Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Lokalizacja uszkodzenia kabla jednożyłowego 1500VDC NA2XY
Autor Wiadomość
cleaner_1980 
Uczestnik forum


Wiek: 40
Dołączył: 25 Lis 2020
Posty: 1
Skąd: Łódź
Wysłany: 25-11-20, 22:07   Lokalizacja uszkodzenia kabla jednożyłowego 1500VDC NA2XY

Dzień dobry
Chciałbym zachęcić osoby doświadczone w tematyce lokalizacji uszkodzeń kabli do dyskusji.

Faktyczny problem techniczny dotyczy instalacji fotowoltaicznej 1500VDC.
Rezystancja izolacji kabla 1x300mm2 o długości około 300m ma przy pomiarze 1500V około 200kΩ, brak jest pełnego doziemienia.
Kabel znajduje się na około 70 cm wraz z innymi kablami DC, możliwe jest uszkodzenie izolacji przez metalowy słupek który, przez istniejące uziemienie wyrównawcze pola może przenosić zakłócenia
Pomiar 3M Dynatel 2273M-iD na rożnych częstotliwościach nie pozwala na wskazanie miejsca uszkodzenia. Siła sygnału jest około 20 dB

Jakie propozycje metod lokalizacji uszkodzenia proponują szanowni koledzy i koleżanki
 
     
KonradOW 
Uczestnik forum


Dołączył: 30 Kwi 2020
Posty: 33
Skąd: Tarczyn
Wysłany: 30-11-20, 08:08   

Reflektometr i spróbowałbym metodą leja potencjału, zasilanie z generatora udarowego.
Gdzie to jest? Jak blisko, to mógłbym poszukać.
Pozdrawiam.
Konrad.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group