Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Świadectwo kwalifikacyjne E, wartość napiecia
Autor Wiadomość
Kanada 
Uczestnik forum


Wiek: 35
Dołączył: 01 Maj 2019
Posty: 4
Skąd: Poznań
Wysłany: 01-05-19, 12:56   Świadectwo kwalifikacyjne E, wartość napiecia

Witam, mam pytanie

Jeżeli w Grupie 1, świadectwa E, punkt :

3) urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV

nie ma podanej wartości napięcia, to znaczy że jest bez ograniczeń napięcia ?
 
     
e-sparks 
Aktywny uczestnik forum



Pomógł: 119 razy
Dołączył: 24 Sty 2008
Posty: 1072
Skąd: Suwałki
Wysłany: 02-05-19, 09:22   

Kanada napisał/a:
to znaczy że jest bez ograniczeń napięcia ?
Nie, to znaczy że jest ograniczenie do napięć powyżej 1kV.
Punkt nie upoważnia do pracy przy napięciach niższych, lub równych 1kV.
_________________
Pozdrawiam, Wiesław
   
     
Negatyw
[Usunięty]

Wysłany: 02-05-19, 09:32   

Świadectwo kwalifikacyjne należy przeczytać w całości. Jeżeli w dalszej części nie jest podane ograniczenie napięcia to oznacza: napięcia powyżej 1kV, bez ograniczenia napięcia.
 
     
Kanada 
Uczestnik forum


Wiek: 35
Dołączył: 01 Maj 2019
Posty: 4
Skąd: Poznań
Wysłany: 02-05-19, 11:22   

W dalszej części świadectwa nie ma podanego ograniczenia napięcia.
 
     
Kanada 
Uczestnik forum


Wiek: 35
Dołączył: 01 Maj 2019
Posty: 4
Skąd: Poznań
Wysłany: 02-05-19, 11:23   

e-sparks napisał/a:
Kanada napisał/a:
to znaczy że jest bez ograniczeń napięcia ?
Nie, to znaczy że jest ograniczenie do napięć powyżej 1kV.
Punkt nie upoważnia do pracy przy napięciach niższych, lub równych 1kV.


Punkt 2 jest również : urządzenia instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV

Tylko mi chodziło konkretnie o punkt 3
 
     
Negatyw
[Usunięty]

Wysłany: 02-05-19, 11:28   

To dostałeś już odpowiedź, punkt 2 + punkt 3 = bez ograniczenia napięcia.
 
     
Kanada 
Uczestnik forum


Wiek: 35
Dołączył: 01 Maj 2019
Posty: 4
Skąd: Poznań
Wysłany: 02-05-19, 13:05   

Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. Udanej majówki...
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group