Rezystancja izolacji baterii kondensatora
Autor Wiadomość
gaferfafer 
Uczestnik forum


Dołączył: 12 Cze 2014
Posty: 2
Skąd: gdansk
Wysłany: 03-01-17, 13:48   Rezystancja izolacji baterii kondensatora

Rezystancja izolacji baterii kondensatorów
Witam.
Proszę mi powiedzieć czy jakaś Polska Norma mówi jaka jest najmniejsza wartość rezystancji izolacji dla baterii kondensatorów , w książce Orlika piszę że dla napięć znamionowych do 1kV wartość to 200Mohm a dla napięć powyżej 1kV to 2000Mohm , ale nie wiem jaką norma autor się podpierał.
Dziękuję
 
     
e-sparks 
Aktywny uczestnik forum



Pomógł: 119 razy
Dołączył: 24 Sty 2008
Posty: 1065
Skąd: Suwałki
Wysłany: 04-01-17, 13:07   

Jest jakaś norma, jej numer to PN-HD 60364-6:2008 i jej nowsza wersja czyli PN-HD 60364-6:2016-07.
Wartość Riso jest określona w tabeli dostępnej wraz z normą tutaj: http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-6-2016-07e.html
_________________
Pozdrawiam, Wiesław
   
     
simcode 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 91 razy
Dołączył: 17 Sty 2011
Posty: 1493
Skąd: śląsk
Wysłany: 04-01-17, 21:08   

e-sparks napisał/a:
Jest jakaś norma, jej numer to PN-HD 60364-6:2008

Chyba nie oto chodzi . Tu mamy normę na sprawdzenie odbiorcze.
W niniejszej Części IEC 60364 podano wymagania dotyczące sprawdzania odbiorczego i sprawdzania okresowego instalacji elektrycznej.
 
     
e-sparks 
Aktywny uczestnik forum



Pomógł: 119 razy
Dołączył: 24 Sty 2008
Posty: 1065
Skąd: Suwałki
Wysłany: 04-01-17, 21:28   

simcode napisał/a:
Chyba nie oto chodzi . Tu mamy normę na sprawdzenie odbiorcze.
A o co chodzi, jak nie o sprawdzanie okresowe elementu/części instalacji elektrycznej?
Przecież to nie urządzenie przenośne z własną wtyczką.
_________________
Pozdrawiam, Wiesław
   
     
simcode 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 91 razy
Dołączył: 17 Sty 2011
Posty: 1493
Skąd: śląsk
Wysłany: 04-01-17, 22:13   

e-sparks napisał/a:
A o co chodzi, jak nie o sprawdzanie okresowe elementu/części instalacji elektrycznej?
Przecież to nie urządzenie przenośne z własną wtyczką

Po pierwsze nie znajdziesz wytycznych dla kondesatorów w tej normie . A po drugie są to urządzenia które posiadają oddzielne normy jako że zastosowanie kondensatorów jest duże głownie w przemyśle .
Większość norm mają numer ogólny PN-EN 60-831 lub 60- 871 lub PN-HD 597 jest nowsza wersja tych norm ale w języku angielskim .
 
     
e-sparks 
Aktywny uczestnik forum



Pomógł: 119 razy
Dołączył: 24 Sty 2008
Posty: 1065
Skąd: Suwałki
Wysłany: 05-01-17, 09:26   

Jeśli dobrze pamiętam (nie chce mi się tego sprawdzać) PN-EN 60831-1:2000 i jej aktualna wersja nie określa wartości rezystancji izolacji inaczej, niż normy z serii 60364.
simcode napisał/a:
nie znajdziesz wytycznych dla kondesatorów w tej normie
Pytanie chyba było o baterie kondensatorów? A to różnica.
_________________
Pozdrawiam, Wiesław
   
     
simcode 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 91 razy
Dołączył: 17 Sty 2011
Posty: 1493
Skąd: śląsk
Wysłany: 05-01-17, 16:08   

e-sparks napisał/a:
Pytanie chyba było o baterie kondensatorów? A to różnica.

Dlatego te normy dotyczą baterii czy regulatorów do nich .
Dopytam w najbliższym czasie o te wielkości bo tych norm też nie mam bo mi są niepotrzebne . Korzystam z usług firmy zaprzyjaźnionej do pomiarów , więc z tej przyczyny wiem o tych normach .
 
     
Anna K. 
Uczestnik forum


Dołączyła: 07 Sty 2017
Posty: 1
Skąd: Rzeszów
Wysłany: 07-01-17, 20:56   

Rowniez czekam na te dane ,dziekuje :mrgreen:
 
     
simcode 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 91 razy
Dołączył: 17 Sty 2011
Posty: 1493
Skąd: śląsk
Wysłany: 09-01-17, 20:29   

Anna K. napisał/a:
Rowniez czekam na te dane ,dziekuje

A dlaczego pani lub pan czeka na te dane , jeśli można wiedzieć.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group