Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Prace eksploatacyjne przy urządzeniach elektroenergetycznych
Autor Wiadomość
Galaxy 
Uczestnik forum


Dołączył: 13 Kwi 2018
Posty: 5
Skąd: Pomorze
Wysłany: 13-04-18, 09:52   Prace eksploatacyjne przy urządzeniach elektroenergetycznych

Ponieważ jest to mój pierwszy post na forum, na początek "Dzień Dobry" Wszystkim.

Mam pytanie o Waszą interpretację Rozporządzenia dot. BHP przy urządzeniach energetycznych z 2013 r. gdzie jest zapis mówiący o tym że "prace eksploatacyjne stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia należy wykonywać na podstawie polecenia pisemnego".

W dalszej części Rozporządzenia jest mowa o tym, że "bez polecenia jest dozwolone prowadzenie przez osoby uprawnione i upoważnione prac eksploatacyjnych zawartych w instrukcjach eksploatacji".

Jaka jest Wasza interpretacja? Czy jeśli praca eksploatacyjna jest zawarta w instrukcji eksploatacji to można ją robić bez polecenia pisemnego pomimo faktu, że jest to praca stwarzającą możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia?

Prośba o Wasza wiedzę w temacie, a może macie jakąś interpretacje prawną na ten temat. Z góry dzięki za pomoc.
 
     
simcode 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 91 razy
Dołączył: 17 Sty 2011
Posty: 1495
Skąd: śląsk
Wysłany: 13-04-18, 19:13   

Galaxy napisał/a:
Mam pytanie o Waszą interpretację Rozporządzenia dot. BHP przy urządzeniach energetycznych z 2013 r. gdzie jest zapis mówiący o tym że "prace eksploatacyjne stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia należy wykonywać na podstawie polecenia pisemnego".

A co pisze w tym rozporządzeniu $ 25/2 oraz w $ 28/1?
 
     
Galaxy 
Uczestnik forum


Dołączył: 13 Kwi 2018
Posty: 5
Skąd: Pomorze
Wysłany: 15-04-18, 10:54   

Czyli na polecenie pisemne.

simcode, prośba o podpowiedź jak traktujemy pomiary w szafie elektrycznej multimetrem? jako pod napięciem czy w pobliżu napięcia?

Dla zobrazowania załączam link ze zdjęciem:

http://najwazniejszepytan...irmy-budowlane/

Z góry dzięki za pomoc.
 
     
simcode 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 91 razy
Dołączył: 17 Sty 2011
Posty: 1495
Skąd: śląsk
Wysłany: 18-04-18, 22:50   

Galaxy napisał/a:
jako pod napięciem czy w pobliżu napięcia?

Kolego przeczytaj wpierw co to jest "częśc czynna" i " częśc przewodząca dostępna"
Wtedy zrozumiesz swoje pytanie w kontekście &28-2.6 wspomnianego rozporządzenia.
 
     
Galaxy 
Uczestnik forum


Dołączył: 13 Kwi 2018
Posty: 5
Skąd: Pomorze
Wysłany: 19-04-18, 09:03   

simcode - czy możesz mi pomóc wyjaśnić te zawiłości bo widzę że orientujesz się w temacie. z góry dzięki.
 
     
simcode 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 91 razy
Dołączył: 17 Sty 2011
Posty: 1495
Skąd: śląsk
Wysłany: 19-04-18, 21:30   

Ale czy przeczytałeś i zrozumiałeś te dwa pojęcia . Napisz jak to rozumiesz.
 
     
Galaxy 
Uczestnik forum


Dołączył: 13 Kwi 2018
Posty: 5
Skąd: Pomorze
Wysłany: 20-04-18, 12:02   

Jak dla mnie jest to praca w pobliżu napięcia ponieważ w odległości mnie niż 30 cm są nieosloniete części pod napieciem. A dla kolegi?
 
     
simcode 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 91 razy
Dołączył: 17 Sty 2011
Posty: 1495
Skąd: śląsk
Wysłany: 20-04-18, 21:42   

Galaxy napisał/a:
Jak dla mnie jest to praca w pobliżu napięcia ponieważ w odległości mnie niż 30 cm są nieosloniete części pod napieciem

Ja pytałem o części czynne i przewodząca a ty o 30 cm.
 
     
Galaxy 
Uczestnik forum


Dołączył: 13 Kwi 2018
Posty: 5
Skąd: Pomorze
Wysłany: 07-05-18, 12:21   

Może inni Forumowicze podpowiedzą jak w myśl obowiązującego Rozporządzenia dot. BHP przy urządzeniach energetycznych z 2013 r jak traktujemy pomiary w szafie elektrycznej multimetrem... jako pod napięciem czy w pobliżu napięcia?

Z góry dziękuję.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group