty: 3992
Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-01-11, 16:38   

Witam
Cytat kolegi chrom12:
Cytat:
Proszę o jak najprostszy opis układu

Na czas rozruchu uzwojenia silnika zostają włączone w układ gwiazdy w celu ograniczenia prądu rozruchu. Po rozruchu uzwojenia zostają załączone ręcznie w układ trójkąta, czyli właściwego układu do znamionowej pracy silnika.
Miało być jak najprościej !
W dzisiejszych czasach stosowane są automatyczne przekaźniki sterujące rozruchem.

P.S.
Oznaczenia na schemacie mało czytelne.
 
     
chrom12 
Uczestnik forum



Dołączył: 20 Sty 2011
Posty: 3
Skąd: RAdom
Wysłany: 20-01-11, 19:21   

Dzięki wielkie :mrgreen: . juz mniej wiecej wiem na czym to polega.

taki posiadam orginal mało czytleny wiec mozna sie tylko domyslac co to jest za oznaczenie.

a czy ten uklad sterowania odpowiada ukladowi lewo-prawo z tym ze zamiast zamiany faz jest laczenie stycznika w gwiazde i trojkat :?:

chcialbym to rozpisac teraz dokladniej po koleji co sie dzieje zaczynajac od zal Z1 po koleji.
_________________
chrom12
 
     
chrom12 
Uczestnik forum



Dołączył: 20 Sty 2011
Posty: 3
Skąd: RAdom
Wysłany: 20-01-11, 19:51   

czy taki opis bedzie dobry?

ewentualnie moglby ktos go wzbogacic jescze bardziej.

Cytat:
Schemat sterownia jest oparty na trzech stycznikach. Naciśnięcie przycisku załączającego Z powoduje zadziałanie stycznika K1, styki normalnie otwarte zwierają sie i bocznikują przycisk Z. Następuje tzw. podtrzymanie
czyli zwolnienie przycisku Z nie powoduje przerwania obwodu gdyż prąd płynie dalej stykiami stycznika K1. Przerwanie obwodu może nastąpić przez naciśnięcie przycisku W. W tym samym czasie zostaje załaczony stycznik K2 i następuje rozruch silnika połączonego w gwiazdę. Po wyłączeniu w obwodzie stycznika K2 styki zostają otwarte, natomiast zalaczenie w obwodzie K3 powoduje zwarcie sie styków powodując zadziałanie K3 i prace silnika w układzie trójkąta. Rozruch silnika zostaje zakończony.


GWIAZDA-TROJKATII.jpg.gif
Plik ściągnięto 863 raz(y) 12,19 KB

_________________
chrom12
 
     
Jack 
Aktywny uczestnik forum
Jacek


Pomógł: 1053 razy
Dołączył: 18 Cze 2006
Posty: 3992
Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-01-11, 20:07   

Witam
Cytat kolegi chrom12:
Cytat:
czy taki opis bedzie dobry?

Dobry, bo krótki i prosty.

Z jakiego źródła kolega zamieszcza skany ? To chyba jakaś stara publikacja ?
Pomiędzy wyłączeniem stycznika gwiazdy a załączeniem stycznika trójkąta powinna być przerwa czasowa ( 2 - 3 s ). A żadnego styku wyłącznika czasowego nie widać na schemacie ideowym, albo jest nieczytelny. Albo jest to sterownie półautomatyczne.
  
 
     
Kuczyński Andrzej 
Aktywny uczestnik forum
Oddział Gdański SEP


Pomógł: 114 razy
Dołączył: 31 Maj 2006
Posty: 851
Skąd: Gdańsk
Wysłany: 21-01-11, 08:01   

Z tym czasem to kolega Jacek trochę przesadził.
W praktyce ten czas jest ustawiany poniżej 1 s.
Dla przykładu w przekaźniku PCG-417 DUO
można wybrać czas 75 ms lub 100 ms.
Osobiście nie ustawiałem czasu większego od
0,5 s.
_________________
Andrzej
 
     
Jack 
Aktywny uczestnik forum
Jacek


Pomógł: 1053 razy
Dołączył: 18 Cze 2006
Posty: 3992
Skąd: Warszawa
Wysłany: 22-01-11, 15:28   

Witam
Kolega Kuczyński Andrzej napisał:
Cytat:
W praktyce ten czas jest ustawiany poniżej 1 s.

Tylko ja cały czas mam na myśli przełączanie ręczne za dawnych czasów, gdzie często czas dobierany był na odgłos pracy silnika, stosowano przełączniki walcowe i należało pamiętać o nie przekroczeniu 3s. Poprawny przebieg rozruchu - patrz rysunek zamieszczony poniżej z podręcznika „Maszyny elektryczne” – Włodzimierz Moroz, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1978 rok

Przebieg prądu rozruchowego.jpg
Plik ściągnięto 18707 raz(y) 20,06 KB

 
     
Kuczyński Andrzej 
Aktywny uczestnik forum
Oddział Gdański SEP


Pomógł: 114 razy
Dołączył: 31 Maj 2006
Posty: 851
Skąd: Gdańsk
Wysłany: 24-01-11, 07:57   

Jack napisał/a:
Pomiędzy wyłączeniem stycznika gwiazdy a załączeniem stycznika trójkąta powinna być przerwa czasowa ( 2 - 3 s ).

Kolego Jacku proszę spokojnie przeczytać swoją wypowiedź.
Bo tłumaczy kolega coś innego i z tym się zgadzam.
_________________
Andrzej
 
     
fussy 
Aktywny uczestnik forum
Samozwańczy Expert


Pomógł: 121 razy
Dołączył: 19 Sie 2006
Posty: 963
Skąd: łódzkie
Wysłany: 24-01-11, 09:35   

Jacek troszkę się rozpędził.

Tym nie mniej wykresik pokazujący konsekwencje przełączenia G->T po czasie krótszym niż 2s jest bardzo pouczający.


pzdr
-DAREK-
_________________
谦虚 使 人 进步
 
     
Jack 
Aktywny uczestnik forum
Jacek


Pomógł: 1053 razy
Dołączył: 18 Cze 2006
Posty: 3992
Skąd: Warszawa
Wysłany: 24-01-11, 10:48   

Witam
Kolega Kuczyński Andrzej napisał:
Cytat:
Bo tłumaczy kolega coś innego i z tym się zgadzam.

Faktycznie, dopiero teraz zauważyłem, czeski błąd albo źle sformułowana wypowiedź. Ale dobrze że się wyjaśniło dzięki czujności kolegów. Czas rozruchu a czas przełączania to dwie różne rzeczy. I cały czas miałem na myśli czas rozruchu przy zastosowaniu przełącznika uzwojeń gwiazda/trójkąt. Zbyt wczesne włączenie uzwojenia w trójkąt mija się z celem ze względu na dość duże uderzenie prądowe.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group