Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Montaż oświetlenia w płytach karton-gips
Autor Wiadomość
asmp 
Uczestnik forum


Wiek: 38
Dołączył: 28 Lip 2017
Posty: 28
Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-07-17, 11:41   Montaż oświetlenia w płytach karton-gips

Planujemy obniżenie sufitu o montaż oświetlenia LED-owego w płytach karton-gipsowych. Możecie polecić coś w tym zakresie? Ktoś już to może wcześniej przerabiał? Czy takie płyty wytrzymają wyższe temp.? Przecież mogą się nagrzać? Z góry dzięki za konstruktywne wypowiedzi.
 
     
kozi966 
Aktywny uczestnik forum
inżynier elektryk


Pomógł: 101 razy
Dołączył: 28 Mar 2011
Posty: 1137
Skąd: Warszawa

Wysłany: 28-07-17, 15:47   

asmp napisał/a:
Czy takie płyty wytrzymają wyższe temp.? Przecież mogą się nagrzać?

Skoro wytrzymują temperatury dla żarówek halogenowych, to LEDy zniosą bez problemu.
_________________
Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu.
 
     
tpwc 
Uczestnik forum


Dołączył: 18 Sty 2016
Posty: 16
Skąd: Lubelskie
Wysłany: 03-08-17, 12:44   

Zwykle to żarówki halogenowe mocniej się nagrzewają - osiągają często temp. rzędu 70 do 90 st. C Zależy od żarówki i od jej izolacyjności termicznej, ale zwykle tak właśnie jest w przypadku żarówek które źródło światła generują z żarników. LEDy nie nagrzewają się tak i są też sporo tańsze w użytkowaniu. Krótko mówiąc jest to przyszłość. Okablowanie najlepiej puścić w rurkach PCV lub innych o zwiększonej izolacyjności. Możesz też zastosować płytę o zwiększonej odporności na temperaturę, może to być chociażby Nida Ogień Plus http://siniat.pl/pl-pl/pr...ida-ogien-plus. Są to płyty które montuje się w miejscach w których zachodzi konieczność wzmożonej ochrony ppoż. Na http://siniat.pl/pl-pl/ce...produkty-siniat masz serię artykułów poradnikowowych opisujących tą problematykę.
 
     
scss 
Uczestnik forum


Pomógł: 1 raz
Wiek: 41
Dołączył: 02 Lis 2007
Posty: 114
Skąd: podlaskie
Wysłany: 10-08-17, 14:38   

Witam!

Czy pod płytą gk będzie wełna czy "pustka"? Jak wełna należy przewidzieć jej izolacyjność termiczną - trzeba zastosować odpowiednie puszki do opraw (można także donice gliniane) lub konstruować odpowiednie przegrody z płyt gk - nawet w przypadku ledów. Ledy również potrafią się grzać (w wełnie nawet mocno), a zasilacze do ledów tym bardziej.
_________________
Pozdrawiam.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group