Wysłany: 04-05-14, 19:17   Odległości pomiędzy poszczególnymi pictogramami en-1838

Witam,

maksymalna odleglosc widzenia pictogramu przy oswietleniu wewnetrznym (piktogram h=100mm) to 20 m.

Jak mam potraktowac korytarz o dlugosci 40 m. Na poczatku i na koncu przy drzwiach powinny byc pictogramy a czy powinien byc jeden dodatkowy dwustronny na srodku?

Dziekuje za porady
Ostatnio zmieniony przez Jan_Czech 05-05-14, 05:59, w całości zmieniany 1 raz  
 
     
pkarwat 
Uczestnik forum


Pomógł: 5 razy
Dołączył: 17 Mar 2007
Posty: 33
Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-11-14, 21:51   Re: Odległości pomiędzy poszczególnymi pictogramami en-1838

Wystarczy nad drzwiami (jeżeli korytarz jest prosty bez zakrętów). Z każdego miejsca jest wtedy mniej niż 20m.

i trochę w nawiązaniu, lecz w zasadzie poza tematem:
Jeżeli jest to znak "Wyjście Ewakuacyjne" to jest pewien haczyk, do którego niektórzy strażacy mocno się przywiązują. W normie PN-92/N-01256/02 rozdz.3. tablica 2. jest podane że min. szr. znaku "Wyjście Ewakuacyjne" przy 20m powinna być 200mm, a wysokość litery 50mm. Co przy szerokości oprawy 200mm, daje wymiar krótszego boku równy 100mm... i jak tu zmieścić 2x50mm w 100mm przy czym jeszcze 5% na ramkę + odstępy między wierszami.

No i trzeba dać znak 300x150 no i wtedy przy korytarzu 40m zupełnie redukuje problem odległości, lecz w wielu przypadkach pojawia się problem z montażem (w zależności od sufitu).
pozdrawiam
Paweł
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group