Czy wymagany jest pomiar rozdzielnicy
Autor Wiadomość
Grzegorz_Tarnów 
Uczestnik forum


Dołączył: 12 Maj 2007
Posty: 39
Skąd: Tarnów
Wysłany: 12-10-18, 04:11   Czy wymagany jest pomiar rozdzielnicy

Witam.
W domku jednorodzinnym Inwestor zapłacił Elektrykowi za wykonanie instalacji. Jednym z punktów było wyprowadzenie zasilania 5x4mm2 do pompy ciepła zabezpieczone C25A. Zalecenie producenta pompy.
Elektryk wykonał swoją pracę, dokonał pomiarów, przekazał je kierownikowi budowy, buynek został odebrany.
Teraz do pracy wkracza firma od pomp ciepła. Przewód 5x4 mm2 zasila całą rozdzielnicę główną pompy ciepła. W skład wchodzą między innymi:

Zabezpieczenie różnicowo-prądowe 30mA, 40A
Zabezpieczenie C25 sprężarki
zabezpieczenia B10 obwodów pompy (5 szt.)
Zabezpieczenie C40 silnika pompy ciepła
Stycznik ESC-440
przekaźniki (2szt.)
Programator czasowy

Rozdzielnica zasila elektronikę pompy ciepła, samą pompę ciepła i jest z nią połączona, stanowiąc jedną całość.

Pytanie:
Jeśli z jakiegoś powodu powstanie awaria i na obudowie pompy ciepła będzie napięcie, zabezpieczenie różnicowo-prądowe nie zadziała bo np jest uszkodzone i Inwestor zostanie porażony prądem i umrze w najgorszym przypadku to:

a) czy i jakie przepisy nakazują wykonanie dla takiej rozdzielnicy pomiarów
b) czy takie pomiary musi, powinien, czy nie musi otrzymać Inwestor.
c) Czy wystarczy iż firma która wykonywała montaż i uruchomienie pompy ciepła ma owe dokumenty w siedzibie firmy i gdy prokurator o takie dokumenty poprosi to firma nawet ich nie mając może je stworzyć w 5 minut i je prokuratorowi przekazać ?

Pozdrawiam
 
     
damdam 
Uczestnik forum


Dołączył: 24 Wrz 2017
Posty: 56
Skąd: Warszawa
Wysłany: 23-10-18, 08:20   

Dopisuję się do pytania, bo też mnie to interesuje.
 
     
topmir 
Uczestnik forum
topmir


Pomógł: 5 razy
Dołączył: 06 Gru 2007
Posty: 99
Skąd: świętokrzyskie
Wysłany: 25-10-18, 10:53   

Grzegorz_Tarnów napisał/a:
Elektryk wykonał swoją pracę, dokonał pomiarów, przekazał je kierownikowi budowy, buynek został odebrany.

Praca wykonana zakończona pomiarami - protokoły z pomiarów wraz z oddaniem instalacji do użytku powinny znajdować się u właściciela obiektu
Grzegorz_Tarnów napisał/a:

Jeśli z jakiegoś powodu powstanie awaria i na obudowie pompy ciepła będzie napięcie, zabezpieczenie różnicowo-prądowe nie zadziała bo np jest uszkodzone

Na właścicielu ( zarządcy ) spoczywa obowiązek dokonywania pomiarów w zaleconym okresie a jeśli chodzi o RCD to producent wręcz nakłada obowiązek testowania poprawności działania RCD na użytkowniku instalacji ( stosowna naklejka dołączana z RCD - tak jest w przypadku RCD firmy Eaton.
 
     
Grzegorz_Tarnów 
Uczestnik forum


Dołączył: 12 Maj 2007
Posty: 39
Skąd: Tarnów
Wysłany: 30-10-18, 06:27   

topmir napisał/a:
Praca wykonana zakończona pomiarami - protokoły z pomiarów wraz z oddaniem instalacji do użytku powinny znajdować się u właściciela obiektu


Byłby Pan uprzejmy podeprzeć stwierdzenie że powinny znajdować się u właściciela jakimś aktem prawnym, normą lub czymś podobnym.
To troszkę inny wątek ale równie ciekawy, bo z mojego doświadczenia to w zależności od nadzoru budowlanego w rejonie (SPRAWDZAJĄ DOKUMENTACJĘ LUB NIE):
Kierownik Budowy często nie wymaga w książce budowy wpisu elektryka z uprawnieniami elektrycznymi budowlanymi, wystarcza mu papier "oświadczenie o sprawnej instalacji" od elektryka który kładł instalację (a do położenia instalacji wystarczają tylko uprawnienia typu E (żeby nie mącić to ten elektryk ma w uprawnieniach E możliwość dokonywania pomiarów bo inaczej to wogóle sobie tego nie wyobrażam)). Kierownik budowy dokonuje z takim oświadczeniem samemu wpisu że instalacja elektryczna jest zakończona, właśnie na podstawie w/w oświadczenia.

Pytanie:
1. Gdzie jest przepis pozwalający Kierownikowi budowy wpisywanie się za Elektryka że instalacja jest sprawna. (Czy rzeczywiście samo oświadczenie bez protokołów pomiarowych wystarczają ?! zgodnie z prawem)
2. Czy wymogiem jest wpis w książce budowy (domek jednorodzinny) elektryka z uprawnieniami elektrycznymi budowlanymi ?


Problem drugi:

topmir napisał/a:
Na właścicielu ( zarządcy ) spoczywa obowiązek dokonywania pomiarów w zaleconym okresie

Przepraszam ale niby to wszyscy wiedzą, ale czy to jest gdzieś opisane prawem, normą, przepisem.

Producent pompy ciepła, dał dużo dokumentacji, ale nic absolutnie o rozdzielnicy, o jej pomiarach, o testowaniu zabezpieczenia itp. Wydał tylko ogólny dokument, iż instalacja jest sprawna.

Pytanie:
Czy prokurator w w/w przypadku w pierwszej kolejności zapuka do właściciela że nie robił stosownych pomiarów (gdzie to jest opisane w prawie budowlanym) czy do producenta który nie przekazał właścicielowi pomiarów i instrukcji użytkowania rozdzielnicy ?

Proszę opierać się na przepisach, będzie wszystkim prościej rozmawiać. Dziękuję za wyrozumiałość bo problem staje się coraz częstszy !
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group